Здравствуйте.
Столкнулась с такой проблемой:
Подбираю канализационный насос (очищенные поверхностные сточные воды), рассчитывала следующим образом: H = hг + hл + hм.
На местные (hм) взяла коэффициент 1,2.
Потери по длине (hл) iL, i брала по Шевелеву для пластмассовых труб. Расход составляет 140л/с, соответственно минимальный расчетный диаметр 315.
После определения потерь подобрала насос, выход у которого диаметром 200 мм. Что в таком случае делать, ведь потери посчитаны на трубы 315мм? Если поставить переход, будет ли это увязываться с расчетом потерь?
И еще, один человек сказал, что нужно считать потери 1м на 10м трассы, может кто-то подсказать откуда такая методика и вообще можно ли пользоваться таким упрощенным расчетом?