Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: потери напора/подбор канализационныхх насосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
BuilderNos
Здравствуйте.
Столкнулась с такой проблемой:
Подбираю канализационный насос (очищенные поверхностные сточные воды), рассчитывала следующим образом: H = hг + hл + hм.
На местные (hм) взяла коэффициент 1,2.
Потери по длине (hл) iL, i брала по Шевелеву для пластмассовых труб. Расход составляет 140л/с, соответственно минимальный расчетный диаметр 315.

После определения потерь подобрала насос, выход у которого диаметром 200 мм. Что в таком случае делать, ведь потери посчитаны на трубы 315мм? Если поставить переход, будет ли это увязываться с расчетом потерь?

И еще, один человек сказал, что нужно считать потери 1м на 10м трассы, может кто-то подсказать откуда такая методика и вообще можно ли пользоваться таким упрощенным расчетом?

Fatik
Цитата(BuilderNos @ 6.10.2014, 10:22) *
И еще, один человек сказал, что нужно считать потери 1м на 10м трассы, может кто-то подсказать откуда такая методика и вообще можно ли пользоваться таким упрощенным расчетом?

Спросите у того человека. Нельзя.
Турк, Карелин, Минаев-читать. Считаете приблизительно-правильно, местные в разводящей системе еще можно брать,по ситуации.
karuzo
Зря смутились. Почти всегда выход насоса меньше диметра напорной линии.
Просто ставим переход
BuilderNos
Большое спасибо, что отозвались на мой вопрос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.