Yulia R
Уважаемые специалисты по ВК! В СП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" есть такая фраза :
"Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005".
Значит ли это, что наружная труба, отводящая от РЧВ , должна иметь такой уклон от резервуара вверх к насосной 2 подъема?
Как то логично, чтоб от РЧВ уклон трубы шел вниз к насосной станции.
Нигде в справочниках не нашлось схемы, увязывающей РЧВ с Н.ст. 2 подъема, с уклонами труб.
MEX-74
Нет, правильно делать подъем вверх к насосам, причем перед насосом эксцентрический переход, открываем Турка раздел "всасывающие трубы" и читаем.
Serg Ivanov
Цитата(Yulia R @ 6.10.2014, 13:56) *
Как то логично, чтоб от РЧВ уклон трубы шел вниз к насосной станции.

С какой стати логично? Воздух должен уходить к насосу вверх.
Yulia R
Большое спасибо за ответы! rolleyes.gif
Yulia R
Возник такой вопрос - если насосы под заливом (уровень воды в резервуаре выше корпуса насоса), то при заполнении
системы как удаляется воздух? если труба вверх к насосу идет. Просто через какой то кран (трехходовой например к манометру)
или нужно ставить вакуум-насос?
Skorpion
Цитата(Yulia R @ 14.10.2014, 13:35) *
Возник такой вопрос - если насосы под заливом (уровень воды в резервуаре выше корпуса насоса), то при заполнении
системы как удаляется воздух? если труба вверх к насосу идет. Просто через какой то кран (трехходовой например к манометру)
или нужно ставить вакуум-насос?
Чувствуется по Вашему вопросу, что в Вашем представлении при заполнении происходит захват большого количества воздуха - это не так.
Воздух (отдельные пузырьки) двигается по пути с потоком воды и все время вверх против уклона, нигде не скапливается (ведь Вы теперь знаете, куда должен быть направлен уклон) и выходит через водоразборный кран у потребителя, "выстреливая". Это при заполнении.
Если в напорном водоводе за пределами насосной станции есть воздушный "мешок" - верхняя точка, - после которой идет уклон вниз по течению, то скапливающийся воздух (не только при заполнении) удаляется автоматически через вантуз. clap.gif
Skorpion
В предыдущем посте я имел в виду состояние системы при эксплуатации. Попадание воздуха в систему возможно разве только из растворенного в воде.
При первоначальном заполнении системы (сдача в эксплуатацию или после ремонта) воздух из системы будет удаляться через водоразборные краны потребителей и через вантузы, если они есть.
MEX-74
Воздух в вашем случае будет появляться, как уже выше сказали, только из-растворенного в воде, но хочу добавить что может и из-за халатности эксплуатации, например запустят сначала 1 резервуар, как это бывает, а потом второй, не заполнив полностью систему водой.
Растворенный вводе воздух выйдя из растворенного состояния если и будет скапливаться то в малых количествах и, с соблюдением уклона всасывающей трубы только после насосов, что вполне нормально, его выгонит потом в ближайщем вантузе или водоразборной точке.