Андрей 113
День добрый Уважаемые знатоки пара.
В силу отсутствия опыта по данной теме, задам возможно глупый вопрос:
Заказчик выдал ТУ на подключение: теплоноситель - пар (котлы ДКВР), параметры в точке подключения 0,6МПа, 120 градусов. А такие параметры пара вобще возможны? И что брать в данном случае за начальный параметр при расчете: температуру или давление?
По табл. термодинамических свойств насыщенного пара:
120 градусов при 0,2МПа, а при 0,6МПа 159 градусов
Машинист
Где-то напарил ваш заказчик в ТУ.
При таком давлении это вода будет.
T-rex
Скорее с температурой накосячили
Галиев
Точно, накосячили!
испытатель
ТУ вообще-то не заказчик, а поставщик пара должен выдавать...требуйте обеспечение давления, "прикидываясь шлангом".
Андрей 113
Цитата(испытатель @ 7.10.2014, 20:47) *
ТУ вообще-то не заказчик, а поставщик пара должен выдавать...требуйте обеспечение давления, "прикидываясь шлангом".

Ну да, поставщик писал ТУ на подключение. Заказчик выдал.
Значит не подвела чуечка...
Благодарю, Уважаемые. Буду уточнять.
shadow
"Тухлый пар" :-)
tiptop
Цитата(shadow @ 8.10.2014, 7:04) *
"Тухлый пар" :-)


"Острый", "мятый",..."тухлый"? huh.gif
Машинист
Цитата(tiptop @ 8.10.2014, 8:38) *
"Острый", "мятый",..."тухлый"? huh.gif

"жидкий" huh.gif
shadow
Тухлый - значит с большим количеством конденсата (пароводяная смесь). Иногда бывает ты такой.
T-rex
Мы 120-градусный пар с давлением 6 кгс/см2 насосом качаем из теплосети в теплообменник