Dio_Rock
Занялся расчетом воздухораспределения для конических диффузоров типа 4АПН 600х600(в подвесном потолке)
Приток от канального фанкойла, поэтому разницу температур в струе и в помещении принимаю dt0 = 10 С
Расход воздуха на 1 диффузор 850 м3/ч
Высота помещение 3,5 м
Помещение квадратное
Размер "ячейки" предварительно 6х6 м
Диффузоры притока и вытяжка располагаем по потолку параллельными чередующимися рядами(по схеме В-П-В-П). Расстояние между рядами 6м.

Интересует прежде всего дальнобойность струи, а именно на каком расстоянии от диффузора будет происходить отрыв струи от потолка и ее дальнешее затухание в верхней и рабочей зоне.

По книги Каменева П.Н. "Вентиляция" известно что расстояние до точки отрыва определяется геометрической характеристикой струи H.
Там же приводится ф-ла для вычисления этого параметра: H = (5,45*2,2*V0*(0,192^0,25))/((1,6*10)^0,5). Ф-лу вставляю в формате для exel.

При моих исходных данных параметр H получается около 2,4. Это около 1,2 м расстояние до точки отрыва. Очень мало, фактически настилание на потолок отсутствует. Для того, чтобы получить нужную геометрическую хар-ку расход воздуха через 1 диффузор должен быть более 2000 м3/ч(типоразмер диффузора уменьшать нельзя в связи с тем, что он подобран под размер ячейки потолка)

Для сравнения посчитал воздухораспределение в программе Halton HIT Desighn. Диффузоры вроде бы такие же.
При аналогичных исходных данных расстояние до точки отрыва получается 4-5 м.
Возможно сравнивать результаты расчета диффузоров от совершенно разных производителей не совсем корректной, но разница все равно получается слишком значительной





azar
Цитата(Dio_Rock @ 9.10.2014, 13:43) *
типоразмер диффузора уменьшать нельзя в связи с тем, что он подобран под размер ячейки потолка


Решетка мЕньшего размера легко врезается в заполнитель (плитку) потолка - это раз.
Есть решетки посадочным размером 595х595мм, но внутренняя часть как у 450х450мм. Поэтому надо искать.
У Халтона несколько видов квадратных диффузоров. Один из них вполне можно взять как аналог стандартным диффузорам Китайского и Российского производства, данные близки. Проверено практикой.
Кроме халтон, программы подбора есть и у других производителей.

Гугл Вам в помощь.
Skaramush
Возьмите для проверки не "Halton Heat Designe", а программу рассчёта от "Trox", с их оффсайта, Easy Product Finder. Там без движущейся видео-презентации, но достаточно точные результаты. С возможностью погонять варианты.
vnipi
Добрый день!
Цитата(Dio_Rock @ 9.10.2014, 13:43) *
Занялся расчетом воздухораспределения для конических диффузоров типа 4АПН 600х600(в подвесном потолке).................................
(типоразмер диффузора уменьшать нельзя в связи с тем, что он подобран под размер ячейки потолка)

Если требуют расчёты можно и уменьшить габариты квадратных диффузоров. Только плитку фальш-потолка надо будет подгонять, вырезая внутреннюю часть. Вы диффузор крепите к адаптору, кот. размещается за фальш-потолком. И адаптор уже крепите к основному потолку. А ячейка фальш-потолка "лежит" на самом диффузоре, посмотрите на ссылку, по бокам заштрихованные прямоугольники - это и есть ячейки ф.-п.:
http://www.arktika.ru/html/apn-apr-p-s.htm#Данныедляподбора

не спорю, если Вы планируете просто эти диффузоры положить на направляющие ф.-п., тогда другое дело - часто такое встречаю. В этом случае НИКТО не даст гарантию, что под весом диффузоров затем и ф.-п. не рухнет. Вся ответственность ляжет на монтажников-вентиляционщиков/кондиционерщиков. А те отправят к Вам. Так что лучше подбирайте решётки, какие подходят по расчётам. Крепить их в любом случае должны к основному потолку, а не к ф.-п., конечно монтаж в этом случае по-сложнее выйдет, зато всё будет работать так, как надо.

С Уважением,