Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полупром Midea
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Сергей А. Ефремов
Буду очень признателен тому, кто просветит в двух вопросах:

1. исходя из чего и какой алгоритм оттайки (в частности какие мозги за это отвечают: мозги наружного или мозги внутреннего блока)?
2. есть ли какая-либо защита от низких температур (в наружном блоке)?

Нужно для использования наружек кондеев в качестве ккб приточки, для внесения соответствующих поправок в мозг контроллера.

Летом на холод наружки "оттарабанили" без проблем (по простой программе: оn\off и соответствующее количество активных ступеней по погоде, всего 2, каждая из которой в свою очередь состоит из двух ккб - была тема - паял т\о под все это хозяйство).

А вот на тепло пока используется электрокалорифер. Пока... пока не ясно как эффективно отслеживать оттайку и как она же в оригинале эффективно-безопасно выполняется.

А еще есть такая фишка (это кстати уже получается третий вопрос, а не два), что при теплой погоде в оригинале вентилятор наружки, при работе на тепло, не запускается. Почему это происходит - понятно, а что если контролировать температуру конденсации частотником (расходом) по датчику на газовой трубе после т\о, а не снижением интенсивности кипения в испарителе?

Заранее спасибо.
DDAVID
За оттайкой обычно следит внутренний блок
Защиты от холода нет
При загаженных фильтрах не помогут и утроенные обороты. Производители знают чем грозит останов вента испарителя(в данном случае) из всех зол выбрали наименьшее.
Модель ккб ф студию, тут Кашпировских мало.
Сергей А. Ефремов
Это не ккб, это наружные блоки от десятикиловатных (36) кассетников Kentatsu, четыре штуки, включаемых по парно (фреоновые секции приточки). Маркировку, если это так необходимо, могу попозжее озвучить, а так это обычный Мидеевский полупром еще на 22-м газе, на 410-м впрочем все то же самое: межблочка - компрессор-вентилятор-четырехходовый-управление фазой 220. В наружном блоке электронная плата: защита от перефазировки, низкого\высокого давления, есть еще датчик температуры со стороны входа воздуха и на трубах один или два кажется накладных датчика.

Нафига тогда датчик температуры воздуха?
SSA
За оттайкой ВСЕГДА следит трубный датчик. Датчик температуры воздуха наружки, ИМХО, следит за температурным диапазоном работы.
Сергей А. Ефремов
Цитата(SSA @ 13.10.2014, 8:12) *
За оттайкой ВСЕГДА следит трубный датчик.

внутрянки?
SSA
Нет, мля, ОБА.
В зависимости от алгоритмов и режима работы. Некоторые системы (упрощенные) работают по одному датчику внутреннего блока.
DDAVID
Датчик НБ говорит плате ВБ что ему холодно, плата учитывает его пожелания и спрашивает датчик ВБ, если ему не холодно, то продолжает работать, а ежели датчик ВБ тоже испытывает дискомфорт, то дефроста не миновать. Иногда, когда датчику ВБ не комфортно, но датчик НБ рапортует об отсутствии льда, система продолжает работу отключив вентилятор ВБ.
Сергей А. Ефремов
Цитата(DDAVID @ 14.10.2014, 20:04) *
Датчик НБ говорит плате ВБ что ему холодно, плата учитывает его пожелания и спрашивает датчик ВБ, если ему не холодно, то продолжает работать, а ежели датчик ВБ тоже испытывает дискомфорт, то дефроста не миновать. Иногда, когда датчику ВБ не комфортно, но датчик НБ рапортует об отсутствии льда, система продолжает работу отключив вентилятор ВБ.

Это не про мидеевский он\офф полупром, платы НБ и ВБ не общаются между собой, каждая думает за себя, отключение вентилятора ВБ - функция "хот старт".

2 SSA: по одному датчику все ясно - мало тепла=обмерзание=оттайка, много тепла=откл. вентилятор НБ. Тогда какую смысловую нагрузку несут датчики НБ?
SSA
Вопрос на "засыпку"? Или по принципу: "ответит, а вот не по тому датчику, садись, два!"

Какой из датчиков и какого блока?
DDAVID
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.10.2014, 13:36) *
платы НБ и ВБ не общаются между собой, каждая думает за себя
Здрасьте! Модель мидеи, у которой спинной мозг не в ладах с головным, фстудию.
Сергей А. Ефремов
Цитата(SSA @ 20.10.2014, 16:44) *
Вопрос на "засыпку"? Или по принципу: "ответит, а вот не по тому датчику, садись, два!"

Какой из датчиков и какого блока?

Какой функционал датчиков наружного блока? К оттайке они имеют какое-нибудь отношение?


Цитата(DDAVID @ 20.10.2014, 18:51) *
Здрасьте! Модель мидеи, у которой спинной мозг не в ладах с головным, фстудию.

Всё в ладах, только обратной связи нет, если не считать температуру Т/О ВБ.
DDAVID
Цитата
Какой функционал датчиков наружного блока?

Модель?
У них очень часто все меняется. Например датчик температуры наружного воздуха сидит последовательно с ВД. В другой партии вд и нд отдельно, но рядом появился термостат нагнетания. В таких вариантах датчик температуры нужен как собаке пятая нога. Или трубник, если есть термостат нагнетания, то он отслеживает только обмерзание, а если термостата нет, то и перегрев конденсатора.
В общем, они сами еще не определились с алгоритмами wink.gif все подешевще ищут.
Barbus
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.10.2014, 15:16) *
Нафига тогда датчик температуры воздуха?

из мануала на какую-то мидею:
If the ambient temp. is lower than 5℃ and the compressor stopped, the crank heater will be on.
If the ambient temp. is higher than 7℃ the crank heater will be off.

Если же он стоит последовательно с защитными реле давления и температуры, то всяко для запрета запуска при низких температурах.
azamet
Это написано про нагреватель картера компрессора.

Извиняюсь неправильно понял ваш пост про температурный датчик.
Сергей А. Ефремов
Хорошо, поставлю вопрос таким образом: какой алгоритм написать в контроллер приточки, чтобы фреоновая секция эффективно и безопасно работала на тепло?
DDAVID
Надо разжиться сервис мануалом на дешманский сплит мидеи, там даже время и температурный диапазон указан.