ZaTGV
Здравствуйте, товарищи опытные проектировщики!

Моей организации и мне в частности в разделе ОВ впервые предстоит проектировать НПЗ.

Есть некоторые вопросы и предложения.

Итак, пока вопросы по вентиляции электропомещений.

Имеются электропомещения, пристроенные к взрывоопасным помещениям, а так же расположенные вблизи открытых насосных.

Согласно ВСН 21-77 необходимо:
7.1. Вентиляцию электропомещений выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и с требованиями настоящей Инструкции.
7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти.
Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП.
Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения.
В производственных зонах со взрывопожароопасными установками и в зонах товарно-сырьевых складов (согласно классификации ВУПП-88) электропомещения и помещения управления технологическими процессами должны иметь гарантированный подпор воздухом с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5.


Вопросы:

1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов можно определить высоту и зону забора?
2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал.

Вопросы кратко, если в дальнейшем случится диалог - расширю.

А теперь предложения:

Если кто-нибудь сталкивался с проектированием НПЗ, хочет поделиться информацией и проектными решениями за вознаграждение, то я готов рассмотреть предложения.
Если есть примеры проектов не только по вентиляции, а в целом, могу заинтересовать руководство.

Жду откликнувшихся и дальнейшего диалога. Спасибо!
SERG_RMOS
Цитата(ZaTGV @ 12.10.2014, 3:09) *
Вопросы:

1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов можно определить высоту и зону забора?
2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал.

Вопросы кратко, если в дальнейшем случится диалог - расширю.


1. Шахта предусматривается если нельзя выдержать расстояние в горизонтале от окон, ворот, дверей и других проемов помещений категории А. Тогда шахта для выдерживания расстояний по высоте.
P/S Окно это как выхлоп (т.е 10 м по горизонтале 6м по вертикале)
Плюс не забываем про категорию Ан. Т.е смотрим что рядом с воздухозабором находится.
2. Это не противодымная вентиляция. Эта вентиляция предназначена для исключения перетекания взрывоопасных смесей в электрощитовую. Принимаем 5 крат, подпор ни где в давлениях не описан, поэтому добавляю как для тамбур-шлюза 20 Па. Хотя можно рассчитать, но долго...
ИОВ
Цитата(ZaTGV @ 12.10.2014, 0:09) *
Моей организации и мне в частности в разделе ОВ впервые предстоит проектировать НПЗ.
Итак, пока вопросы по вентиляции электропомещений.
Имеются электропомещения, пристроенные к взрывоопасным помещениям, а так же расположенные вблизи открытых насосных.
Вопросы:
1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов можно определить высоту и зону забора?
2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал.

1. А Вы полностью ВСН 21-77 читали?. п. 11.26: Забор воздуха системами приточной механической вентиляции должен осуществляться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей. При этом высота расположения воздухозаборных отверстий от планировочной отметки земли должна приниматься:
- не ниже 15 м для систем приточной вентиляции зданий и сооружений, расположенных в производственной зоне и зоне сырьевых и товарных складов (по классификации ВУПП-88);
- не ниже 5 м для систем вентиляции зданий и сооружений, расположенных в предзаводской, подсобной и складской зонах (по классификации ВУПП-88). При этом следует учитывать местные условия (рельеф территории, преобладающее направление ветров, отсутствие выбросов газов в зоне забора воздуха и т.д.).
2. Противодымная вентиляция здесь ни при чём. Вентилятор подбираем по расходу (5 крат помещения). В наружной стене ставили КИД: открывается при 70...80 Па, закрывается при 40...30 Па
SERG_RMOS
Цитата(ИОВ @ 12.10.2014, 22:33) *
1. А Вы полностью ВСН 21-77 читали?. п. 11.26: Забор воздуха системами приточной механической вентиляции должен осуществляться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей. При этом высота расположения воздухозаборных отверстий от планировочной отметки земли должна приниматься:
- не ниже 15 м для систем приточной вентиляции зданий и сооружений, расположенных в производственной зоне и зоне сырьевых и товарных складов (по классификации ВУПП-88);
- не ниже 5 м для систем вентиляции зданий и сооружений, расположенных в предзаводской, подсобной и складской зонах (по классификации ВУПП-88). При этом следует учитывать местные условия (рельеф территории, преобладающее направление ветров, отсутствие выбросов газов в зоне забора воздуха и т.д.).
2. Противодымная вентиляция здесь ни при чём. Вентилятор подбираем по расходу (5 крат помещения). В наружной стене ставили КИД: открывается при 70...80 Па, закрывается при 40...30 Па


Спасибо и мне в науку, а то про 5м и 15м сам забыл))))
ZaTGV
Спасибо за ответы!

Такой вопрос, если выдержать расстояние по ПУЭ от опасных объектов, можно ли обойтись без подпора воздуха? Не совсем понятно, будут ли в этом случаи ЭП в производственной или складской зоне.

И как конструктивно выполнять воздухозабор, высотой 15 метров? есть ли типовые серии на воздухозаборные трубы?


Наш завод существующий, мы делаем его расширение..раз в 10 правда))..но воздухозаборных труб там нет в помине...

И еще "юридический" вопрос, насколько котируется ВСН-21-77 в проверяющих и экспертных органах...в перечне РТН их вроде бы нет.
ZaTGV
По противодымную вентиляцию я написал, потому что только там видел методику расчета подпора...а что он в данном случаи требуется не для нее, я слава Богу понимаю)..

Спасибо за замечание, буду стараться лучше формулировать мысли в дальнейшем)
KVD
Цитата(ZaTGV @ 13.10.2014, 8:35) *
Спасибо за ответы!

Такой вопрос, если выдержать расстояние по ПУЭ от опасных объектов, можно ли обойтись без подпора воздуха? Не совсем понятно, будут ли в этом случаи ЭП в производственной или складской зоне.

И как конструктивно выполнять воздухозабор, высотой 15 метров? есть ли типовые серии на воздухозаборные трубы?


Наш завод существующий, мы делаем его расширение..раз в 10 правда))..но воздухозаборных труб там нет в помине...

И еще "юридический" вопрос, насколько котируется ВСН-21-77 в проверяющих и экспертных органах...в перечне РТН их вроде бы нет.


Производственную или складскую зону определяют технологи. Но обычно трансформаторные располагаются в производственной зоне в зданиях недалеко от технологических установок. В любом случае подпор делать надо.
По поводу воздухозаборных труб "ищите альбом «Воздухозаборные трубы систем приточной вентиляции Т-ОВ-03-90» разработанного Омским филиалом ВНИПИнефть, для которых приведены расчетные усилия в основании труб от ветровой и сейсмической нагрузки" 2001 года http://dwg.ru/dnl/12767 для сведения.
Только всегда интересовало, где их делают. И как гнут листы 6мм например для труб 1300мм. Но заводы где-то заказывают

ВСН21-77 еще как котируется. Правда ВНИПИНЕФТЬ вроде пытается сварганить что-то новое на его базе.
ZaTGV
Спасибо за помощь, господин KVD!)