ZaTGV
Здравствуйте!

Есть помещение пожарной насосной достаточно большой мощности..800 кВт рабочих насосов..Машинный зал заглублен на 4,0 м.

Планирую естественную вытяжку 0,5 крата через дефлектор, а в рабочее время насосов приток в заглубленную часть и вытяжку из верхней зоны осевым вентилятором для удаления тепла.

Небольшая проблема в том, что забор воздуха необходимо производить с отметки не ниже 5,0 м от земли (согласно ВСН 21-77), так как насосная на территории нефтеперерабатывающего завода. Высота насосной 6,0 м.

Планирую для притока использовать улитку установленную на улице, воздуховод по наружной стене с заборной решеткой, опуск в заглубленную часть. В помещении установить вент.оборудование довольно проблематично.

1. Волнует вопрос, нужно ли ставить воздушный фильтр на приточную систему? Воздухозабор высоко, постоянного персонала нет, КИПовские приборы расположены а отметке 0,0. Не хочется городить конструкцию из переходов и ячейковых фильтров.

2. Обязательно ли соблюдать 10м по горизонтали или 6 по вертикали между выбросом и забором воздуха, если вредные выделения только тепло?

Спасибо.)
ast
Фильтр ставить нужно. Почему в помещении установить вентоборудование проблематично? Высота у вас большая. Я бы поставила в помещении насосной канальный вентилятор с фильтром и клапаном наружного воздуха, который бы включался по датчику температуры в помещении.
ZaTGV
Спасибо!

Вариант с канальником я рассматривал если ставить фильтр.

У меня расход 8000 м3/ч, На такой расход канальное оборудование раньше не использовал и канальные фильтры не нашел, возможно плохо искал.Желательно российское производство. У Лиссанта для максимального канальника на 9000 в характеристиках фильтра заявлено 5700м3/ч.

Плюс для обслуживания фильтра и вентилятора предусматривать площадки обслуживания, пусть переносные, но указывать их надо (по крайней мере наш ГИП за этим следит))).
Странная Белка
Фильтр конечно нужен, и, как минимум, G3. http://arktika.ru/html/flr.htm
Плюс, если у вас насосная в производственной зоне, то возможно на всех системах должны быть противовзрывные клапаны, а воздухозабор будет с 15 м, а не с 5-ти.
ZaTGV
Цитата(Странная Белка @ 14.10.2014, 12:35) *
Фильтр конечно нужен, и, как минимум, G3. http://arktika.ru/html/flr.htm
Плюс, если у вас насосная в производственной зоне, то возможно на всех системах должны быть противовзрывные клапаны, а воздухозабор будет с 15 м, а не с 5-ти.


Спасибо) Да нет, пока не в производственной.

Но позже будут объекты из производственной...там еще трубу воздухозаборную городить.

Кстати если у кого есть примеры проектов НПЗ не только по вентиляции, и кто хочет поделиться ими за вознаграждение, или даже поучаствовать в проектировании - есть заинтересованные лица. Моя почта