Цитата(Funt01 @ 14.10.2014, 13:23)

....но не понял как это связано со схемой подключения ( те напряжением питания) двигателя?
Очень просто, частотник берёт одну фазу из розетки, и делает из неё три фазы с межфазным напряжением 220.
Не шибко мощный двигун обычно рассчитан на работу звездой с межфазным 380, и треугольником с межфазным 220
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%88...p-5x4_1280x1024там где упоминается 220/380 или раздельные данные для разных напруг это оно и есть.
Если шильдик правильный, под крышку один хер заглядывать обязательно, вместо шести концов может быть три. (перемотан, восстановлен) т.е. на треугольник не переключить.
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.10.2014, 13:42)

только учесть при этом,что ток выше, а значит и размер ПЧ... что выходит дороже...и имеет минусы...
Нет, размер ПЧ именно тот который указан в спецификации, сколько киловат написано, столько и даёт.
Обычный чайник на 220 не пугает толщиной проводов и потребляемым током по фазе? а он ведь на 2 киловата.
минусы конечно есть, но не очевидны.