Funt01
1) Использовать ПЧ как ПИ-регулятор c датчиком давления (0...10В или 4-20 мА )
2) Одновременно с этим требуется считывать по Модбас изПЧ текущее значение давления или значение величины подаваемой на аналоговый вход ПЧ
(ретрансляция входного значения на аналоговый выход ПЧ менее интересна)
3) Также нужно по протоколу Модбас просматривать и менять текущую уставку давления.
Олег_
http://www.delta-electronics.info/VFDEL
если движок можно переключить на треугольник, то частотники на 220 дешевле.
Funt01
Цитата(Олег_ @ 14.10.2014, 11:27) *
http://www.delta-electronics.info/VFDEL
если движок можно переключить на треугольник, то частотники на 220 дешевле.


частотники со входным питанием 220В дешевле, но не понял как это связано со схемой подключения ( те напряжением питания) двигателя?
Сергей Валерьевич
Цитата(Олег_ @ 14.10.2014, 12:27) *
http://www.delta-electronics.info/VFDEL
если движок можно переключить на треугольник, то частотники на 220 дешевле.

только учесть при этом,что ток выше, а значит и размер ПЧ... что выходит дороже...и имеет минусы...
serge197a
Веспер Е2-8300.
По сети- просто и надежо.
Можно Овен(это данфос с их наклейкой)
то же все разжовано, но немного дороже.

По сети лично мне больше нравится 1-й работать с первым.
Олег_
Цитата(Funt01 @ 14.10.2014, 13:23) *
....но не понял как это связано со схемой подключения ( те напряжением питания) двигателя?

Очень просто, частотник берёт одну фазу из розетки, и делает из неё три фазы с межфазным напряжением 220.
Не шибко мощный двигун обычно рассчитан на работу звездой с межфазным 380, и треугольником с межфазным 220
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%88...p-5x4_1280x1024
там где упоминается 220/380 или раздельные данные для разных напруг это оно и есть.
Если шильдик правильный, под крышку один хер заглядывать обязательно, вместо шести концов может быть три. (перемотан, восстановлен) т.е. на треугольник не переключить.


Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.10.2014, 13:42) *
только учесть при этом,что ток выше, а значит и размер ПЧ... что выходит дороже...и имеет минусы...

Нет, размер ПЧ именно тот который указан в спецификации, сколько киловат написано, столько и даёт.
Обычный чайник на 220 не пугает толщиной проводов и потребляемым током по фазе? а он ведь на 2 киловата.
минусы конечно есть, но не очевидны.
SVKan
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.10.2014, 16:42) *
только учесть при этом,что ток выше, а значит и размер ПЧ... что выходит дороже...и имеет минусы...

В реальной жизни частотник примерно в тех же размерах и по цене дешевле.
Мост на входе попроще, кондеры можно на напряжение пониже, IGBT модуль на более низкую напругу (600В вместо 1200В)... электроника одинакова.