ultimateedition
Пришло замечание от экспертизы по проекту тепловой сети
"Отсутствуют проектные решения по отмостке тепловых камер. Основание: «защита строительных конструкций и фундаментов от разрушения» в ч.14 Положения.(Постановление №87)"
Где указано что для тепловых камер необходима отмостка? Тепловые камеры так хорошо гидроизолируются, что по-моему могут плавать в воде
Shiling
Ну так и ответьте что гидроизоляция обеспечивается за счет наружного покрытия обмазочными или обклеечными изоляционными материалами. В экспертизе часто бывает что дают замечания формально, потому как они не могут не дать замечаний.Получится что эксперт плохо работает если не выдает замечаний.. rolleyes.gif
Татьяна Удальцова
Цитата
ответьте что гидроизоляция обеспечивается за счет наружного покрытия обмазочными или обклеечными изоляционными материалами

Ой, какой шустрый ответ. А слабо посмотреть серии по устройству каналов и камер? Там не "или", а сложные конструкции бывают - в зависимости от гидрогеологических условий. И даже на самих подземных каналах предусматривается "мини-отмостка". А для полуподземных каналов - самая настоящая отмостка.

Что касается камер:
1. Если камера подземная, то отмостку делать негде. Но зато должна быть герметизация присоединений каналов к стенкам камеры. И даже по покрытию камер предусматривается "отмостка" из бетона, с гидроизоляцией и защитным слоем. Да ещё "воротники" (та же отмостка) вокруг головин.
Но у такой камеры есть люки. Если камера и люки "на асфальте" - ничего не делается. А если где-то в газоне - у люков делается отмостка - так же, как у люков водопроводных и канализационных колодцев. И даже вокруг всяких выводов из каналов (например вентиляционных шахт) тоже делается отмостка.

2. Если камера полуподземная (торчит над землей), то это уже сооружение. Здесь надо предотвратить попадание поверхностных вод через неплотно засыпанные пазухи в саму камеру и канал. Вот для этого и делается отмостка. Требования к отмосткам в пособии к СНиП (СП) по основаниям зданий и сооружений. Если полуподземная камера где-то в газоне, отмостка для неё нужна.

Всё это и должно быть предусмотрено в ПД хотя бы в описательном виде и со ссылками на серии. Это предусматривается в строительной части тепловых сетей и грамотные разработчики строительной части про это не забывают.
nik4t
Цитата(ultimateedition @ 15.10.2014, 11:53) *
Пришло замечание от экспертизы по проекту тепловой сети
"Отсутствуют проектные решения по отмостке тепловых камер...

Чертеж камеры дайте посмотреть.
Barn
С экспертизой не соскучишься. На дебильный вопрос, давайте дебильный ответ, как посоветовал Shiling.
ultimateedition
Всем спасибо за ответы, поговорил с экспертизой, они согласились что не обязательна отмостка. Камеры подземные.
Вот чертеж камеры