An4isss
Будьте добры, разъясните :
система ГВС с верхней разводкой и главным подающим стояком, требуется определить диаметр обратки (т.е. разводящих стояков)
Д гл.ст = 65 мм расход который на него приходится 5,94 л/с
далее верхняя разводка и опуск 5 стояков их диаметр 40мм (усл 32) PPR, хочу проверить этот диаметр.
Считаю тцирк. расход: беру участок от итп =30 м и высоту (17 эт по 2,8м =47,6м ) перемножаю на теплопотери (0,24 Вт/мК) и делю на (4,2*10) . в итоге получается ерунда, цифра нереально маленькая, прошу указать мне где я так грубо ошибаюсь !??
Водяной
если подача общая 65мм, то обратка общая 50 или 40мм...обратка обычно на сортамент - два меньше подачи
вы пишите про стояки Т3 и ничего про Т4
а теплопотери посмотрите в таблице 23 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
им. К.Д. ПАМФИЛОВА

PS: вы посчитали, что остывает только одно направление из всей разводки ГВС...подали расход на восполнение теплопотерь для неё...а что будет в этот момент с остальными стояками и участками?
Dmitry_vk
Цитата(An4isss @ 15.10.2014, 12:04) *
5 стояков их диаметр 40мм (усл 32) PPR...
(17 эт по 2,8м =47,6м )

Компенсаторы считали или не заморачивались? РР стояки - не лучшее решение.
Kostyan777
Цитата(Dmitry_vk @ 19.10.2014, 22:42) *
Компенсаторы считали или не заморачивались? РР стояки - не лучшее решение.


Компенсатором, скорее всего, будут служить отводки на полотенчики. При длине прямого участка между полотенчиками около 2.5 метров удлинение будет порядка 20 мм в неармированной PPR трубе. В армированной - еще меньше.
Dmitry_vk
Цитата(Kostyan777 @ 20.10.2014, 10:44) *
Компенсатором, скорее всего, будут служить отводки на полотенчики. При длине прямого участка между полотенчиками около 2.5 метров удлинение будет порядка 20 мм в неармированной PPR трубе. В армированной - еще меньше.

1. На полотенчики сейчас обычно идут не отводы, а врезки в стояк с кранами. Компенсация = 0.
2. Вариант компенсации на РР стояке за счет полотенчиков весьма сомнительный.
2.1. Жесткость разная. Что сыграет полотенчик или труба - сразу не скажешь, нужен расчет.
2.2. Насколько сам полотенчик рассчитан на периодическую работу в условиях напряжения на растяжение/сжатие.
2.3. Крепление полотенчика к стене часто ограничивается 2 саморезами. Достаточно для неподвижки?
Kostyan777
Цитата(Dmitry_vk @ 21.10.2014, 17:12) *
1. На полотенчики сейчас обычно идут не отводы, а врезки в стояк с кранами. Компенсация = 0.
2. Вариант компенсации на РР стояке за счет полотенчиков весьма сомнительный.
2.1. Жесткость разная. Что сыграет полотенчик или труба - сразу не скажешь, нужен расчет.
2.2. Насколько сам полотенчик рассчитан на периодическую работу в условиях напряжения на растяжение/сжатие.
2.3. Крепление полотенчика к стене часто ограничивается 2 саморезами. Достаточно для неподвижки?


1. Вероятно, Вы правы
2. Ничего сомнительного (при условии отводов, а не врезок)
2.1. Сыграет труба, а не полотенчик, т.к. перемычка меньшего диаметра должна стоять перед полотенцесушителем.
2.2. См.выше
2.3. Нормальная неподвижка должна стоять на стояке, крепление полотенчика вообще никакой роли на систему играть не должно
Dmitry_vk
Цитата(Kostyan777 @ 20.10.2014, 10:44) *
Компенсатором, скорее всего, будут служить отводки на полотенчики.

Цитата(Kostyan777 @ 21.10.2014, 17:50) *
2.1. Сыграет труба, а не полотенчик.
2.3. Нормальная неподвижка должна стоять на стояке, крепление полотенчика вообще никакой роли на систему играть не должно

2.1. Чтобы сыграли отводы, прикиньте, какой длины должны быть плечи для упомянутого удлинения, да с учетом перемычки.
2.3. Неподвижка на каждом этаже?
An4isss
всем спасибо за пояснения,
трубы армирован. галлапласт бета файзер, с компенсацией все хорошо, не смотря на установку змеевиков опоры все равно предусмотренны на каждом этаже.