red_kabantchik
Здравствуйте! Проектируем 6-ти этажную гостиницу. Необходимо выполнить расчет расхода воды в автоматической системе пожтушения.
Судя по СП5. 13130.2009 гостиница относится к первой категории. , для которой интенсивность орошения водой составляет 0,08л/см2 и минимальная площадь тушения 60м2. НЕ могу понять а площадь тушения пожара назначается исходя из каких соображений? Площадь одного этажа, площадь нескольких помещений или как? НЕ смогла найти внятный ответ на свой вопрос, прошу помощи.
дмитрий01
всмысле как назначается? у вас есть площадь 60 квадратов, вот на ней и делайте расчет, в идеале это самая высокая и удаленная площадь (от насосной, от стояка)
Михаил I
Цитата(red_kabantchik @ 15.10.2014, 14:26) *
Площадь одного этажа, площадь нескольких помещений или как?


Площадь помещений, отгороженных стенами и перекрытиями первого типа.