Надо_книгу
Коллеги!
нужен совет
в сп написано "Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений"
получается на каждом повороте трассы должна ставить гибкие вставки?
а упоры необходимы?
заранее благодарна за ответы

Serg Ivanov
Цитата(Надо_книгу @ 16.10.2014, 10:37) *
Коллеги!
нужен совет
в сп написано "Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений"
получается на каждом повороте трассы должна ставить гибкие вставки?
а упоры необходимы?
заранее благодарна за ответы

Не получается.
Необходимы. rolleyes.gif
Надо_книгу
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2014, 2:45) *
Не получается.
Необходимы. rolleyes.gif



спасибо!
а дюкер делать от каждого водовода еще дополнительно.. итого четыре????
или эти два водовода соответствуют минимальным двум ниткам по нормам?
Serg Ivanov
Цитата(Надо_книгу @ 22.10.2014, 12:29) *
спасибо!
а дюкер делать от каждого водовода еще дополнительно.. итого четыре????
или эти два водовода соответствуют минимальным двум ниткам по нормам?

Какой категории?
Надо_книгу
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2014, 6:39) *
Какой категории?


1 категории
я сделала 2 нитки..как шел водовод
sad.gif
потому что в сп не менее 2х
у меня два водовода подключены к сущ.водоводам
и подают воду в резервуары
и только потом от рчв по площадке
я решила что 1 водовод рабочий, 2й резервный
и из этих соображений сделала дюкер в 2 нитки
из пэ труб sn11
а не стальных
потому что там в районе ручья грунтовые воды высоко
и еще..вывела камеры переключения на расстояния чтобы соблюдалось 0,5 метров...
вроде всё правильно сделала..нет?
мокрый колодец тоже предусмотрела
Serg Ivanov
Да. Но лучше скинуть чертёж..
Надо_книгу
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2014, 22:00) *
Да. Но лучше скинуть чертёж..



нельзя мне никуда ничего скидывать sad.gif
Serg Ivanov
Цитата(Надо_книгу @ 23.10.2014, 12:31) *
нельзя мне никуда ничего скидывать sad.gif

А.. Ну вроде всё правильно. Камер переключений по СНиП понаставьте. Опорожнения/вантузы.
Надо_книгу
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2014, 22:00) *
Да. Но лучше скинуть чертёж..




а еще вопрос
у меня сейсмика 7 баллов..так
колодцы у меня стеклопластиковые
фланцы с футированными трубами внутри патрубков через стенки колодцев выведены на опр.отметках...
так вот...внутри то колодца я поставила гибкие вставки на каждое ответвление
так ведь получается что я и снаружи должна поставить гибкую вставку
то есть ---стенка колодца с патрубком =I IwI I=фланец фиксирующий-переход на ПЭ за стенкой колодца
гибкая вставка


так???
ведь если тряхнет...то сам колодец будет подвижен и трубы тоже... потому что это же не жб колодцы с сальниками в которые набит пластичный гидроизоляц.материал..тупо глина к примеру,
а надежно зафиксированное соединение..неподвижное... и может так то лопнуть или разломиться в этом месте колодец
или что? или как?
помогите...
Надо_книгу
и еще...ломаю мозг... по нормам надо ставить камеры переключения через 5 км
но
на протяжении 6 км у меня как бы два дюкера и там стоят камеры переключения...
вопрос-мне все равно ставить камеру переключения от начальной точки тупо отсчитав по пикетам 5 км...или не ставить, потому что они как бы есть?
ммм?
что делать?
мой мозг..кипит
Serg Ivanov
Цитата(Надо_книгу @ 23.10.2014, 13:15) *
а еще вопрос
у меня сейсмика 7 баллов..так

Да на 7 баллов можно и не считать сейсмику. Лишнее это всё. В земле - колеблется всё вместе с землёй. Полиэтиленовые трубы достаточно гибкие. На Ж/Б колодцах Н-образные стальные вставки между кольцами - больше ничего. Гибкие вставки на вводах в здания и перед насосами.

Цитата(Надо_книгу @ 23.10.2014, 17:08) *
и еще...ломаю мозг... по нормам надо ставить камеры переключения через 5 км
но
на протяжении 6 км у меня как бы два дюкера и там стоят камеры переключения...
вопрос-мне все равно ставить камеру переключения от начальной точки тупо отсчитав по пикетам 5 км...или не ставить, потому что они как бы есть?
ммм?
что делать?
мой мозг..кипит

Если уже есть - то не надо. Надо смотреть по профилю, по ремонтным участкам как опорожняться будут.