Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловые камеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
evgewka.ya
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии друг от друга нужно устанавливать тепловые камеры при проектировании тепловых сетей? В каком-то источнике прочитала, что расстояние между тепловыми камерами должно быть таким же как расстояние между неподвижными опорами, а теперь не могу найти этот источник.
Татьяна Удальцова
Камеры устраивают там, где необходимо - в узлах отвтвлений, дренажных узлах, для установки секционирующих задвижек. Расстояния между НО и камерами не связаны между собой. Может быть десяток НО на трассе без ответвлений и ни одной камеры.

Но, в случае например с сальниковыми компенсаторами, которые сами устанавливаются в камерах, расстояния совпадут - просто потому что сама НО будет в камере.
nik4t
Татьяна полностью права.
Единственное дополнение:
при СИЛЬФОННЫХ компенсаторах их допускается располагать в просто проходном канале, согласно П.10.36 СНиПа.
evgewka.ya
Спасибо большое
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.