manu
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, как узнать точное количество вытяжных стояков для вентиляционной разгрузки системы хоз-бытовой канализации для дома в два этажа? (сама сеть очень длинной выходит и нагруженной)
Вначале участка поставил уже, а дальше не знаю как быть..спасибо заранее за отклики.
nick2
Цитата
17.17.........Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам
трубопроводов.


т.е. количество фановых выходов = количеству стояков


Цитата
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. .........
17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл.8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.

Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху - к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже.


Льдинка
Цитата(nick2 @ 21.10.2014, 10:31) *


т.е. количество фановых выходов = количеству стояков







Ага)) Почти правда) А как же тогда таблица с максимальной пропускной способностью НЕВЕНТИЛИРУЕМОГО канализационного стояка? wink.gif
nick2
Цитата(manu @ 20.10.2014, 16:34) *
... как узнать точное количество вытяжных стояков ....

Цитата(Льдинка @ 11.11.2014, 23:30) *
... А как же тогда таблица с максимальной пропускной способностью...

ИМХО.
если нужно точное, конечно есть смысл воспользоваться таблицей и расчетами.
но я привык делать так, чтобы Заказчику не приходилось объяснять : " А по расчетам - все должно быть о'кей. А запаса прочности Вы не просили..."

Заказчик мне обычно так отвечает: " Вы же ПРОФЕССИОНАЛЫ. Вы должны были предусмотреть и предложить этот запас."

предпочитаю работать с конечным потребителем, а не с госэкспертизой.
Serg Ivanov
Цитата(manu @ 20.10.2014, 15:34) *
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, как узнать точное количество вытяжных стояков для вентиляционной разгрузки системы хоз-бытовой канализации для дома в два этажа? (сама сеть очень длинной выходит и нагруженной)
Вначале участка поставил уже, а дальше не знаю как быть..спасибо заранее за отклики.

Цитата
Геометрическая конфигурация косвенного параллельного вентиляционного стояка не зависит от числа этажей. Этот стояк подсоединяется к канализационным отводам и используется, когда расстояние между самым удаленным сантехприбором и канализационным стояком превышает 4 м. Эта система используется, когда сантехприборы установлены в ряд (школы, магазины, и т.д.). В любом случае подсоединение каждого этажа к канализационному стояку должно выполнятся как для прямых параллельных систем вентиляции. Когда длина отводов превышает 10 м, рекомендуется использовать промежуточный вентиляционный стояк, подсоединенный по середине канализационных отводов.

http://www.sinikon.ru/tech-doc/148-kanalsysparalel.html