Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция помещения мойки пучков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
poloz-pro
Уважаемые специалисты, прошу помощи!!! helpsmilie.gif
Нужно спроектировать вентиляцию цеха гидроочистки трубных пучков.
Чистка производится струей воды с давлением 1000 бар. Трубы по 12м длиной. Загрязняющие вещества труб: кокс, мазут, битум, ржавчина и соль. Проектом предусмотрены три установки по очистке. Понимаю, что помещение очень сырое - там брызги будут лететь в разные стороны.

Сначала предположила, что нужно брать кратность как в мойке (знаю что в мойках для спец. машин не менее 5 крат, а в грязной зоне не менее 10 крат). Получается , что там везде грязная зона будет, значит надо брать кратность 10...
А вот открыла книжку "Системы вентиляции" Беккера А. Там есть данные в таблице по кратности на обестуманивающие установки : 15...25...50.
Если прировнять по влажности к прачечным, то по этой же книге в прачечных принимать 10...15...25. А при необходимости действовать как в случае обестуманивающих установок.
Возник вопрос: что это за обестуманивающие установки?
У Щекина по прачечным кратность 15 в помещениях стирки...
Видела краем глаза чужой аналогичный проект по мойке пучков - там кратность 8 и предусмотрена установка с рекуперацией тепла. Но воздух может быть с парами мазута и боюсь рекуператор будет засоряться и на какую нормативку ссылаются по кратности в данном случае люди- непонятно.
Запуталась совсем! blink.gif
Помогите если сталкивались с проблемой ОЧЕНЬ влажного помещения. Может соображения какие будут?
Странная Белка
Технологическое задание на проектирование надо открывать, и там читать - сколько моек в день, какой расход воды, с какой температурой, какой воздухообмен и температура в помещении должны быть. Может технологам неплохо бы предусмотреть что-то, чтобы вода по сторонам не летела.
poloz-pro
В технологическом задании только указан расход воды 205л/мин (12,3м3/ч), работы будут производиться в одну смену в день - 8 часов при температуре выше +5гр.
Вода не нагретая- думаю +5гр. А в помещении собираюсь подогревать до +16гр, т.к. там люди будут работать на постоянных рабочих местах. От брызг защититься не получится, т.к. кабина ходит по рельсам и брызги во всех направлениях летят при таком высоком напоре воды.
Насчет воздухообмена никто ничего не указал, то есть мне самой надо его запроектировать. Вот и вопрос по этому задала на форуме - есть ли нормативка какая: цехов, близких к моим условиям. mellow.gif
Странная Белка
Нормативки нет. Самое близкое к вам - мойки машин. По-хорошему, технологи должны посчитать количества вредностей (в вашем случае, влаги. А может и что-то еще там есть) и выдать вам задание на проектирование. Вам же надо сделать расчет воздухообмена по вредностям для зимы и лета.
jota
Подача сверху, вытяжка снизу. Внизу решётчатый пол и ванна с переливом (отстойник) - над ванной вытяжка. Скорость движения воздуха сверху вниз 0,25 м/с. Вот и считайте по скорости и сечению рабочей зоны кол-во воздуха. (v*S*3600)
poloz-pro
Технологов нет по этому объекту- получается мы сами себе технологи!
Загрязняющие вещества труб, как уже сообщала: кокс, мазут, битум, ржавчина и соль.
Посчитать количество вредностей не представляется возможным- как процесс очистки будет происходить и смотря какая загрязненность пучков, и смотря как интенсивно эти вещества отставать будут от стенок.
Проектом предусмотрены три установки по очистке. Отстойная ванна- в центре прямоугольного зала.
Если сделаю вытяжку с нижней зоны- то воздух, думаю, будет затягиваться из рабочей зоны вместе с брызгами. bang.gif
jota
Если сделаете направленное движение воздуха сверху вниз со скоростью не менее 0,25 м/с, то считать загрязнение ненадо.
Вытяжка делается над поверхностью ванны, куда падают, затягиваются воздухом, все загрязнения. Там же и брызги - тянуть воздух нужно в стороне(ах) ванны. Вентилятор можно дополнительно защитить брызгоотделителем, если страшно.
Да, это технологическая часть, но и ОВ проектировщик в состоянии..... smile.gif
poloz-pro
Спасибо, Jota! Ваши советы очень полезные! Обязательно ими воспользуюсь!

Спасибо Странной Белке за советы и участие!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.