99oleg9993
Здраствуйте форумчане.Давно наслышан от монтажников о петле Техельмана и и её приимуществах в горизонтальных 2-х трубных системах.Хочеться услышать мнение опотных инжинеров.О достоинствах такой системы в частных домах,и дествительно ли она так хороша как её описывают.Как она будет вести в помещениях с разными нагрузками.
Из недостатков для себя выделил только перерасход труб.
И какая схема будет работать стабильние класическая 2-х трубка или с петлей Техельмана??
tiptop
99oleg9993, Вы не делаете гидравлический расчёт?
99oleg9993
Цитата(tiptop @ 26.10.2014, 20:34) *
99oleg9993, Вы не делаете гидравлический расчёт?
Всмысле не совсем понял ваш вопрос.
v-david
ИМХО: петлю Тихельмана имеет смысл делать когда а) гидравлическое сопротивление отопительных приборов очень маленькое, б) они примерно одинаковые, в) их не более 13 (примерно). Ну и наверное нет смысла ее творить для 3-5 приборов, здесь и обычная двухтрубка нормально будет работать. Да и однотрубная тоже. Суть и назначение петли получить для ВСЕХ приборов примерно равные гидравлические сопротивления подводящих участков и из этого следует, что применение ее оправдано тогда и только тогда, когда эти сопротивления оказывают значительное влияние на устойчивость всей системы (случай а). В случаях анти_б) вероятны опрокидывания потока через приборы с малым сопротивлением, в случае анти_в) это тоже весьма вероятно, плюс сама система при переменном расходе (установлены терморегуляторы) становится весьма неустойчивой.
tiptop
Цитата(99oleg9993 @ 26.10.2014, 21:52) *
Всмысле не совсем понял ваш вопрос.

Не считаете, какие должны быть расходы через отопительные приборы и какие должны быть балансировочные клапаны?
Попробуйте посчитать...
Татьяна Удальцова
Цитата
петлю Тихельмана имеет смысл делать когда а) гидравлическое сопротивление отопительных приборов очень маленькое,

Ровно наоброт. При маленьком сопротивлении приборов, даже если оно примерно одинаковое, как раз и возможно опрокидывание циркуляции через отдельные ОП - переток из обратки в подающую. А вот при высоком сопротивлении вероятность "перехлеста" значительно уменьшается.

"Монтажники" об этом не знают, они "рассуждают логически". А инженеры знать обязаны - об особенностях попутных систем в любом учебнике отопления разбирается - с картинками давлений. Перехлеста можно избежать, но при тщательном гидравлическом расчете и при точном монтаже по чертежам, а не по "да мы завсегда...".

Тупиковая система гораздо надежнее в любых условиях, в том числе "безо всяких расчетов". Проложили один постоянный диаметр магистрали до конца и вода всегда потечет из подающей в обратку. А чтобы через каждый ОП проходило расчетное или юлизкое к расчетному количество воды, надо также увеличить их сопротивление.

И самой надежной является бифилярная схема, в которой единственный поток воды никак не разветвляется, а проходит через все ОП - по одним в прямом направлении, по другим - в обратном. Идеальный ОП для этого - проходные конвекторы. Но и с радиаторами можно сделать.
artem8-6
Для равномерного распределения расходов в отопительных приборах системы отопления требуется обеспечение одинакового перепада на каждой батарее, максимальный препад ближе к насосу, петля Техельмана позволяет обеспечить одинаковый перепад на всех отопительных приборах и это лучшее решенее для внутрянки при условии что расположение комнат и сама форма здания позволят проложить трубы вышуказанным способом, и для 3-5 приборов как говорилось раньше не стоит замарачиваться.

"возможно опрокидывание циркуляции через отдельные ОП - переток из обратки в подающую"

Как это возможно при условии работы одного насоса? Давление на подающем трубопроводе всегда будет выше чем в обратном, если допустить такой переток получается теплоноситель сначала двигался из в одну сторону и когда дошел до определенной батареи начал двигаться в обратную сторону?
tiptop
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.10.2014, 8:25) *
"Монтажники" об этом не знают, они "рассуждают логически". А инженеры знать обязаны


to0freak : "если бы проектировщики были специалистами..."

Тема про вертикальную попутную двухтрубную: "не греют средние радиаторы стояка"
Татьяна Удальцова
Цитата
Как это возможно при условии работы одного насоса? Давление на подающем трубопроводе всегда будет выше чем в обратном, если допустить такой переток получается теплоноситель сначала двигался из в одну сторону и когда дошел до определенной батареи начал двигаться в обратную сторону?

Попытайтесь открыть хотя бы учебник "Отопление" Сканави - там это расписано. А в других и более подробно.
Как раз в попутной системе давление в подающей не всегда будет выше давления в обратке у отдельных приборов. И теплоноситель не в "обратную" сторону движется а в "попутную".

Для наводки на размышления - картинка с идеализированными и реальными графиками тупиковой и попутной систем. Пояснений не даю специально.
v-david
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.10.2014, 7:25) *
Ровно наоброт. При маленьком сопротивлении приборов, даже если оно примерно одинаковое, как раз и возможно опрокидывание циркуляции ...

Я бы не был столь категоричен. Не Ровно наоброт, а скорее как уточнение - при малых сопротивлениях следует быть еще более внимательным. Ведь при малых сопротивлениях практически не остается вариантов балансировки системы из-за отсутствия (в теории и в наличие тоже) регулирующих элементов, способных "отловить" 0,1-0,5 кПа. Здесь петля практически единственное решение. Ну и естественно, для приборов с высоким сопротивлением эта петля и ни к чему.
borm
Если сопротивление маленькое на ОП(прибор, подводки, арматура), то опрокидывание очень вероятно, часто ближе к середине. Можно "поиграть" диаметром магистралей, но лучше увеличить сопротивление ОП.
В той же санкомовской программе С.О.это можно помоделировать.
v-david
Цитата(borm @ 27.10.2014, 15:41) *
Если сопротивление маленькое на ОП(прибор, подводки, арматура), то опрокидывание очень вероятно, часто ближе к середине. Можно "поиграть" диаметром магистралей, но лучше увеличить сопротивление ОП.
В той же санкомовской программе С.О.это можно помоделировать.

Мы повторяем одни и те же очевидные доводы, причем уже несколько раз. Промоделировать-то можно, а в жизни чем Вы собираетесь увеличивать сопротивление? Вентилем на ОП? Терморегулятором? Ну тогда зачем городить огород с петлей Тихельмана? Есть еще какой-нибудь аргумент в пользу ее, кроме как то, что она позволяет в некоторых (довольно редких) случаях без арматуры увязать приборы с малым сопротивлением? Я не говорю, что аргументов нет, я их не знаю. Самое ее лучшее на мой взгляд применение - параллель котлов, бойлеров и др. приборов с низким сопротивлением. С высоким - дурак обвяжет.
tiptop
Цитата(v-david @ 27.10.2014, 18:59) *
Ну тогда зачем городить огород с петлей Тихельмана?

Да, вообще-то говоря, незачем.
ИМХО, единственный обоснованный случай - подключение двух идентичных приборов.
CNFHSQ
Цитата(99oleg9993 @ 26.10.2014, 20:19) *
Из недостатков для себя выделил только перерасход труб.
И какая схема будет работать стабильние класическая 2-х трубка или с петлей Техельмана??

Я предпочел бы однотрубку.
Kult_Ra
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.10.2014, 8:25) *
И самой надежной является бифилярная схема, в которой единственный поток воды никак не разветвляется, а проходит через все ОП - по одним в прямом направлении, по другим - в обратном. Идеальный ОП для этого - проходные конвекторы. Но и с радиаторами можно сделать.
Да. Но вот бядя - некуда "лепить" термостаты, которые лобисты денег ради велят пихать в любую СО. blink.gif


Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.10.2014, 11:55) *
Попытайтесь открыть хотя бы учебник "Отопление" Сканави - там это расписано. А в других и более подробно.
Как раз в попутной системе давление в подающей не всегда будет выше давления в обратке у отдельных приборов. И теплоноситель не в "обратную" сторону движется а в "попутную".

Для наводки на размышления - картинка с идеализированными и реальными графиками тупиковой и попутной систем. Пояснений не даю специально.
Пояснения даст расчёт. Инженерный расчёт, а не расчёт прибыли застройщика и еже с ним за одним столом кормящихся. smile.gif

А "рассчитывать" надо кроме всего прочего температуру и давление в конце каждого "участка" - в точках слияния потоков.
Если "давления" в момент слияния потоков "в расчёте" одинаковые, значит потокораспределение Вы назначили точно. Ибо "система" в натуре сама себя всегда и мгновенно приведет в "равновесие по давлению" расходами в точках деления-слияния. Это и есть ситуация -"увязка" или "гидравлическое равенство потребителей".
v-david
я считаю так (use in Excel 2003, в 7 и выше мудрецы из MS условное форматирование побили, сборка результатов не работает)
tiptop
Цитата(Kult_Ra @ 29.10.2014, 11:08) *
термостаты, которые лобисты


"Лобистка"?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kult_Ra
Ну да, и лобастые и чистые пречистые как эта дева.
Вот как, не дай Бог, "нечистые" введут санкции на поставки своих изделий в РФ, то ...
borm
Цитата(Kult_Ra @ 29.10.2014, 14:51) *
Вот как, не дай Бог, "нечистые" введут санкции на поставки своих изделий в РФ, то ...

Сами то верите в сказанное?
Пока санкции на западные товары вводит наше правительство(вернее не вводит, а типо поставщиков меняет). А если уж про железки говорить, так глупости это, что они бросят продавать у нас. Не в их интересах, удавятся.
з.ы. Всегда и во всех проблемах вини запад. Работает 100%.
Татьяна Удальцова
Цитата
я считаю так

Все подобные конструктивные расчеты обладают единым общим недостатком. Они выполняются на фиксированный стационарный режим - перепад, температуры, расходы. А в жизни всё не так. Перепад на входе в систему меняется, температуры меняются, и начинается фактическое потокораспределение.

Дело усугубляется тем, что сопротивления труб нелинейные, сортамент труб дискретный. В случае изменения исходных параметров перераспределяются расходы, изменяется теплоотдача. В систем с низкой гидравлической и тепловой устойчивостью эти изменения происходят не пропорционально. В тупиковых системах это приводит к неравномерному прогревы приборов. В попутной системе при определенных сочетаниях условий приводит к опрокидыванию циркуляции через отдельные приборы, и с этим реально сталкиваются.

Чтобы избежать таких последствий и напридумывали установку множества регуляторов и балансиров. Снижение квалификации инженеров способствует расширению рынка для продукции. А ведь решить можно просто - надо обеспечивать высокое сопротивление стояков (приборов). Минимум 70%, а в идеале 95-98%. И не надо тогда никаких дополнительных устройств, и делать можно хоть попутные, хоть тупиковые схемы - смотря как удобней по местным условиям.
tiptop
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.10.2014, 18:00) *
А ведь решить можно просто - надо обеспечивать высокое сопротивление стояков (приборов). Минимум 70%, а в идеале 95-98%. И не надо тогда никаких дополнительных устройств, и делать можно хоть попутные, хоть тупиковые схемы - смотря как удобней по местным условиям.


Татьяна Удальцова, а как можно без "дополнительных устройств" повысить сопротивление ОП в двухтрубной системе?
Kult_Ra
А как это было в "без арматурном" без термостатном) СССР? СНиП рекомендовал 70% на стояки (всегда однотрубные) и 30% на магистрали.

Значит надо бы уметь чуть иначе конструировать:
  • "упаковывать" больше приборных узлов в "стояки"
  • на стояках ставить минимально допустимые по скорости диаметры.
  • на меж стояковых трубах скорость держать всегда минимальную - от 0.12 - до 0.2 м/сек
  • стояки для увязки делать из двух сортаментов
    ....
    .....
  • вместо шайб предусмаривать на стояках вставки меньшего диаметра.
Kult_Ra
Была такая штука для однотрубных - это от туда -> Рекомендации по расчёту по программе ПОТОК-6 на ЭВМ однотрубных систем водяного отопления. АЗ-808, ГПИ Сантехпроект. Москва. 1979 год.
tiptop
Цитата(Kult_Ra @ 29.10.2014, 21:37) *
СНиП рекомендовал 70% на стояки (всегда однотрубные) и 30% на магистрали.

Цитата(Kult_Ra @ 29.10.2014, 21:52) *
Рекомендации по расчёту по программе ПОТОК-6 на ЭВМ однотрубных систем водяного отопления

Всё это замечательно.
Теперь давайте всё-таки вернёмся к теме "Двухтрубная система..."
Татьяна Удальцова
Цитата
Рекомендации по расчёту по программе ПОТОК-6 на ЭВМ однотрубных систем водяного отопления. АЗ-808, ГПИ Сантехпроект. Москва. 1979 год.

ПОТОК - замечательная программа. Тогда она была просто чудом, в том числе по сравнению с десятком других программ. Только в те времена задание на расчет писали на бланках (помню, сама их расчерчивала для удобства), потом операторы набивали на перфокарты или на магнитную ленту, несли на "ЭВМ", получали результаты (иногда с ошибками), что-то исправляли и т.д.

ПОТОК и сейчас в ходу - прошел и через DOS и через WINDOWS и принципиально не изменился, хотя конечно в нем много новинок связанных с новыми изделиями. Но принцип тот же, благодаря замечательному автору - Владиславу Ивановичу Иванникову. Он вынужден был эмигрировать из "солнечного Фрунзе".

Но и к ПОТОКу должно прилагаться дополнительное устройство, крепящееся к "вые" - т.е. голова проектировщика. В ПОТОК можно задать "рассчитать всё". Ну, совсем для безголового, делающего первый раз. И программа рассчитает все диаметры, шайбы, балансиры и прочее. И их будет очень много. И система будет неустойчивой.

А если в том же ПОТОК задать (с использованием упомянутого дополнительного устройства) все или ключевые диаметры (т.е. избавить программу от поиска неопределенного решения), то расчет получается прекрасный - нет ничего лишнего.

Цитата
Татьяна Удальцова, а как можно без "дополнительных устройств" повысить сопротивление ОП в двухтрубной системе?

С помощью другого дополнительного устройства, о котором я написала строчкой выше. А Kult_Ra в #22 разъяснил, как именно. Он "соображает, он усё понимает", он под одним солнцем с Иванниковым вырос - видимо способствовало.

Что, смущает "нецензурное" слово однотрубная? А чем она от двухтрубной в отношении гидравлики системы в целом отличается? Да только более высокой надежностью и гидравлической устойчивостью. И в однотрубной и в двухтрубной системе вода течет из подающей в обратку через "абонентов" (в терминах ПОТОК - "концевой участок"). Только в однотрубной "абонент" состоит из нескольких ОП, а в двухтрубной - из одного ОП.

Несколько последовательных ОП имеют заведомо большее сопротивление, чем один ОП. Чтобы сделать гидравлически устойчивую двухтрубную систему надо прилодить больше усилий дополнительного устройства. Надо:
1. Максимально уменьшить количество отдельных ОП. Сплошь и рядом видим - в одном длинном помещении стоит куча отдельных радиаторов или регистров. Каждый имеет близкое к нулю сопротивление, обвешан "фирменными" устройствами. А можно сделать только один большой ОП с высоким сопротивлением.

2. Устанавливать краны с высоким сопротивлением, уменьшать диаметры подводок, сами приборы делать последовательного типа. Причем краны - не автоматические "термостаты", а "фиксированные". Любой автоматический регулятор, изменяя сопротивление одного ОП (и расход через него) в гидравлически неустойчивой системе меняет в какой-то мере и расходы через все другие ОП, т.к. все они присоединены параллельно вводу.

3. Уменьшать сопротивление магистралей и веток, чтобы увеличить долю сопротивления "абонентов".

Вот и всё, что надо и можно сделать при наличии собственного дополнительного устройства. Также его следует применять с умом, читая утверждения наподобие "как известно, двухтрубная система является самой эффективной... за счет управляемости на уровне отопительных приборов". Кто это распространял? Да известная всем фирма, которая, в отличие от другой не менее известной фирмы, просто не выпускала соответствующих устройств для однотрубных систем.

А теперь она их стала выпускать, и риторика уже сменилась. Уже проводятся семинары типа "и одна труба в поле воин", уже новые клапаны появились, новые методики, новые схемы. При этом честно признаются:
Цитата
Как это часто бывает, катализатором технического прогресса стали экономические интересы.

Раньше "экономические интересы" способствовали оболваниванию российских инженеров, а теперь интересы стали другие. И, когда значительную долю рынку стали проигрывать, открыли "вторую жизнь однотрубных систем". Кстати, к самим устройствам, хоть для двухтрубки, хоть для однотрубки, хоть какой фирмы, у меня никаких претензий нет. Они все хороши, если с умом их применять.

Вот только с "потерянным поколением" что делать...
tiptop
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.10.2014, 8:19) *
Вот и всё, что надо и можно сделать при наличии собственного дополнительного устройства.

А есть фотографии собственного дополнительного устройства для двухтрубки?
KGP1
Татьяна Удальцова!!!
ne_rylut
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.10.2014, 6:19) *
2. Устанавливать краны с высоким сопротивлением, уменьшать диаметры подводок, сами приборы делать последовательного типа.

Большого резерва для уменьшения подводок к ОП, мне кажется, нет и прежде всего нужно руководствоваться условием бесшумной работы системы, обеспечивая нормируемую скорость.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.10.2014, 6:19) *
Причем краны - не автоматические "термостаты", а "фиксированные". Любой автоматический регулятор, изменяя сопротивление одного ОП (и расход через него) в гидравлически неустойчивой системе меняет в какой-то мере и расходы через все другие ОП, т.к. все они присоединены параллельно вводу.

Как тогда обеспечить местное регулирование теплоотдачи ОП с помощью "фиксированных кранов" (за исключением, конечно, ОП с воздушными клапанами)? Да и что мешает применить трёхходовой радиаторный терморегулятор, обеспечив минимальные колебания/перетоки от стояка к стояку в случае количественного регулирования на одном из ОП?
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.10.2014, 6:19) *
Вот только с "потерянным поколением" что делать...

А что с ним не так?=)
Татьяна Удальцова
Цитата
А есть фотографии собственного дополнительного устройства для двухтрубки?

Для тех, кто в этом самом - моё собственное "дополнительное устройство" - на моей аватарке. Я им ещё и ем. И не только ем.

Цитата
А что с ним не так?=)

Оно потеряно. Правда с некоторой надеждой на восстановление. Но не у всех.
Kult_Ra
Цитата(Татьяна Удальцова)
... должно прилагаться дополнительное устройство, крепящееся к "вые" - т.е. голова проектировщика.
Да. Согласен с таким Вашим определением.

Всегда же требуют указать на "источник" информации. То, что на "вые" зафиксировано, источником не всеми признается. blink.gif

Не компьютерные программы же создают "конструкции", а "человеки" своими мозгами. Программа любая - всего лишь инструмент для проверки инженерного замысла.
jota
Цитата(ne_rylut @ 30.10.2014, 7:57) *
Да и что мешает применить трёхходовой радиаторный терморегулятор, обеспечив минимальные колебания/перетоки от стояка к стояку в случае количественного регулирования на одном из ОП?

+1
Так и делается в современных однотрубных системах. В общественных зданиях и сейчас применяются однотрубные системы с трёх-ходовыми термостатными клапанами. В Восточной Германии никто не демонтировал однотрубные системы смонтированные по советским проектам, их минимально переделали, поставив вместо КДР - трёхходовые термостаты.
А насчёт нестабильности 2-трубной с термостатами на ОП, то современные насосы с ЕС э.двигателями поддерживают постоянный перепад при переменной нагрузке и система становится стабильной.
Поколение не потеряно. Новые компоненты требуют новых решений. К старому вряд ли вернёмся, но для общего понятия знать полезно для устройства, которым едим. smile.gif
tiptop
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.10.2014, 11:26) *
моё собственное "дополнительное устройство" - на моей аватарке.


А всё "подбиваю" народ ставить 11б38бк laugh.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не знаю, "клюнул" ли кто-нибудь? unsure.gif
tiptop
Если диаметр отверстия в пробке - 4,1 мм, то Kvs у него, по моим прикидкам - где-нибудь 0,6.
руссо

оппопооооп

привет



отопление. вопрос по системе тихельмана. сделал отопление, как решить проблему обратного потока. сделан неправильный расчёт оп, направление потока подачи воды в оп меняется в обратном направлении. радиаторы в середине системы отопления жилого дома не нагреваются. насос стоит на подачу в котельной. можно ли дополнительно поставить ещё один насос на обратку в котельной? исправит ли это ситуацию? в доме ремонт, ничего не изменишь.
v-david
Внимательно перечитав тему Вы поймете, что вероятность положительного эффекта от такого решения очень мала. Обратите внимание на правую нижнюю эпюру в посте 9 - это как раз Ваш случай. От того, что Вы увеличите перепад на системе практически ничего не изменится, эпюра как-бы "разъедется" по оси ординат, сохранив свой внешний вид. Ваши действия должны быть простыми: 1) или увеличивать диаметры труб между ОП (снижая влияние потерь в них на перепад давления) или 2) "зажимать" все ОП, ну т.е. ставить (если его нет) вентиль на обратную подводку с регулятором или, если термостат с регулятором, прижимать расход. Я ж не знаю, как у Вас система реализована.
WParamonov
Здравствуйте, господа и дамы.
Разбираюсь с петлей Тихельмана. Пытаюсь нарисовать проект на 4 этажа здания. Площади большие. Количество радиаторов на этаж достигает 32 штук. Заказчик хочет убрать все трубы в пол и стены. Из его пожеланий прямо вот напрашивается попутка. Но не нашел каких либо рекомендаций как выполнить такую большую СО с попутным движением теплоносителя. Радиаторы, в общем количестве, имеют примерно одинаковые мощности.
Есть мнение, что нужно разбивать на два плеча и устраивать подающий стояк с одной стороны здания, а обратку с другой стороны здания по длинной стене. Каждый радиатор оснастить термостатическим клапаном. Магистрали выполнить заведомо бОльшим диаметром (при точном расчете нужна труба PPRC Дн25 с последующим заужением до Дн20) Дн32.
Какие ограничения влечет за собой петля Тихельмана? может кто литературку подскажет или какую нить программку бесплатную?
jota
"Заказчик хочет убрать все трубы в пол и стены"

А коллекторная разводка не?