wasilisk
Добрый вечер, согласно ТУ на реконструкцию тепловых сетей были применены сальниковые компенсаторы по сер. 5.903-13, которые устанавливались под дорогой в камерах. Теперь при согласовании проекта, эксперт просит внести в общие данные величину растяжки компенсатора. Подскажите, пожалуйста, формулу для определии величичины растяжки или монтажной длины компенсатора? Для расчета использовала справочник Николаева по тепловым сетям, где есть формула для определения монтажной длины сальникового компенсатора. Но там есть условие по установочной длине компенсатора при использовании полной компенсирующей способности или неполной. Что брать в основу расчета?
SergeiB
Величина теплового удлинения, мм: дельтаl = 1,2*(t2-t1)thumbdown.gif/100. Где: t2-t1 - разность температур, 1,2 - коэффициент удлинения, l - длина участка трубопровода от одной мертвой опоры до другой, в метрах.
Обычно холодный натяг делают на половину величины теплового удлинения.
SergeiB
Величина теплового удлинения, мм: дельтаl = 1,2*(t2-t1)thumbdown.gif/100. Где: t2-t1 - разность температур, 1,2 - коэффициент удлинения, l - длина участка трубопровода от одной мертвой опоры до другой, в метрах.
Обычно холодный натяг делают на половину величины теплового удлинения.
SergeiB
Величина теплового удлинения, мм: дельтаl = 1,2*(t2-t1)*l/100. Где: t2-t1 - разность температур, 1,2 - коэффициент удлинения, l - длина участка трубопровода от одной мертвой опоры до другой, в метрах.
Обычно холодный натяг делают на половину величины теплового удлинения.