Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водяное и воздушное отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Баха
Добрый день, уважаемые форумчане!

Как рассчитать нагрузку на водяное и воздушное отопление? helpsmilie.gif
Баха
Похоже неправильно выразился. Нужно рассчитать тепловую нагрузку для системы водяного и воздушного отопления, совмещенную. В справочнике проектировщика ни слова об совмещении этих систем. Помогите люди добрые!
ИОВ
Может быть, речь о воздушном отоплении, совмещённом с приточной вентиляцией?
Баха
Цитата(ИОВ @ 31.10.2014, 12:03) *
Может быть, речь о воздушном отоплении, совмещённом с приточной вентиляцией?


Спасибо что хоть вы ответили!
Увы, нет (
Именно нужна совмещение воздушного отопления с водяным.
jota
Для ясности надо было указать что за объект.
Обычно делают водяное отопление дежурным н.п. на 12 - 15*С в помещении, а воздушное для быстрого набора и поддержания комфортной температуры. Расчёт обычный, теплопотери по разности температуры.
Баха
Цитата(jota @ 31.10.2014, 13:01) *
Для ясности надо было указать что за объект.
Обычно делают водяное отопление дежурным н.п. на 12 - 15*С в помещении, а воздушное для быстрого набора и поддержания комфортной температуры. Расчёт обычный, теплопотери по разности температуры.


Вот это я и имел ввиду. Объект - банк второго уровня. 12-15 градусов на какое здание предназначено? Не можете указать в каком нормативном документе написано про температуры при дежурном отоплении?
ИОВ
СП 60.13330.2012, п. 5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, можно принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях;
12 - в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;
5 - в производственных помещениях.
Нормируемую температуру следует обеспечить к началу использования помещения или к началу работы.
Баха
Цитата(ИОВ @ 1.11.2014, 12:16) *
СП 60.13330.2012, п. 5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, можно принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях;
12 - в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;
5 - в производственных помещениях.
Нормируемую температуру следует обеспечить к началу использования помещения или к началу работы.


Рахмет! rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.