Полная версия этой страницы: Реле протока по ГОСТ 2.710-81
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Lazywolf
Само реле представлет из себя лопатку, которая вставляется в трубу и при наличии протока замыкает сухой контакт.
По ГОСТ 21.404-85 это FS
А вот по ГОСТ 2.710-81 пока склоняюсь к SQ.
Кто может подсказать?
den.mgn
А Вы ЭКМы по какому ГОСТу указали?
Lazywolf
Еслиб были ЭКМы, указал бы их как PS по ГОСТ 21.404-85 и как SP по ГОСТ 2.710-81, ну может еще H и L по первому госту подрисавал бы по настроению..
а так мне нужно оба обозначения по каждой позиции.. и во втором госте переключателя по протоку нету, есть давление температура и уровень, и еще не хотелось бы использовать SF, т.к. такое обозначение издревле используется у нас для автоматов по киповской части..
den.mgn
ЭКМы обычно (издревле) указывают как PIS. Индексы H и L видел только на щитовых приборах и датчиках уровня по месту. Поэтому, ставьте FS …
Lazywolf
Да, моя ошибка PIS, но ЭКМ мне и не надо. Обозначение Индекс F в качестве первой буквы по интересующему меня госту используется для Разрядники, предохранители,
устройства защитные,
а не для расхода..
поэтому FS не подойдет..

наверно стоит еще пояснить что это обозначение нужно мне для номера позиции, т.е. совместно буквенно цифровое, как например для датчика давления 4-20 будет PT BP1,
где PT - По ГОСТ 21.404-85, а
BP1 - ГОСТ 2.710-81.

И мне надо обозначение для реле протока по ГОСТ 2.710-81

Никто не сталкивался?