Коллеги, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня на каждую секцию приходится по несколько этажей, на каждом этаже по отдельности менее 12 пожарных кранов, нужно ли делать второй ввод секции исходя из этого?
Афоня
на каждую секцию сколько пожарных кранов приходится?
Alexkwon
На каждую секцию более 12 пожарных кранов.
Афоня
сп 5.13130.2009 п 5.2.26 , могу ошибаться, второй ввод нужен
Alexkwon
Да, спасибо. Но этот пункт то меня и смущает. Ведь, расчет пожара ведется на один этаж..
inPut
Расчет пожара тут не при чем! Речь о надежности системы.
Alexkwon
Хорошо, понял. Спасибо.