Полная версия этой страницы:
Длина сухотруба
Всем доброе время суток!!! Нужен совет. В открытой автостоянке предусматривается закольцованный сухотруб с обратными клапаном у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники. Длина основного трубопровода d80=85м, плюс стояк d65- 8,35м. Вопрос : 1. Нужно ли проверять на незамерзания головной части потока? (прикинул расчёт согласно МГСН 5.02-99 получилось 75 метров, не уверен что правильно)
2. Какой напор обеспечивает пожарный автомобиль? - нашёл цифру 105 метров.
Уважаемые специалисты!!! Нужно Ваше мнение
Водяной
15.11.2014, 20:49
проблема замерзания труб при тушении стоит на крайнем севере, где вода в бутылках замерзает за секунды
при проектировании сухотрубной системы принимайте скорость воды больше 1,5м/с при работе одной струи...и проверяйте работу при двух струях
при таком раскладе вода не замёрзнет при самом пожаротушении
после пожаротушения- кольце не кольцо, если не сольют - замёрзнет в любом случае
стандартная пожарка с насосом - 40л/с , напор - 90м.
бывают и больше (ПНС), но это Вас уже не должно волновать