Здравствуйте!
Прошу Вас помочь правильно определить объем емкости на автоматическое водяное пожаротушение подземного паркинга. Емкость предусматривается в насосной станции АПТ, расположенная в подземном паркинге.
По расчетам Q=I(ор.)×F_(расч.)=0,08×120=9,6 л/с. Время тушения пожара 30мин=0,5 ч. Следовательно, объем емкости V=9,6*3,6*0,5=17.28м3=V=20м3.
Согласно СНиП РК 4.01-02-2009* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п.18.3 - В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по 12.1.4 и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов.
Подземный паркинг находится в 9-ти бальном сейсмичном районе.
Согласно п.18.3 получается, что мне нужно удвоить объем емкости, т.е. получается 17.28*2=34,56м3=35м3..
Правильно ли я определяю объем емксоти на АПТ. Может всё таки не нужно учитывать двойной объем воды, т.к. данный пункт предназначен для наружного водоснабжения зданий и сооружений.