Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет емкости на АПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
turabekovm
Здравствуйте!
Прошу Вас помочь правильно определить объем емкости на автоматическое водяное пожаротушение подземного паркинга. Емкость предусматривается в насосной станции АПТ, расположенная в подземном паркинге.
По расчетам Q=I(ор.)×F_(расч.)=0,08×120=9,6 л/с. Время тушения пожара 30мин=0,5 ч. Следовательно, объем емкости V=9,6*3,6*0,5=17.28м3=V=20м3.
Согласно СНиП РК 4.01-02-2009* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п.18.3 - В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по 12.1.4 и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов.
Подземный паркинг находится в 9-ти бальном сейсмичном районе.

Согласно п.18.3 получается, что мне нужно удвоить объем емкости, т.е. получается 17.28*2=34,56м3=35м3..
Правильно ли я определяю объем емксоти на АПТ. Может всё таки не нужно учитывать двойной объем воды, т.к. данный пункт предназначен для наружного водоснабжения зданий и сооружений.
fantomas_1954
вообще-то расход на АПТ паркинга по СП не меньше 30л/с, плюс дренчерные завесы (прибл. 5л/с), плюс ПК (2х5=10л/с), итого Qпт=45л/с
на полчаса тушения надо 45х3,6х0,5=80м3
Nasosnik25
1 час тушение для 2-й групы помещений (Таблица 5.1 СП 5.13130.2009), так что 160 м3.
Михаил I
Цитата(fantomas_1954 @ 12.11.2014, 19:20) *
люс ПК (2х5=10л/с), итого Qпт=45л/с


Если система пожарных кранов отдельная от АПТ, то она считается на 3 часа. Т.е. 2х5,2х3х3,6.
turabekovm
Цитата(fantomas_1954 @ 12.11.2014, 17:20) *
вообще-то расход на АПТ паркинга по СП не меньше 30л/с, плюс дренчерные завесы (прибл. 5л/с), плюс ПК (2х5=10л/с), итого Qпт=45л/с
на полчаса тушения надо 45х3,6х0,5=80м3

Согласно СНиП РК 2.02-15-2003 Таблица 1 и Приложение 1 (нормы в Казахстане):
- Группа помещений - 1;
- Интенсивность орошения - Iор.=0,08 л/(с*м2);
- Расчетная защищаемая площадь - Fрасч.=120 м2
P.S. Согласно Приложению 1 паркинг по нормам в Казахстане относится к Первой группе помещений.

Следовательно, Q=I(ор.)ЧF(расч.)=0,08Ч120=9,6 л/с.
Дренчерных завес не будет - предусмотрены противопожарные двери на входе/выходе паркинга.
Внутренние ПК предусмотрены раздельно от системы АПТ (расход воды учтен в разделе ВК).
Вопрос: В итоге, нужно ли удваивать объем емкости согласно п.18.3 СНиП РК 4.01-02-2009* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (нормы в Казахстане)?
Михаил I
Цитата(turabekovm @ 12.11.2014, 22:54) *
Вопрос: В итоге, нужно ли удваивать объем емкости согласно п.18.3 СНиП РК 4.01-02-2009* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (нормы в Казахстане)?


По нормам РФ не требуется. Достаточно иметь 2 емкости (по 50% в каждой).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.