Доброго времени суток, уважаемы товарищи. Есть трудность в подключении ПЧ Danfoss VLT FC-101 через преобразователь Owen AC4 в программе MCT10 (build 2647) . Суть проблемы в том, что программа MCT10 находит на порту устройство, но выкидывает ошибку, что не может его определить:
Цитата
The following errors occurred :
Scanning bus for active drives..
1 drive(s) responded to scan.
Identifying drive(s)..
ERROR: Unsupported drive on address 3
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Имеющаяся инфа:

1. Преобразователь Owen AC4 подключён к ПЧ Danfoss VLT FC-101 по следующей схеме:
клемма А – клемма 68
клемма В – клемма 69
Порт USB с преобразователя АС4 подключен к порту нетбука (USB 2). ОС – windows 7 ult (x86). Драйвер для АС4 взят с офсайта отсюда: http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij...en_as4/opisanie
В системе драйвер установлен успешно и (на всякий случай после прочтения темы на этом форуме) выставлен вручную Com-порт 1
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2. Настройки группы 8 ПЧ следующие:
Группа Значение уставки
8-30 Protocol FC
8-31 Address 3
8-32 Baud Rate 9600 Baud
8-33 Parity / Stop Bits Even parity / 1 Stop Bit


Инфо о ПЧ из группы 15.4
Группа Значение уставки
15-40 FC Type FC-101
15-43 Software Version 2.60

3. Настройки MCT10 (Network => Serial):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пробовал разные настройки – результат как на первом изображении: не определяет устройство.
После прочтения темы на форуме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91469 пробовал настраивать параметр com-порта 1 «Управление потоком - XON/XOFF » - что помогло товарищу desperado2508 – у меня картина осталась прежней.
Также установил полнофунциональную версию MCT10. Скачал драйвера с офсайта Danfoss отсюда: http://www.danfoss.com/BusinessAreas/Drive...101driveupdates для моей версии прошивки (параметр 15-43 = 2.60). Добавил через меню «Tools => Update Drive Support» файл из архива: patch_FC-101_V02-60.upd. Скрин ниже:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Запуск MCT10 производился и от имени администратора и при выключенном антивируснике – то же результат. Уважаемые товарищи, где мной допущена ошибка и какие предложение по решению сей трудности у Вас есть. Или же есть какая-то фигня именно с этой серией ПЧ Danfoss? Очень надеюсь на Ваши советы, спасибо!
serge197a
вы проверьте работу преобразователя с другим устройством.
По скрину видно, что драйвер стал правильно, но возможно потребуется обновить.
Откройте корпус и посмотрите, что за микросхема в преобразователе.
Скачайте драйвер с сайта производителя(микросхемы драйвера) и обновите.
Pawel
Дело в том что питание входной опторазвязки адаптера идет от внешнего разъема. Внешние цепи от внешнего питания- внутренние от внутреннего.
Cоol
Цитата(serge197a @ 12.11.2014, 16:24) *
вы проверьте работу преобразователя с другим устройством.
По скрину видно, что драйвер стал правильно, но возможно потребуется обновить.
Откройте корпус и посмотрите, что за микросхема в преобразователе.
Скачайте драйвер с сайта производителя(микросхемы драйвера) и обновите.


Спасибо за совет, попробовал. Микросхема СР2102. Скачивал драйвера от версии v1. до v6.7, причём как с сайта овна, так и офсайта Silocon Labs - результат прежний: драйвер становится нормально, но ошибка в проге MCT10 прежняя (ERROR: Unsupported drive on address 3).
Товарищи с другого предприятия в городе одолжили на время преобразователь MOXA Uport 1250. Исправен 100%, т.к. ребята проводят им пусконаладки. Результат опять такой же - ошибка в проге MCT 10 (ERROR: Unsupported drive on address 3). Получается что преобразователь был исправен и дело не в аппаратном, а программном обеспечении. Хотя может еще дело в кабеле - сегодня попробую другим кабелем подключить. Ну и попробую к другому прибору с rs-485 подключиться. Спасибо еще раз за совет.


Цитата(Pawel @ 12.11.2014, 17:34) *
Дело в том что питание входной опторазвязки адаптера идет от внешнего разъема. Внешние цепи от внешнего питания- внутренние от внутреннего.

Товарищ, возможно не понимаю полностью сути Вашего сообщения, поясните, Вы имеете в виду, что нужно запитать мой преобразователь от источинка питания ПЧ? Если да, то смысл в этом, ведь предназначение преобразователя AC4 как раз и заключается в преобразовании одного интерфейса в другой, тобишь одной последовательности напряжений в другую (ну это не особо ковыряю теорию). Но спасибо и Вам за совет.