Здравствуйте!
Необходимо рассчитать дымоудаление из коридора к которому примыкает несколько помещений категории В3. Самое большое из них - архив, площадью 32 м2. По методике ВНИИПО выходит расход 23600 м3/ч при температуре газов 75 С.
Но при расчете аэродинамики выходят запредельные цифры - 2600 Па. Ни один вентилятор из каталогов не подходит по данным параметрам. Поэтому возникают сомнения по поводу моих расчетов. Может где-то закралась ошибка? Расчеты в экселе и схему прилагаю.