Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Медные трубы для жидких хладагентов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Rumin
Уважаемые коллеги, подскажите, почему согласно п. 9.8 СП 60.13330.2012 для трубопроводов жидких хладагентов должны применяться стальные бесшовные трубы? Почему нельзя применять медь для фреонов? В старом СНиПе такого требования не было
ivan-l-ing
я так думаю что упор в пункте на бесшовные, а не на стальные и речь не об агрегатном состоянии фреона, а об жидком хладагенте (растворе) хотя можно наверное под это притянуть за уши и сеть чиллер-фанкоил
Onsyi
В кондиционировании идет процесс, замкнутый контур и четко отмеренное количество хладагента... А что у вас за трубопровод такой? Для перекачки фреона в жидком виде не достаточно достичь давления конденсации, надо еще и сверху добавить чутка. А случись что и трубопровод нагреется? Медь уже не выдержит.
v-david
до сих пор выдерживала... ivan-l-ing, полагаю, прав, как-то не сложились отношения у авторов этого пункта (да и других аналогичных) с русским языком... Вот про замес гликоля наворотили... как в средние века, бак и т.д., мол бадяжте сами на здоровье. В автомобили-то свои небось заливают специально подготовленный антифриз, а не самопальный на кухне разбавленный. Списатели.
DDAVID
Хладагенты... хладоноситель... теплоноситель... трубы..
Кто-то таки должен объяснить значение этих слов составителям "толковых словарей"
Vano
Цитата(Rumin @ 14.11.2014, 14:07) *
Уважаемые коллеги, подскажите, почему согласно п. 9.8 СП 60.13330.2012 для трубопроводов жидких хладагентов должны применяться стальные бесшовные трубы? Почему нельзя применять медь для фреонов? В старом СНиПе такого требования не было

Ужас какой - вода жидкий холодильный агент R718.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.