При проектировании резервуарного парка с жидким стеклом (силикат натрия) из-за недостатка места поддон под пролив получился очень глубоким - 2 метра. Уменьшить его возможности нет. Заказчик требует расчетом подтвердить достаточность естественной вентиляции этого поддона. Сам силикат натрия слабощелочной и пары будут щелочные. Имеется ввиду что если человек спустится в поддон для регулярного обслуживания задвижек, чтобы с ним ничего не случилось. Принудительную вентиляцию поддона делать отказываются - дорого да и хлопотно, особенно зимой. Требуют расчет на достаточность или недостаточность естественной вентиляции. Кто-нибудь выполнял что нибудь подобное?? И как по какой методике этот расчет выполнить??
Странная Белка
24.11.2014, 18:23
СП 60.13330.2012
7.1.8 Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли плотностью более плотности воздуха.
Какая еще естественная вентиляция?
И с щелочными парами лучше оцинковку не использовать.