Rusya
Здравствуйте! какой принять материал труб в лаборатории насосной станции (в составе есть химическая лаборатория)? и какие лучше применить сифоны для лабораторных моек?
nick2
насосная станция с водоочисткой?
принимайте стандартные ПВХ.
сифоны лучше закупать вместе с мебелью, мойкой химической. мебель ведь специализированная проектируется?
kdu
Если речь идёт о хим. лаборатории в сливных водах которой могут быть кислоты/щёлочи/агрессивные соли - то материал труб стекло. И такими трубами прокладывать до общего коллектора из бетона (чугунную трубу тоже может коррозировать кислотами/щелочами). Вопрос в другом - найти ли сейчас такие трубы? При СССР их делали...
Rusya
Да, насосная с водоочисткой, мебель специализированная. состав стоков не дали мне, но скорее всего агрессивная среда.
Стеклянные трубы, конечно, вряд ли найдут) заложу ПВХ, т.к. чугун с кислотосодержащими водами не применяют.
спасибо!
kdu
Цитата(Rusya @ 21.11.2014, 11:16) *
Да, насосная с водоочисткой, мебель специализированная. состав стоков не дали мне, но скорее всего агрессивная среда.
Стеклянные трубы, конечно, вряд ли найдут) заложу ПВХ, т.к. чугун с кислотосодержащими водами не применяют.
спасибо!


Тогда уж лучше ПЭ (ПолиЭтиленовые) трубы заложить, т.к. П/Э несравнимо более хим. устойчив чем ПВХ!
Serg Ivanov
Цитата(Rusya @ 21.11.2014, 8:16) *
Да, насосная с водоочисткой, мебель специализированная. состав стоков не дали мне, но скорее всего агрессивная среда.
Стеклянные трубы, конечно, вряд ли найдут) заложу ПВХ, т.к. чугун с кислотосодержащими водами не применяют.
спасибо!

В лабораториях перед сливом стоки должны нейтрализовываться по правилам работы. В Общих указаниях обязательно это пропишите. Материал труб - обычный. Или у Вас есть ЛОС после лаборатории? Стоки должны соответствовать нормам на сброс в горканализацию.
Rusya
ЛОС нет, но и сливаемся не в сеть, а в колодец-накопитель. в общих данных укажу, спасибо
kdu
Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2014, 14:37) *
В лабораториях перед сливом стоки должны нейтрализовываться по правилам работы. В Общих указаниях обязательно это пропишите. Материал труб - обычный. Или у Вас есть ЛОС после лаборатории? Стоки должны соответствовать нормам на сброс в горканализацию.

Вы в серьёз думаете что хоть кого-нибудь из лаборантов заинтересует Ваша ПЗ или общие данные!? Акстись! Её никто-никогда не будет читать! И даже если прочитают, не будут выполнять по ряду причин, главные из которых:
1) Экономия хим. реактивов
2) Общий состав сливаемого "бульона" (а также его рН) постоянно меняется по мере слива всё новых реагентов
Serg Ivanov
Цитата(kdu @ 1.12.2014, 14:23) *
Вы в серьёз думаете что хоть кого-нибудь из лаборантов заинтересует Ваша ПЗ или общие данные!? Акстись!

Зачем? smile.gif Читайте общие/отраслевые правила работ в лабораториях - там всё сказано всерьёз и под роспись лаборантов. Это оттуда - в ПЗ и Общие данные, а не наоборот.
Цитата
14.Категорически запрещается выливать в раковины концентри­рованные растворы кислот и щелочей, а также различные орга­нические растворители, сильно пахнущие и огнеопасные вещества. Все эти отходы нужно сливать в специальные бутыли.

http://midakva.ucoz.ru/load/63-1-0-62

http://otipb.ucoz.ru/load/8-1-0-1490

Цитата
3.14. Слив отработанной кислоты или щелочи в канализацию допускается только после предварительной нейтрализации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.