wizard
Добрый день коллеги. У меня к вам огромный вопрос. Бодаться с заказчиками уже нет сил, все мои (на что хватило) аргументы закончились. Ситуация в следующем.

Жилой дом 17 этажей - без чердака, технического этажа, в подвале парковка и служебные помещения (офисы blink.gif ). Проектировщик стадии П сделал - систему ГВС П-образной - без объединения стояков в секционные узлы. Заказчик принял и подписал.
Сейчас нас просят сделать стадию Р. Нашим предложением (ввиду отсутсвия чердаков, подвалов и тех. этажа) было устройство коллекторной системы водоснабжения. Коллектора установлены на лестничных клетках.
Все наши письма о том что система ГВС выполнена не правильно, отправляет разработчику стадии П. Вот что было получено в последнем письме: Данная конструктивная схема принята в связи с архитектурными решениями по размещению коммуникационных шахт внутри квартир, а так же в связи с невозможностью при отсутствии технического этажа (чердака) объединения стояков горячего водоснабжения в секционный узел и подключения к общему циркуляционному трубопроводу сборным участком.
Нужная температура в системе поддерживается при помощи терморегуляторов на циркуляционных трубопроводах. Если температура воды становится ниже заданного значения, клапан открывается и увеличивает циркуляцию теплоносителя. Таким образом, вся система находится в равновесном температурном и гидравлическом состоянии.
В системе ГВС для уменьшения теплопотерь также предусмотрена теплоизоляция трубопроводов.
Ввиду отсутствия опыта работы с терморегуляторами прошу вашей помощи - возможно ли решение данного вопроса с их помощью.

Очень на Вас надеюсь. Заранее спасибо.
Dima_UA
да...такие системы принимаются, когда нет тех.этажа....рядом со стояком Т3 прокладывают стояк Т4. информация о термостачических и балансировочных клапанах есть в данфоса, герца, хонейвела.

что за коллекторная система?
wizard
Цитата(Dima_UA @ 18.11.2014, 13:54) *
да...такие системы принимаются, когда нет тех.этажа....рядом со стояком Т3 прокладывают стояк Т4. информация о термостачических и балансировочных клапанах есть в данфоса, герца, хонейвела.

что за коллекторная система?



хорошо а как же пункты снипа и сп где написано что для зданий более 4-х этажей необходимо объединять в секционные узлы. bang.gif
SV_vrn
Цитата(wizard @ 18.11.2014, 13:58) *
хорошо а как же пункты снипа и сп где написано что для зданий более 4-х этажей необходимо объединять в секционные узлы. bang.gif


не являются обязательными к применению (СНиП - уже, СП - еще).

wizard
Цитата(SV_vrn @ 18.11.2014, 14:11) *
не являются обязательными к применению (СНиП - уже, СП - еще).

ну тогда я вообще не знаю что и сказать. Руки развязаны - твори что хочешь

а по сути ответов нет ((((
freese
Цитата(SV_vrn @ 18.11.2014, 14:11) *
не являются обязательными к применению (СНиП - уже....

кто отменил? когда успели?
Цитата(wizard @ 18.11.2014, 13:58) *
хорошо а как же пункты снипа и сп где написано что для зданий более 4-х этажей необходимо объединять в секционные узлы. bang.gif

а также написано что "перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции... " которых у вас нет
wizard
Цитата(freese @ 18.11.2014, 14:58) *
кто отменил? когда успели?

а также написано что "перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции... " которых у вас нет

если оставлять такую систему то соединение в секционные узлы будет под потолком верхней квартиры или в подвале(парковке, офисы) но в верхних квартирах все равно будут трубы подающие. Вот поэтому и предлагаем коллекторную разводку.
l-nikolaev
Эксплуатирую МКД с такими стояками ГВС.

Терморегуляторы на обратке не применял, но думаю, что долго не проживут, надо не забыть, что через 5 лет благодаря стараниям собственников -ремонтников и ржавчине реальное сопротивление стояков будет принципиально другим, чем при сдаче дома.

вышли из ситуации установкой небольших циркуляционников на нальних (проблемных) Т4 и установкой обычных (ручных) балансировочных вентилей.