Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: клапаны ДУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Composter
Добрый день.
Согласно СП 7.13130.2013 п 7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту "в" пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами). Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом помещении имеются избытки теплоты более 23 Вт/м3 (при переходных условиях);
Это получается что если вентилятор обслуживает только одно помещение, то ДУ клапан в помещении не нужно ставить, а нужно поставить обратный клапан с требуемым пределом огнестойкости в венткамере где расположен вентилятор ДУ?
И соответственно еще вопрос , система ДУ изолированной рампы проходит проходит через автостоянку и приходит в венткамеру с вентилятором ДУ. Достаточно ли одного ОК в венткамере?
Shiling
Лично я тоже так понял из СП. Насчет транзита, думаю , тоже никаких проблем при обеспечении требуемой огнестойкости конструкции воздуховодов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.