Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловая схема котельной с большим количеством потребителей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Boombastik
Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Никогда не делал котельные с большим количеством потребителей. Поэтому прошу посоветовать какая схема более менее рабочая или может требует доработок.
Котельная крышная на нужды одного здания (торгового центра), теплоснабжение ГВС и вентиляции независимая (теплообменники пока не указал в схеме, температура 90/65С.
Заранее благодарю!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
shadow
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


На подогрев ГВС врезка однозначно до трехходового клапана со своим насосом. И обратите внимание, чтобы к вас суммарная производительность котловых насосов была больше суммарной производительности насосов контуров теплоснабжения.
Boombastik
shadow Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.