Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет по Nfpa13
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
artess
Здравствуйте!
Прошу помочь в методике гидравлического расчета по нормативу NFPA13.
Требуется выполнить расчет вручную!
На какую площадь берется расчет? Сколько спринклеров требуется для расчета?
Как учитываются фитинги?
Какое давление выбрать у спринклера?
Есть ли у кого-нибудь перевод NFPA 20?

Что за раздел А8-3-2 NFPA 13? Где можно почитать?

За ранее благодарен!!
FlintFD
Нескромный вопрос. И потом куда такое в России применить можно? С нашими нормами по исходным данным не бьётся. В связи с этим даже голову не забивал конкретикой как и чего там. Интенсивность вроде там берётся не по одному а по 4-м оросителям, для части фиттингов есть коэффициенты, для формулы Вейсбаха. Единственно что применяю, это труд товарищей Хейзена и Вильямса, для участков. Но исключительно в виде компьютерных расчётов, считать дробные степени вручную...
BTS
Цитата(artess @ 20.11.2014, 19:00) *
Здравствуйте!
Прошу помочь в методике гидравлического расчета по нормативу NFPA13.
Требуется выполнить расчет вручную!
На какую площадь берется расчет? Сколько спринклеров требуется для расчета?
Как учитываются фитинги?
Какое давление выбрать у спринклера?
Есть ли у кого-нибудь перевод NFPA 20?

Что за раздел А8-3-2 NFPA 13? Где можно почитать?

За ранее благодарен!!

Русский перевод не самого свежего стандарта NFPA-13 здесь: http://firesprinkler.ru/index.php?option=c...&Itemid=132

На сайте NFPA можно зарегистрироваться и почитать любой стандарт без возможности скачивания (англ.).
В издании 2010г. пункт 8-3-2 касается температуры срабатывания спринклеров. Буква А обозначает наличие пояснения в конце документа. Но в других изданиях нумерация глав и пунктов может отличаться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.