arhbio
Суть такова:
Имеется насос для повышения давления системы ХВС, имеется привод Mitsubishi FR-D740.
Управление приводом по датчику давления 4...20 поддержание заданного давления.
Вопрос:
Возможно ли реализовать спящий режим на данном частотники без применения ПЛК (должен останавливать насос когда нет расхода) по примеру ОВЕН ПЧВ3
AAL1982
Да в этом ПЧ есть такая функция.
arhbio
а номер парметра не подскажете не могу сорентироваться
Nocav
575-577