Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Cual теплообменники со стальным коллектором
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
nnv2006
Доброго времени суток.
Столкнулся с мнением о недопустимости применения в медно-алюминиевых теплообменниках стальных коллекторов в вентустановках ввиду возможной электрохимической коррозии, и срок службы такого ТО от силы два года. В то же время, говорят, что медный коллектор предотвращает эту самую коррозию и продлевает срок службы ТО. Смотрю, что многие производители вентоборудования применяют ТО со стальными коллекторами, но ни одного отзыва о проблемах с ними я не нашёл. Возможно, кто либо сталкивался или мониторил этот вопрос и может что-то прокомментировать?
v-david
Цитата(nnv2006 @ 22.11.2014, 13:23) *
Доброго времени суток.
Столкнулся с мнением о недопустимости применения в медно-алюминиевых теплообменниках стальных коллекторов...

чушь собачья. Чилер с кожухотрубным теплообменником: трубки ТО медные, а трубопроводы системы стальные и вопросов таких не возникает. Так там еще бывает и хлорид кальция...