Полная версия этой страницы:
Подключение ТП
generalsan
24.11.2014, 8:13
Здравствуйте! Есть проект дедсада, Тп запроектированы на первом этаже групповых и раздевальных. Проектировщик разработавший проект подключил стояки ТП к магистрали системы отопления. Заказчик говорит, что от теплового пункта должна идти отдельная ветка на теплый пол. Есть ли какие то нормы по этому поводу?? На что можно сослаться?? Кто прав??
По нормам вы должны обеспечить определенную температуру пола. Про отдельные ветки нигде не говорится. А проектировщик узлы смешения?
generalsan
24.11.2014, 10:41
Узлы смешения есть, на каждое помещение свой узел. Но интересует именно вопрос подлючения к ТП
-BuTeK-
24.11.2014, 10:59
Нигде не говорится про отдельную ветку от ИТП. Можно систему ТП подключить к системе отопления.
Главное грамотно рассчитать и подключить.
generalsan
25.11.2014, 4:24
Спасибо за информацию. А по поводу рассчета теплого пола: Вы в какой программе расчитываете? KAN CO, которая считает гидравлику отопления для этих целей на сколько удобная?? Ведь в ней вроде есть возможность считать полы
-BuTeK-
25.11.2014, 19:49
Можно и в ней. Лучше конечно обратится к поставщикам (только не левым, а настоящим).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,