Цитата(manjey73 @ 25.11.2014, 16:55)

Санэпидем или около, уровень шума после 23.00 не должен превышать и т.д. и т.п.
Vano если у организации 2 ввода от разных ТП и есть потребители 1-й категории или вообще все сидит на 1-й категории, то запуск ДГУ сводится к минимуму и он является действительно только 3-м вводом при аварийных ситуациях.
Плюс для стационарного ДГУ должен быть аварийный слив топлива кстати.
Хотя о каких мощностях речь ? а то я про 1,5 мВт говорю, с чем сталкивались. Обеспечение резерва на Олимпийском объекте в Сочи.
В начале темы 100 кВт.
По шуму - для аварийных систем он НЕ нормируется - как пример вентиляторы дымоудаления тоже не нормируется - там по 100 децибел в 15 метрах от окон спален может быть.
По санитарным не для него как таковой ССЗ.
Поэтому я и говорю санитары в экспертизы всю душу вытрясут, а к ДГУ не докапываются.
Это мой опыт, может быть у кого и другой, не спорю.
Цитата(MGstyle @ 25.11.2014, 15:44)

Появился другой вопрос: какая организация может повлиять на размещение нашего ДГУ, т.е. кто может прийти и сказать убирайте генератор так как он там что-то нарушет.
Думаю любая.
Надо идти в местную архитектуру и консультироваться о порядке согласования.
Я прохожу через экспертизу обычно ДГУ в составе объекта капстроя - т.е. есть положительное заключение и разрешение на строительство и все местные идут лесом.