Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: КНС в 2 очереди
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Вэкашка
Проектируется микрорайон в 2 очереди: в первой суммарный расчётный расход стоков 77 куб.м/сут, а во второй 717. Согласно полученным ТУ необходимо запроектировать одну КНС на объект. Но Заказчик будет строить вторую очередь года через 2-3. Водоканал не согласовывает малую КНС на 1-ю очередь. Говорят, что сразу проектируйте большую. Но как это будет работать? Насосы можно заменить на более мощные, а напорная линия? Дважды прокладывать? Все же диаметры разные выходят. И как выполнить приёмный резервуар, на какой расход? Что-то мы встали в ступор. Как быть в данной ситуации?
freese
все, просто, будет реже работать. Насосы же устанавливаются в емкости? срабатывать буду только при определенном наполнении.
MEX-74
Насосы и коллектор сразу на полную мощность ставить.
fantomas_1954
Какие длина и диаметр напорной трубы? В 2 нитки?
Сандугач
Цитата(Вэкашка @ 24.11.2014, 20:05) *
Проектируется микрорайон в 2 очереди: в первой суммарный расчётный расход стоков 77 куб.м/сут, а во второй 717. Согласно полученным ТУ необходимо запроектировать одну КНС на объект. Но Заказчик будет строить вторую очередь года через 2-3. Водоканал не согласовывает малую КНС на 1-ю очередь. Говорят, что сразу проектируйте большую. Но как это будет работать? Насосы можно заменить на более мощные, а напорная линия? Дважды прокладывать? Все же диаметры разные выходят. И как выполнить приёмный резервуар, на какой расход? Что-то мы встали в ступор. Как быть в данной ситуации?


Насосы раз в два года новые покупать? Заказчику явно не понтравится. Потому есть смысл делать вот так.
Цитата(MEX-74 @ 25.11.2014, 10:58) *
Насосы и коллектор сразу на полную мощность ставить.


А при малых притоках датчиками уровня уменьшить регулирующий объём, чтобы стоки не застаивались. Если датчики поплавковые - делов на 10 минут ...
Вэкашка
При полной нагрузке диаметр 100 мм. В две нитки. При 10% нагрузки не будет ли напорный коллектор отстойником? Сколько надо собирать стоки, чтобы сработал насос хоть один раз? Ориентировочно раз в неделю. И что будет в насосной?
freese
Цитата(Вэкашка @ 25.11.2014, 10:09) *
При полной нагрузке диаметр 100 мм. В две нитки. При 10% нагрузки не будет ли напорный коллектор отстойником? Сколько надо собирать стоки, чтобы сработал насос хоть один раз? Ориентировочно раз в неделю. И что будет в насосной?

еще нужно чтоб стоки неделю поступали. А через неделю будет тоже самое что и через сутки
Spok_only
Цитата(Вэкашка @ 25.11.2014, 10:09) *
При полной нагрузке диаметр 100 мм. В две нитки. При 10% нагрузки не будет ли напорный коллектор отстойником? Сколько надо собирать стоки, чтобы сработал насос хоть один раз? Ориентировочно раз в неделю. И что будет в насосной?


1. КНС обычная (не модульная), суточная производительность суточная 717 куб.м.
2. Максимально-часовая производительность - около 80 куб.м/час.
3. Назначаем работу КНС в 2 ступени, тогда максимальная производительность насоса составит 40 куб.м/час.
4. Минимальная емкость приемной камеры КНС (из расчета 5- минутной работы насоса) - 3,4 куб.м, пусть даже примем 10куб.м.

Ну а теперь вопрос к автору - сколько надо собирать стоки, чтобы насос сработал хотя бы один раз при суточном расходе 77 куб м ?

Главное, что бы при эксплуатации в первой очереди перекачку осуществлять по одной нитке, ибо работать будет только 1 насос.

При модульной КНС с попеременным включением насосов вообще проблем не должно быть никаких.
Вэкашка
Спасибо! Попробуем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.