Цитата(Вэкашка @ 25.11.2014, 10:09)

При полной нагрузке диаметр 100 мм. В две нитки. При 10% нагрузки не будет ли напорный коллектор отстойником? Сколько надо собирать стоки, чтобы сработал насос хоть один раз? Ориентировочно раз в неделю. И что будет в насосной?
1. КНС обычная (не модульная), суточная производительность суточная 717 куб.м.
2. Максимально-часовая производительность - около 80 куб.м/час.
3. Назначаем работу КНС в 2 ступени, тогда максимальная производительность насоса составит 40 куб.м/час.
4. Минимальная емкость приемной камеры КНС (из расчета 5- минутной работы насоса) - 3,4 куб.м, пусть даже примем 10куб.м.
Ну а теперь
вопрос к автору - сколько надо собирать стоки, чтобы насос сработал хотя бы один раз при суточном расходе 77 куб м ?
Главное, что бы при эксплуатации в первой очереди перекачку осуществлять по одной нитке, ибо работать будет только 1 насос.
При модульной КНС с попеременным включением насосов вообще проблем не должно быть никаких.