Цитата(valke @ 26.11.2014, 14:19)

В расчете на подпор ЛК Н2 тебуется объем удаляемого дыма, но не слова о количестве лестниц. Если лестниц несколько то требуемое кол-во подпора делится на 2 лестницы???? или там на каждую??? тогда это не подпор, а тайфун!
Посмотрите ф-лу 25 в МР 2013 ВНИИПО, там учитывается кол-во лестниц для одного коридора. Правда, для 2-х лестничных клеток по ф-ле учитывается в расчёте только одна (там кол-во ЛК минус 1) - вероятно, предполагается, что при любом кол-ве ЛК, одна из них может быть недоступна для эвакуирующихся.