adely
Кто сталкивался с комб.фильтр.патронами на согласовании проекта в гос.экспертизе. Есть какая то нормативная литература по их использованию? эксперт просит очист.установку типа маслобензоуловителя, но у нас там центр.ливневая канализация проходит, поэтому сделали изначально патроны.
andrey R
Цитата(adely @ 27.11.2014, 11:34) *
Кто сталкивался с комб.фильтр.патронами?

Полихим, аль уже еще кто-то лабает эти патроны? wink.gif
alex80
Добрый день,
в проекте заложен фильтрующий патрон с комбинированной загрузкой ФОПС-МУ-1,5-0,9.
Кто-нибудь сталкивался с такими фильтрами?Как их устанавливать?
Сантехник
Желательно чтоб максимально был покрыт водой, работает сверху-вниз. Это про полихим но принципы одинаковы. Нормативка паспорт полихима там концентрации и эффекты очистки есть. Документировано нормально. http://aquaventure.ru/page_202_filtruyushhie_patroni.html интересные картинки
пользователь
Подскажите, пожалуйста , как комплектуют колодец с этим патроном.
Патрон диаметром 1800. Собираем колодец из типовых двухметровых жб колец ГОСТ8020-90. А что делать с верхней частью?
Какую плиту перекрытия берут, чтобы этот 1800 патрон можно было извлекать? Как дождеприемник в нее?
Или берут стандартную плиту перекрытия и демонтируют ее при обслуживании патрона?