Горе_от_ума
Здравствуйте. В следствии низкого расхода в системе (0.56т/ч на первичном контуре) ищу регулятор "после себя" с низким Kvs=0.5-1. Трясу все известные марки производителей, на что получаю ответ через два месяца или мы с таким оборудование не работаем. Подскажите какой-нибудь регулятор давления "после себя". helpsmilie.gif
MC-Anvil
Honeywell d06f
Горе_от_ума
Kvs=2.4 при ду15, многова то будет. Необходим как минимум Kvs=1.
А.В.
А какая Вам разница на 1,0 или на 2,4?
Горе_от_ума
По рекомендация ГИПа. Акцинтировал тем, что регулятор с высоким Kvs не будет нормально работать(закрываться). Да и по расчетам у меня Kvs где то 0.4 получается.
А.В.
Цитата(Горе_от_ума @ 28.11.2014, 14:45) *
По рекомендация ГИПа. Акцинтировал тем, что регулятор с высоким Kvs не будет нормально работать(закрываться). Да и по расчетам у меня Kvs где то 0.4 получается.

а какое давление у Вас до клапана и какое надо держать после?

а если не найдёте меньше 1,6 что тогда будете делать?

Минимально то что я нашел - это 1,0
Горе_от_ума
1. До клапана примерно 10бар, после 8,6 бар
2. Материть того кто этот ИТП запроектировал (хотя проектировщик не виноват, неверные УП)
3. случайно не ZSN-1?
А.В.
А в чём проектировщик виноват? Если уж так Гипу принципиально, то поставьте до регулятора балансировочный клапан, ну или дроссельную шайбу, тем самым уменьшив разницу в давлениях до регулятора и необходимого давления - соответственно увеличив необходимую пропускную способность регулятора.

http://www.ktto.com.ua/calculation/rdp
Горе_от_ума
1. Все уже смонтированно (места там мало, как раз для перепадчика давления и регулятора).
2. Шайбы там уже стоят(поставили на первое время), но в следствии чего появился странные шумы.
3. ИТП был рассчитан на перепад 30мвст, по факту оказалось перепад 45-55мвст. (условия подключения были выданы неверные).


Это сколько же надо будет балансировочников навтыкать 2-3 штуки?! ohmy.gif

http://www.ktto.com.ua/calculation/rdp - самсоны выдал, срок поставки от 8 недель без учета праздников которые уже на носу)
А.В.

Почему 2-3 штуки?
Горе_от_ума
На балансировочнике мы примерно терям 7-8 метров. Используем Ballore DRV.
А.В.
Ну тогда Увы