Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трёхходовой клапан Regin Stv/str на разделение потока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
WasserWolf
Поставщики и инструкция изготовителя утверждают, что трёхходовые клапаны Regin STV/STR могут работать только на смешение. Стрелка направления потока на клапане стоит тоже только в одном направлении.

Держу этот клапан в руках и не понимаю, что мешает его поставить для работы на разделение потока? Прошу пояснить мне этот вопрос - почему нельзя поставить его на разделение?

Может у кого есть успешный опыт нарушения рекомендаций?
tiptop
Предполагаю, что шток получает изгибающие усилия из-за динамического давления входящего потока. unsure.gif

Цитата(WasserWolf @ 1.12.2014, 9:04) *
Держу этот клапан в руках и не понимаю, что мешает его поставить для работы на разделение потока?

...Или ограничение вызвано возможной кавитацией при высокой температуре среды?
tiptop
Цитата(WasserWolf @ 1.12.2014, 9:04) *
Поставщики и инструкция изготовителя утверждают, что трёхходовые клапаны Regin STV/STR могут работать только на смешение.


А поставить его в узел смешения - невозможно?
WasserWolf
Цитата(tiptop @ 1.12.2014, 13:49) *
А поставить его в узел смешения - невозможно?

Нет, по проекту он должен работать на разделение:

tiptop
Цитата(WasserWolf @ 1.12.2014, 16:35) *
Нет, по проекту он должен работать на разделение:




Это проектировщики говорят, что нельзя поставить клапан в узел смешения?
А говорят они, для чего там обратный клапан? smile.gif
coverart
Башку запорную от штока отрывает у них. Иногда даже при рекомендованном способе монтажа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.