ShaPiTo
сообщение 25.2.2016, 9:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Здравствуйте!
Хотел бы с помощью уважаемых и присутствующих на форуме специалистов,
получить оценку теплопотерь своего дома.
Не являясь специалистом в данной области, не могу оценить результаты, которые я фиксирую вот уже второй отопительный сезон.
Несколько вводных данных:
1. Дом каркасный, утепление везде 200 мм. Утеплитель - аспирация мин ваты. "Пироги" могу расписать дополнительно.
Стоит на сваях высотой 50 см.
2. Система отопления: основная - электрические конвекторы + ИК обогреватели, дополнительная - газовые конвекторы с коаксиальным дымоходом.
3. Отапливаемая площадь - 90 кв.м.
4. Дом эксплуатируется в режиме "выходного дня". В связи с этим я использую в отсутствие "дежурный режим" (+15).
Температура "выходного дня": +21...23.
5. Климат - средняя полоса. https://www.gismeteo.ru/diary/12991/
6. Вентиляция только вытяжная. На кухне регулируемая 0..500 куб.м/ч, в с.у. - 200 куб.м./ч. Включается по необходимости.
Есть еще один выход/вход воздуха в "зените". про него лучше отдельно ниже напишу.
7. Геометрия у дома нестандартная. По смыслу это двухконтурная юрта. В плане естественной циркуляции конечно все в порядке. Проект изобретал сам. Ниже прикреплю фото для понимания.

Несколько цифр по расходу электроэнергии за весь отопительный сезон 2014-2015.
(Еще раз извинюсь за дилетантский подход)
1. Отопительный сезон - 7 месяцев (с 1.10.2014 по 1.05. 2015).
2. Средняя температура на улице за весь сезон: -4.1 Градуса Цельсия
3. Средняя температура внутри за весь сезон (с учетом четырехдневного дежурного режима в неделю): +18.5 Градуса Цельсия
4. Потребление электроэнергии на нужды отопления, за весь сезон составило: 7600 кВт/ч.
5. Затраты на отопление 1 кв.м. за весь отопительный сезон составили: 7600 кВт\ч \ 90 кв.м. = 85 кВт\ч\кв.м\7мес.
6. Газовые конвекторы в расчете не учитываю, потому как использую их оч редко.
Эти данные и хотелось бы оценить.
Конечно цифр у меня гораздо больше))) И по месяцам и по дням и даже по часам... Веду дневник наблюдений) Фиксирую температуры, влажность в разных помещениях, и потребление э\э.
Так же реализовал, интересную на мой взгляд, схему управления эл. конвекторами с помощью таймеров. Использую их для перехода из "дежурного режима" в основной и наоборот.

Вообщем много информации по теме отопления скопилось.. Информации реальной, собранной в реальной эксплуатации.
Надеюсь, что мой опыт будет полезен.
Так же с удовольствием выслушаю советы профессионалов.

В заключении, позволю оставить ссылку на купольный форум, где я веду ветку о своей стройке: ссылка
Там всё, от задумки, до реализации.
Спасибо за вопросы и комментарии!!))
В заключении несколько фотографий:
Прикрепленное изображение

Внутренний объём "центрального отсека"
Прикрепленное изображение

Планировка несколько изменена. "гардеробная" оказалась между спальнями и превратилась в "каминную"
Прикрепленное изображение

Внешний вид со стороны веранды.
Прикрепленное изображение

Зимой

Сообщение отредактировал ShaPiTo - 25.2.2016, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 25.2.2016, 11:34
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



с чего бы римский дом с закрытым атриумом юртой стал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 25.2.2016, 16:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Хм...Римский дом?...
Честно говоря, для меня это словосочетание новость)))
Погуглил это словосочетание, не нашел ничего похожего на моё Шапито)
Пришлите что нибудь на эту тему, с удовольствием почитаю!
может мои фото в первом сообщении создали неправильное представление о геометрии?
присоединю еще одно изображение на всякий случай
Прикрепленное изображение

Все же на этом форуме хотелось бы про отопление и его эффективность преимущественно говорить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 25.2.2016, 18:00
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ну планировка как у дома в древнеримском стиле. Вот пример:

У вас есть небольшие изменения по планировке, вы одну таберну сделали верандой, поэтому у вас вход получился чуть сбоку. Ну и бассейн для сбора воды у вас из атриума исчез и сам атриум закрылся зенитным фонарём, т.к. по-другому вода набирается. В остальном всё осталось.

В юрте как правило одна комната. Там можно выгородки поставить, но на ваше жилище она не похожа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 25.2.2016, 20:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Да, действительно, Римский дом имеет нечто общее с моим Шапитолием)
Раньше не знал о том, что подобные решения были популярны в Риме.
Но тут вы правы только в смысле схожести планировки. И то, довольно условной схожести.
Вот Здесь Моя реальная планировка, которую можно разобрать с помощью макета, который я сделал перед строительством.
Но самое главное отличие, конечно заключается в форме самого дома.
Мой проект, изначально стартовал от купольной формы.
(Купольный дом, кстати, тоже можно причислить к Римским?)))
Начинал я с формы части сферы (икосаэдра, если быть точным),
закончил 10-ти угольником, накрытым 10-ти скатной кровлей.
Поэтому, по-прежнему уверен, что Шапитолий более похож на Юрту или Шатер, нежели на Римский дом.
Внешне, разумеется!)
Вообще подобные юрты очень популярны в северной америке.
http://www.yurtpeople.com/ - один из многих ресурсов по теме.
И все, как один, называют подобные дома Юртами.

А если говорить про "Римскую" планировку то, вот интересные решения подобного плана:

Прикрепленное изображение

Заметьте, тоже ни намека на Римский дом!))
ГексоЮрт!!!
http://hexayurt.com/

p.s. Хотелось про отопление всё же услышать мнения)))

Сообщение отредактировал ShaPiTo - 25.2.2016, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 26.2.2016, 8:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Может то что я писал:
"Затраты на отопление 1 кв.м. за весь отопительный сезон составили: 7600 кВт\ч \ 90 кв.м. = 85 кВт\ч\кв.м\7мес. "
приведено к сезону в целом, и поэтому ни кто не даёт оценок такой цифре?
Давайте я ее приведу к часу например... Итак,
Расход электроэнергии на нужды отопления для 1 кв.м. составляют 16,7 Вт/ч.

Есть ли какие то нормы на эту тему, и вписываюсь ли я в эти пределы?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jupe5672
сообщение 26.2.2016, 9:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 23.10.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628



Цитата(ShaPiTo @ 26.2.2016, 12:43) *
поэтому ни кто не даёт оценок такой цифре?

Результат отличный. Поэтому и добавить больше нечего.

Сообщение отредактировал jupe5672 - 26.2.2016, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 26.2.2016, 9:33
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Отличный?! Спасибо!)
Можно ли узнать о Диапазоне теплопотерь для подобных строений?
ну то есть, что норма, и какие допустимые границы у этого диапазона?
Разумеется хотелось бы узнать как теоретические нормативы, так и реальные данные.
Заранее Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jupe5672
сообщение 26.2.2016, 10:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 23.10.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628



Оценка проведена на глаз.
Подробнее в СП 50.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.2.2016, 10:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



См. СП 50.13330.2012, раздел 5 - в частности п.п. 5.1 и 5.5
Но, полагаю, Вам это уже известно, а целью Вашей темы является просто реклама Вашего детища biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 26.2.2016, 12:45
Сообщение #11


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(ShaPiTo @ 25.2.2016, 21:00) *
И все, как один, называют подобные дома Юртами.

А если говорить про "Римскую" планировку то, вот интересные решения подобного плана:

Прикрепленное изображение

Заметьте, тоже ни намека на Римский дом!))
ГексоЮрт!!!
http://hexayurt.com/

p.s. Хотелось про отопление всё же услышать мнения)))

У них юрта потому что они большую палатку ставят в общем и целом. И делают это за полдня. А у вас как ни крути всё равно дом получается. Потому что собирать его неделю где-то при хорошем раскладе и бригаде из 3-5 человек. Поэтому это дом и по планировке из известных мне - римский. Касательно отопления, как по мне так дороговато получается. У нас по холодным зимам 2010-2012 гг получалось 50 тыр на сезон для дома в 160 кв.м, а у вас для сравнительно мягкой зимы получается в режиме выходного дня под 20-30 тыр за сезон (регион я честно не смотрел, но считал 2..3 руб кВт-ч электры).

Прошу также учесть, что обозначение кВт/ч и кВт-ч не тождественны, т.к. первое это разгонная характеристика, а второе - количество потребленной энергии. Вы у себя пишете про второе но записываете как первое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 26.2.2016, 13:38
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Цитата(ИОВ @ 26.2.2016, 11:21) *
См. СП 50.13330.2012, раздел 5 - в частности п.п. 5.1 и 5.5
Но, полагаю, Вам это уже известно, а целью Вашей темы является просто реклама Вашего детища biggrin.gif

Уважаемый ИОВ!
1. Я не инженер строительных специальностей!.
И поэтому "СП 50.13330.2012, раздел 5 - в частности п.п. 5.1 и 5.5" - для как азбука Морзе)))
И именно это основная причина моего появления на вашем форуме.
Чтобы получить некие разъяснения, в областях, для меня неведомых.
2. Документы на которые вы ссылаетесь, возможно как раз и задают те величины, которыми я интересуюсь.
Я этих документов не имею, поэтому буду благодарен за цитату нужного места оттуда.
3. Документы, документами, но хотелось бы сравнить практические результаты, других пользователей подобных домов.
Потому как теория и практика порой имеют мало общего)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 26.2.2016, 14:08
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Цитата(timmy @ 26.2.2016, 13:45) *
.....Касательно отопления, как по мне так дороговато получается. У нас по холодным зимам 2010-2012 гг получалось 50 тыр на сезон для дома в 160 кв.м, а у вас для сравнительно мягкой зимы получается в режиме выходного дня под 20-30 тыр за сезон (регион я честно не смотрел, но считал 2..3 руб кВт-ч электры).


Регион - Самара.
Зимы у нас разные в последнее время.. Но "мягким" я бы рассматриваемый сезон не назвал.
"Средняя температура на улице за весь сезон: -4.1 Градуса Цельсия"
Это с октября по май. Вот дневник погоды за январь 2014.
Диапазон температур от +1 до -29.
Что бы сгладить подобные скачки, я и рассматриваю расходы на отопление за сезон.
Тарифы на э\э разные могут быть, поэтому лучше обсуждать в кВт-ч.
Да, прочел, про кВт-ч. действительно, верно писать именно так. Хотя если говорить о физической размерности, То количество потреблённой или произведённой электроэнергии за единицу времени, справедливо записать как кВт/ч.
Думаю Это вавилонское крючкотворство, писать через дефис)). Своего рода промышленный дизайн физической величины в приложении учета э\э (э-э))))

Теперь, что касается вашего опыта по дому в 160 кв.м.
Если бы вы добавили бы к площади, информацию о потреблении э/э за сезон, географическое место расположения(для определения средней температуры), и продолжительность отопительного сезона, то тогда можно было бы что то сравнивать. Потому как в рублях - это не разговор)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.2.2016, 4:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(ShaPiTo @ 26.2.2016, 14:38) *
2. Документы на которые вы ссылаетесь, возможно как раз и задают те величины, которыми я интересуюсь.
Я этих документов не имею, поэтому буду благодарен за цитату нужного места оттуда.

А гугл попробовать? Говорят, все ищет. Но если и он бессилен, то цитата:
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (табл. 13 СП 50-13330-2012), площадь здания 100 м2, число этажей 1 - 0,517 Вт/(м3*К).

Берете среднюю разность температур внутреннего и наружного воздуха, обьем строения, период времени и определяете нормируемый расход.
Пример. За окном -5, внутри 20, разность 25. Обьем 90*3 = 270. Получаем 0,517*270*25 = 3500 Вт. В месяц = 3500/1000*24*30 = 2520 кВт*ч.

Да, размерность " Квт/ч" физичеcкого смысла не имеет.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 28.2.2016, 4:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 28.2.2016, 20:27
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Спасибо за разъяснения!)
Если воспользоваться этим методом, то для моих данных за сезон получается:
разница температур: - 4.1...+18.5 = 22.6
~ объем 90*3.45= 310,5 куб.м.
0,517* 310,5*22,6=3628 Вт.
в отопительном сезоне 212 дней
3628*212*24/1000=18 459 кВт-ч
Всё верно? И это Нормируемый расход?
т.е. мой расход 7600 кВт-ч выходит в 2,4 раза экономичнее?!!!
Правильно я посчитал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.2.2016, 16:17
Сообщение #16


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Правильно. Нормируемый расход показывает пригодность здания к эксплуатации. Если на отопление здания тратится значительно (на 15 и более процентов) большее значение тепла, то такой дом либо нуждается в ремонте либо подлежит сносу.

А, да. В Москве я живу, если интересно. Алабино как раз посередь Москвы и располагается теперь))

Сообщение отредактировал timmy - 29.2.2016, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 29.2.2016, 19:29
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Отл! С нормируемым параметром разобрались.
А что с практикой?
Есть ли данные по реальной эксплуатации у кого нибудь?
спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 1.3.2016, 0:09
Сообщение #18


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



а что должно быть с практикой? Нормально вроде бы всё. Я вам дал некоторую информацию по своему дому. Я в нём просто живу. А кто еще живёт в своём доме сказать сложно. У большинства вроде бы квартиры, но можете посмотреть в беседке обсуждение на тему "квартира или дом в пригороде", может быть еще кто своими наблюдениями поделится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 1.3.2016, 12:01
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Ок, попробую провести подобный расчет для ваших данных.
придется только применить несколько приближений,потому как информация скупа.
1. 50 000 р/сезон. при тарифе 3.15 например выходит 15873 кВт-ч.
2.Для Москвы, согласно дневникам погоды на гисметео, средняя температура с 1.10.11 по 1.04.12 составила -4.5 г.ц.
3. Температуру внутри примем равной +23 г.ц.
т.е разница температур за весь сезон составит 27.5 г.ц.
4. отапливаемая площадь - 160 кв.м. При высоте потолков ~2.5 м, объем выходит 400 куб. м.
теперь расчет для нормируемого расхода:
0,517* 400*27,5=5678 Вт.
в отопительном сезоне 212 дней
5678*212*24/1000=28 935 кВт-ч

т.е. ваш реальный расход в 15873 кВт-ч выходит в 1,8 раза экономичнее нормированного.

Но наверное нагляднее вычислять как раз реальную "удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию " для наших домов.
Пользуясь теми же формулами в обратную сторону.

Для Вас выходит: 15873/(212*24/1000)=3120 Вт, 3120/400*27,5=0,284 Вт/(м3*К)
А для меня: 7600/(212*24/1000)=1493 Вт, 1493/400*18,5=0,201 Вт/(м3*К)
При норме 0,517 Вт/(м3*К)

Всё верно?

Сообщение отредактировал ShaPiTo - 1.3.2016, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 1.3.2016, 12:31
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Ошибся в своём расчете
верно так: 7600/(212*24/1000)=1493 Вт, 1493/310*22,6=0,213 Вт/(м3*К)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 1.3.2016, 12:35
Сообщение #21


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



конечно не всё)) Вы схитрили и свои показатели при дельте в 20 градусов провели как для дельты в 27 градусов. Т.е. где-то на 30 % улучшили свой показатель. А для моего дома вы заложили высоту потолка минус 1 метр от своей, т.е. мои показатели ухудшили на 30 %. При пересчете вы объём своего дома увеличили на 100 м3 т.е. улучшили свой показатель на 30 %. В общем и целом вы скрутили свой показатель примерно в 1.7 раза, а мой накрутили в 1,3 раза. Если даже оставить мой показатель 0.284, то ваш показатель придётся нарастить в 1.7*1.3=2.2 раза, т.е. ваш приведенный показатель будет 0.136*2.2=0.299 Вт/(м3*К)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 1.3.2016, 14:29
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Тут меня незаслуженно пытаются уличить в рекламе (хотя непонятно чего и с какой целью), и в хитрости (что б занять первое место что ли?).
Поверьте, ничего подобного у меня и в мыслях не было!!!
Если и есть за что меня упрекать, так это за безграмотность в обсуждаемом вопросе (о чем я сразу признался), и за допущенные в связи с этим ошибки в расчетах.
Я никого не хочу уязвить, или "произвести впечатление", просто хочу оценить для себя результаты полученных измерений. И для этого обратился на форум специалистов по данным вопросам.
Надеюсь это теперь понятно))
Теперь по цифрам:
1. вот вы пишите: "свои показатели при дельте в 20 градусов провели как для дельты в 27 градусов."
Вычисляя свою дельту я исходил из следующего:
Среднюю температуру на улице посчитал сложив все ежедневные температуры за сезон и разделив их на кол-во дней в сезоне. Получил значение -4.1. Для вашего случая поступил так же, получил -4.5.
Среднюю температуру внутри посчитал исходя из того, что 3 дня в неделю у меня +23, а 4 дня в неделю +15.
(3*22+4*15)/7=+18,4
Вы мне свою температуру не предоставили, я посчитал что она может быть +23.
Отсюда вычисляю дельту:
для меня 22.5
для вас 27.5
2."А для моего дома вы заложили высоту потолка минус 1 метр от своей"
Ввиду отсутствия информации по данному пункту, я предположил, что у вас стандартная высота потолка.
А именно 2.5 метра.
У меня кровля (она же потолок) скатная. Мининум (по внешнему периметру) - 2.40, максимум (в зените не считая надстройки) - 4.50. Упрощая расчет кубатуры, применяю среднее значение: (2.4+4.5)/2= 3.45.
Возможно не совсем корректно, но уж точно, совершенно бесхитростно!!!))))

А вот Вы, перевели все в непонятные мне проценты, и вышли на первое место)))
Я вот только не ради соревнования это затеял.
И если я окажусь не на подиуме - это только повод для размышлений, что я сделал неверно, или что еще не сделал, для того что бы тратить на отопление в общепринятых рамках.
Именно для этого мне любопытно сравнение с другими владельцами домов.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 1.3.2016, 16:15
Сообщение #23


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



а, ну вот как поправились, получше стало. Теперь осталось мне уточнить высоту потолков в своём доме)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 1.3.2016, 19:36
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Не совсем понял где я "поправился"?
Вроде цифры те же. Я их просто объяснил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 2.3.2016, 10:35
Сообщение #25


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



я просто отвечал на исходный вариант вашего сообщения. Там были несколько иные цифры. Вы поправили исходник по цифрам и потом еще пересчет сделали) В любом случае у вас получился довольно хороший дом. Во что встанет его поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 2.3.2016, 13:40
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Сколько будет стоить сейчас я затрудняюсь сказать, потому как не связан со строительным бизнесом, и размер коррекции стоимости материалов и работ, в сравнении с 2014 годом мне не известен.
В ценах 2014 года - пожалуйста.
Утепленный каркас под крышей без внутренней и внешней отделки на винтовых сваях стоил примерно около 900 т.р.
Это материалы и работа (примерно 50/50)
Выглядело примерно как на фото:
Прикрепленное изображение

Внешняя отделка + пол веранды + окна + дверь добавили еще около 400 т.р.
Выглядело примерно так:
Прикрепленное изображение

Внутреннюю отделку и инженерные коммуникации я делаю сам. Делаю в свободное время. Не спеша).
Бюджет на эти мероприятия назвать не могу. Потому как вести подсчет расходам я перестал, да и отделка еще не закончена. Впрочем, бюджет на отделку может быть любым.
Если подвести черту под моментом,когда я распрощался со строителями (т.е. 100% готовность снаружи и черновая отделка внутри) то выходило в районе 1,3-1,4 млн. (или ~12 т.р./кв.м.)
По срокам: Сваи начали крутить в середине февраля, со строителями я распрощался в июне. Т.е. примерно 5 месяцев .

Сообщение отредактировал ShaPiTo - 2.3.2016, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 2.3.2016, 14:11
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Цитата(timmy @ 2.3.2016, 11:35) *
я просто отвечал на исходный вариант вашего сообщения. Там были несколько иные цифры. Вы поправили исходник по цифрам и потом еще пересчет сделали) В любом случае у вас получился довольно хороший дом.....

Да, я правил сообщение, потому как допустил математические ошибки в расчетах)) Это опять таки не хитрость)))
Спасибо за оценку. Рад что вам понравилось.
Из наших диалогов, делаю вывод, что мои теплопотери можно признать приемлемыми.
И по этой части вопросов постараюсь больше не задавать.

P.s. Напоследок еще один маленький вопрос, который не дает мне покоя)))
Вот традиционная установка отопительных приборов под окном, чем обусловлена?
По сути окна это место максимальной утечки тепла на улицу.
А если они еще и открываются, то горячий воздух улетает напрямую в атмосферу.
это делается что бы создать "тепловую завесу" от холодного окна или это пережиток прошлых лет?
Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 2.3.2016, 15:30
Сообщение #28


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Это еще со времен стоительства МГУ пошло. Под подоконником размещали щелевой вентканал, связанный с улицей. Холодный свежий воздух с улицы сразу попадал на отопительный прибор и уже отепленным проходил по комнатам. Если посмотрите расчеты естественной вентиляции, то там поступление воздуха от окон определялось по размерам окон.

Вот примерно такого типа (только это для пластиковых окон)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 2.3.2016, 15:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(ShaPiTo @ 2.3.2016, 14:11) *
P.s. Напоследок еще один маленький вопрос, который не дает мне покоя)))
Вот традиционная установка отопительных приборов под окном, чем обусловлена?
По сути окна это место максимальной утечки тепла на улицу.
А если они еще и открываются, то горячий воздух улетает напрямую в атмосферу.
это делается что бы создать "тепловую завесу" от холодного окна или это пережиток прошлых лет?
Спасибо)

В морозы внутренняя поверхность стекла при определенных условиях (температура, влажность в помещении, перепад температур на улице и в помещении, сопротивление теплопередаче окна) запотевает - выпадает конденсат... При влажности в помещении 55%, ЕМНИП, это где-то 12 градусов "точка росы". Для предотвращения этого явления приборы и ставят под окном (длина прибора должна быть не менее 75% от длины окна), в углах наружных стен рекомендуется размещать вертикальные стояки отопления из тех же соображений. Ну и "отсечка" холодного воздуха, идущего от окна...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaPiTo
сообщение 2.3.2016, 16:15
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Спасибо за разъяснения!
Конденсат у меня на окнах бывает в сильные морозы. Но не очень напрягает.
Больше напрягает промерзание входной двери. Хотя продавцы пели что дверь зимняя и проблем не будет)))
Прикрепленное изображение

Есть предложения как с этим бороться? Ну кроме как заменой двери?
Отсекающая занавеска внутри результата не изменила)
Думаю может нанести жидкую пробку снаружи?
Но не хочется терять внешний вид..
p.s. Дверь расположена в тамбуре. Из отопления там ИК обогреватель в потолке 500 Вт.

Сообщение отредактировал ShaPiTo - 2.3.2016, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:14