Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе написано, что к надземным газопроводам нельзя приваривать опоры (типа ОПП). Диаметр трубопровода Ду300, давление до 7,4 МПа.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Дружище, ни шута не понял вопроса. как это? - приварить опору к газопроводу?. Конечно нельзя. Я бы не разрешил
|
|
|
|
|
8.4.2009, 5:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405
|
Цитата(GASPAR @ 7.4.2009, 20:05) [snapback]375675[/snapback] Дружище, ни шута не понял вопроса. как это? - приварить опору к газопроводу?. Конечно нельзя. Я бы не разрешил Есть такая опора (по ОСТ 36-146-88): Видно, что опора приваривается к телу трубопровода. Вопрос такой, в каком стандарте говорится, что к газопроводам опоры приваривать нельзя. Т.е. можно ли использовать такую опору согласно ОСТ 36-146-88.
|
|
|
|
|
8.4.2009, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
|
Где говорится, что к трубопроводам ничего нельзя приваривать? Или где перечислено что можно?
|
|
|
|
|
8.4.2009, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
А зачем приваривать-то? непонятно. Приваривают только неподвижные опоры, а газоповод должен "дышить" и перемещаться вдоль опоры снимая температурные напряжения и проче нагрузки. Иначе рискуешь порвать газопровод.
|
|
|
|
|
8.4.2009, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405
|
Цитата(Poohovik @ 8.4.2009, 7:06) [snapback]375780[/snapback] Где говорится, что к трубопроводам ничего нельзя приваривать? Или где перечислено что можно? Так говорит наш ГИП , но не говорит где он это вычитал
|
|
|
|
|
8.4.2009, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405
|
Цитата(GASPAR @ 8.4.2009, 7:37) [snapback]375788[/snapback] А зачем приваривать-то? непонятно. Приваривают только неподвижные опоры, а газоповод должен "дышить" и перемещаться вдоль опоры снимая температурные напряжения и проче нагрузки. Иначе рискуешь порвать газопровод. вот читаю я этот ОСТ, эта опора называется корпусная приварная (тип КП), под словом приварная я понимаю, что она приваривается к трубе. Хочу заложить в проект, но мне упорно говорят: "что так, дескать делать нельзя", я в ответ "а где это прописано?" и ........ молчание с умным видом. В моем случае опора "подвижная" и я думаю, что приваренные опора и труба будут перемещаться совместно под действием нагрузок по плите (верху фундамента) на которой она установлена.
|
|
|
|
|
8.4.2009, 9:09
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Цитата(Process @ 8.4.2009, 7:56) [snapback]375796[/snapback] В моем случае опора "подвижная" и я думаю, что приваренные опора и труба будут перемещаться совместно под действием нагрузок по плите (верху фундамента) на которой она установлена. Это не правильно. Швеллер, приваренный к трубе должен скользить по металлической опоре, а не по бетону. Сам швеллер приваривается чтобы исключить истирание трубы об опору вследствии температурных удлинений.
|
|
|
|
|
9.4.2009, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3296
|
Написано в СНиП III-42-80, для сталей со временным сопротивлением больше 520 МПа, нужна термообработка такого сварного соедениения, которую сделать в поле качественно невозможно, поэтому выводы КиК для таких сталей привариваются на сварной шов или используется термитный способ.
Сообщение отредактировал 147369 - 9.4.2009, 14:06
|
|
|
|
|
9.4.2009, 17:11
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Цитата(147369 @ 9.4.2009, 14:05) [snapback]376459[/snapback] Написано в СНиП III-42-80, для сталей со временным сопротивлением больше 520 МПа, нужна термообработка такого сварного соедениения, которую сделать в поле качественно невозможно, поэтому выводы КиК для таких сталей привариваются на сварной шов или используется термитный способ. Не знаю, чё они там используют, но в живую ЭТО выглядит весьма кустарно:
P1010088.JPG ( 1,44 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 315
|
|
|
|
Гость_Victor Gusarenco_*
|
9.4.2009, 20:43
|
Guest Forum
|
Цитата(Process @ 8.4.2009, 5:29) [snapback]375772[/snapback] Есть такая опора (по ОСТ 36-146-88): Видно, что опора приваривается к телу трубопровода. Вопрос такой, в каком стандарте говорится, что к газопроводам опоры приваривать нельзя. Т.е. можно ли использовать такую опору согласно ОСТ 36-146-88. Такого узла в газовых сетях не видел. Может эти девушки дадут правильный ответ. Process, а Вы что скажете? Подведите итог!
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 9.4.2009, 20:50
|
|
|
|
Гость_small_*
|
10.4.2009, 8:26
|
Guest Forum
|
В альбоме серии 5.905-18.05 Узлы и детали крепления газопроводов есть чертежик УКГ 16.00 СБ Опора неподвижная.
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
10.4.2009, 10:20
|
Guest Forum
|
Опоры ОПП предназначены для изолированных труб, чтоб изоляция была выше опорной конструкции. Для газопроводов этого не надо, поэтому в сериях все опоры с хомутами или с укладкой на поверхность.
Что касается принципиальной возможности приваривать чего-то к газовой трубе, то действительно когда-то ограничения были, вроде бы в Правилах безопасности в газовом хозяйстве для каких-то видов труб. Есть ли ограничения в действующих нормативных документах не знаю.
|
|
|
|
Гость_Victor Gusarenco_*
|
11.4.2009, 15:22
|
Guest Forum
|
Цитата(Victor Gusarenco @ 9.4.2009, 20:43) [snapback]376697[/snapback] Такого узла в газовых сетях не видел. Может эти девушки дадут правильный ответ. Process, а Вы что скажете? Подведите итог!
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 11.4.2009, 15:24
|
|
|
|
|
13.4.2009, 6:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405
|
Благодарю всех за участие!!! Наверное, все таки я оставлю опору приваренной к трубе. Раз так указано в ОСТе. Тем более в серии 5.905-18.0 тоже видно, что полка приваривается к телу трубы. Еще раз всем спасибо!!!
|
|
|
|
|
22.4.2009, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.10.2008
Пользователь №: 24051
|
Опора ОПП всегда приваривается к трубопроводу и используется, как для изолированных, так и неизолированных труб. В случае, если необходима неподвижная опора, то все туже ОПП приваривают и к трубе и к металлической закладной в строительной конструкции, на которую опирается опора!
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
22.4.2009, 21:15
|
Guest Forum
|
Цитата(pux1975 @ 22.4.2009, 14:01) [snapback]381072[/snapback] Опора ОПП всегда приваривается к трубопроводу и используется, как для изолированных, так и неизолированных труб. В случае, если необходима неподвижная опора, то все туже ОПП приваривают и к трубе и к металлической закладной в строительной конструкции, на которую опирается опора! Вот только давайте поточнее. "Всегда приваривается" - верно. "И используется" - неверно. Правильно " может использоваться и для неизолированных труб". Только при этом будет перерасход металла. Иногда, может быть, это и оправданно. Например, неизолированная труба в канале на опорных подушках. Но ветка про газопроводы, а здесь для неизолированных свои опоры. Специально сделанные так, чтобы избежать лишних приварок к газопроводу. Насчет неподвижных тоже надо поточнее. Неподвижные опоры есть разных конструкций. В случае прокладки на траверсах, и если необходимо воспринимать боковые нагрузки, используются бугельные опоры. Они начинаются с диаметра 50. А вот для "соломы" можно применить в качестве неподвижной и опоры типа ОПП. Бог простит. Но лучше в таких случаях применить всё-таки опоры, специально позиционируемые для применения в качестве неподвижных. Например, по ТУ 3680-001-04698606-94. Они почти такие же на вид, но завод-изготовитель прямо указывает на возможность использования некоторых конструкций в качестве неподвижных. При этом этот же завод выпускает и опоры ОПП по ГОСТ, но уже не разрешает использовать их в качестве неподвижных. А ведь заводу было бы гораздо проще одну номенклатуру гнать.
|
|
|
|
|
23.4.2009, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 12.10.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 23891
|
Мы используем такие неподвижные опоры:
Неподвижная_опора_под_г_д__УГСН_2.02.dwg ( 188,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 923
|
|
|
|
|
27.4.2009, 6:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 12.10.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 23891
|
Сан Санычу: Про угловые опоры ничего не слышала, до или после поворота ставим промежуточные опоры:
УГСН1_01.dwg ( 190,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 679под задвижки:
140_00_ГС.dwg ( 78,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 538
|
|
|
|
|
28.4.2009, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240
|
Опоры, изображенные на чертеже лично я монтировал в конце 80-х. Суть происходящего. Прокладывались трубопроводы по бетонным опорам высотой 5 метров. Т.е. несколько трубопроводов(4кажется) в одном направлении по двум бетонным опорам. На "крыльях" опор были закладные к которым приваривались металлические пластины. По краям пластины приваривались ограничители (пруток диаметром 15-20мм). На пластину укладывали цилиндрический ролик. По нему потом двигалась труба с приваренной (в виде швеллера)опорой. Ну и естественно существовали неподвижные опоры. Которые тупо через определенные промежутки приваривались к пластинам. Да. Трубопроводы были диаметром 500-800мм. Не помню только что там по ним предполагалось транспортировать.
|
|
|
|
|
7.5.2009, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848
|
Опора ОПП - для тепловых сетей. Там большие перепады температур, значительные перемещения трубы, вот ее и предохраняют от истирания этой приварной конструкцией. У газопровода перемещения незначительны, его важно просто подпереть снизу, чтоб не провисал, а вот сваркой можно и стенку повредить. Поэтому лучше просто положить, конечно не на бетон, а на сталь и хомутом зафиксировать от боковых смещений.
|
|
|
|
|
16.9.2009, 6:52
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.3.2009
Из: город Пермь!!!
Пользователь №: 31167
|
Подскажите, а если я хочу прокладывать одновременно и газопровод и тепловую сеть, то в какой серии имеются опоры подтакую конструкцию
|
|
|
|
|
16.9.2009, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
|
Газопровод можно прокладывать совместно с другими трубопроводами, поэтому делайте опоры под теплосеть и прокладывайте по ним газопровод согласно нормативных газовых документов. Специальной серии для совместной прокладки нет.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127509
|
Цитата(Be104ka @ 23.4.2009, 7:33) Мы используем такие неподвижные опоры:
Неподвижная_опора_под_г_д__УГСН_2.02.dwg ( 188,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 923Подскажите, что за серия? откуда такие опоры брать?
|
|
|
|
|
10.10.2017, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(_novichok_ @ 10.10.2017, 12:47) Подскажите, что за серия? откуда такие опоры брать? Серия 5.905-31.07
|
|
|
|
|
10.10.2017, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127509
|
timofeyprof, благодарю!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|