> Клапан избытка давления Ei90
КиВО
сообщение 17.1.2020, 10:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Добрый день уважаемые специалисты, был на днях в недавно сданном в эксплуатацию жилом доме с подземной парковкой. И в тамбур шлюзе-увидел такой клапан избытка давления EI 90, у которого были сквозные отверстия между тамбур-шлюзом и парковкой. Интересно или я неправильно понимаю степень огнестойкости или лыжи не едут.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________EI90.jpg ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Олеговна
сообщение 29.1.2020, 18:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749



Вас удивляет наличие неплотностей, но при этом не удивляет, что при пожаре при работе системы подпора и закрытой двери будет открываться ВСЯ СТВОРКА КЛАПАНА чтобы стравливать давление и выполнять тем самым свою функцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 31.1.2020, 13:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Меня интересует, зачем данному клапану вообще нужен предел огнестойкости EI.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.1.2020, 15:56
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А условие, что "двери тамбур-шлюза открыты и избыточного подпора нет" Вы упустили? Откроется он только при закрытых дверях, если весь подбор и расчёт сделаны верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Олеговна
сообщение 31.1.2020, 18:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749



Цитата(КиВО @ 31.1.2020, 12:27) *
Меня интересует, зачем данному клапану вообще нужен предел огнестойкости EI.

Логики в пожарных нормах вообще мало.

Цитата(Skaramush @ 31.1.2020, 14:56) *
А условие, что "двери тамбур-шлюза открыты и избыточного подпора нет" Вы упустили? Откроется он только при закрытых дверях, если весь подбор и расчёт сделаны верно.

- ситуация что пожар "где-то там". в нашем пож отсеке, но отделен дверью или еще что... короче огня и дыма непосредственно у ТШ нет - люди эвакуируются через тамбур шлюз. Огнестойкость клапана не нужна.
- ситуация что пожар рядом - дым валит... в стоянку рядом с ТШ. Но задымление еще позволяет людям эвакуироваться - через дверь. Огнестойкость клапана не нужна.
- Ситуация что огонь или горячий дым уже непосредственно воздействуют на клапан, то есть огонь и дым уже у двери в ТШ - значит уже ни кто не эвакуируется через ТШ и в самом ТШ людей уже нет - огнестойкость клапана не нужна - защищать уже не кого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рашкал
сообщение 3.2.2020, 17:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372413



Цитата(Skaramush @ 31.1.2020, 15:56) *
А условие, что "двери тамбур-шлюза открыты и избыточного подпора нет" Вы упустили? Откроется он только при закрытых дверях, если весь подбор и расчёт сделаны верно.

На сколько я понимаю, там должен стоять доводчик на двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.2.2020, 19:47
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При чём тут вообще доводчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рашкал
сообщение 4.2.2020, 15:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372413



Цитата(Skaramush @ 3.2.2020, 19:47) *
При чём тут вообще доводчик?

Ну то что дверь в принципе не может быть открыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Игонин
сообщение 22.2.2020, 23:27
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.2.2020
Пользователь №: 373472



Вас удивляет наличие неплотностей, но при этом не удивляет, что при пожаре при работе системы подпора и закрытой двери будет открываться ВСЯ СТВОРКА КЛАПАНА чтобы стравливать давление и выполнять тем самым свою функцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения