Добрый день! В здании АБК имеются гардеробные без естественного освещения. площадь одной из гардеробной 136м2 и она рассчитана на 218чел. По вопросу ДУ возник спор , необходимо ли предусматривать противодымную вентиляцию или нет? Согласно п. 7.2 (ж) СП7 - из гардеробных более 200м2 предусматривается ДУ. Но по этому же пункту "из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера. У нас,если вычесть шкафчики, то на человека приходится примерно 0,5м2.
|