Плохо греют батареи |
|
|
|
20.6.2013, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2013
Пользователь №: 196689
|
Всем здравствуйте! Это моё первое сообщение на форуме и первая тема, прошу отнестись с пониманием и не кричать если такой вопрос уже обсуждался или была такая тема... Нужна помощь специалистов! Два года назад в многоквартирном доме поменяли железные трубы с чугунными радиаторами на металлопластиковые трубы с новыми алюминиевыми радиаторами. Квартира двухкомнатная, угловая, второй этаж, отопление однотрубное, два стояка(один в кухне, другой в спальне). Зимой батареи плохо греют: сверху тёплые чуть выше среднего, а снизу тепло еле чувствуется и так с каждым радиатором. На подачу и обратку установлены вентиля для регулировки температуры, они открыты на полную. Ходили на пятый этаж, соседи уверяют, что воду спускают постоянно и не по чуть-чуть. У соседа сверху стоит старая система и жарко. Подо мной, в цокольном этаже парикмахерская, у них тоже тепло, а у меня одного холодно! Сначала грешили на краны, потом вызвал слесаря из ЖКХ, тот сказал, что система спаяна не правильно, а в чём именно это заключается пояснять категорически отказался! Прошу вас, помогите разобраться в этой ситуации и найти причину! Два года жили сами, вроде как перезимовывали с масляными радиаторами да в свитерах, но в сентябре появится ребёнок, его в свитер не укутаешь! Нарисовал пару схем, посмотрите и посоветуйте как лучше. Можете предлогать свои варианты или просто ткнуть носом в инфу на форуме которую я упустил из виду. Так выглядит схема отопления в моей квартире:
Нарисовал немного не точно, в зале и спальне по 10 секций на радиаторе. В кухне проходит стояк, а к нему через крестовины подключено два радиатора: один близко в кухне, а второй через стену идёт в зал. В спальне так же проходит стояк и к нему через тройники впаян радиатор, от стояка до батареи расстояние примерно 2 метра. Не помню какая схема у соседа сверху, но человек который монтировал мне систему сказал, что по такой же схеме стояли старые трубы. Посмотрел как всё реализовано у сестры и думаю сделать так:
Или может вот так?
Почему такой лабиринт? Потому, что мне кажется, что если сделать по первому варианту, то тогда из-за меньшего расстояния между батареей и стояком, радиатор в кухне будет гораздо теплее того, что установлен в зале. Или я не прав? Может достаточно будет врезать краны в существующие перемычки как показано жёлтым маркером на первом рисунке?
|
|
|
|
|
20.6.2013, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012
|
Лучше бы сфотографировали и выложили сюда, может вы действительно перепутали арматуру (вход-выход)
|
|
|
|
|
20.6.2013, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
а у самих-то в радиаторах воздушники есть?
|
|
|
|
|
20.6.2013, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2013
Пользователь №: 196689
|
Нет проблем! Вот фото с кухни:
А это стояк и радиатор в спальне:
Цитата(Valiko @ 20.6.2013, 22:00) а у самих-то в радиаторах воздушники есть? Есть, с каждой батареи спускал по два ведра, низ становился теплее, но со временем обратно холодал.
|
|
|
|
|
20.6.2013, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866
|
Переставьте вентиля с обратки на перемычки (тем более их против ''шерсти'' установили) и поставьте обычные краны с американкой. Можно той же марки ''валтек''.
|
|
|
|
|
20.6.2013, 22:01
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Ваша проблема находится в теплоузле или в ЦТП. Циркуляция по системе слишком низкая. Можно поставить в эту вертикальную перемычку (в стояк) регулирующий вентиль и попробовать им подзажаться, перепустив теплоноситель на радиаторы, но не панацея и не факт.
|
|
|
|
|
20.6.2013, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230
|
Делайте вариант 1( как у сестры )со смещенными замыкающими уч-ми(увеличить коф".затекания "в радиатор) и калапана на обратку можно поставить "правильные",а врезка в старй стояк опасная(без "американки",заодно можно и исправить
|
|
|
|
|
20.6.2013, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Руки бы оторвал за такое. Делайте вариант 1 и замените краны регулирующие ГОСТ 10944, которые предназначены для двухтрубки и высокого циркуляционного перепада давления.
|
|
|
|
|
21.6.2013, 5:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(испытатель @ 21.6.2013, 0:46) Делайте вариант 1 и замените краны Если на замыкающем участке появится кран, то какой смысл смещать этот участок?
|
|
|
|
|
21.6.2013, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2013
Пользователь №: 196689
|
Спасибо всем кто откликнулся!
Я понял, что нужно делать по первому варианту, со смещением перемычки ближе к батарее. Но может и правда можно обойтись только заменой вентилей на обратке и врезкой их в перемычки? Просто если делать как по первому варианту, то нужно будет менять трубы полностью, чтобы вместо крестовин и тройников в стояке поставить углы под 90 градусов. А если просто срезать перемычки, то в любом случае нужно будет ставить заглушки в этих местах, а они всё равно будут на 4-5 см выпирать.
Извиняюсь за глупый вопрос, а где вентиля менять на запорные краны? Снизу или сверху? "Против шерсти" мне кажется установлены верхние.
|
|
|
|
|
21.6.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866
|
Цитата(RAVzi @ 21.6.2013, 7:39) Извиняюсь за глупый вопрос, а где вентиля менять на запорные краны? Снизу или сверху? "Против шерсти" мне кажется установлены верхние. Судя из ваших рисунков и пояснений к ним у Вас подача сверху, а значит неправильно установлены нижние вентиля.
|
|
|
|
|
21.6.2013, 8:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(RAVzi @ 21.6.2013, 7:39) Спасибо всем кто откликнулся!
Я понял, что нужно делать по первому варианту, со смещением перемычки ближе к батарее. Но может и правда можно обойтись только заменой вентилей на обратке и врезкой их в перемычки? Просто если делать как по первому варианту, то нужно будет менять трубы полностью, чтобы вместо крестовин и тройников в стояке поставить углы под 90 градусов. А если просто срезать перемычки, то в любом случае нужно будет ставить заглушки в этих местах, а они всё равно будут на 4-5 см выпирать. К началу следующего отопительного сезона можно подготовиться по-полной, т.е. врезать вентиль в существующую общую перемычку/стояк, добавить две перемычки с вентилями у радиаторов (полипропиленовые детали настолько дёшевы, что экспериментировать можно долго. А потом экспериментально найти золотую середину и лишнее удалить/заглушить. Но надо постоянно помнить о том, что стояк это общедомовое имущество и система коллективного пользования и Вы там не один живёте, и любое неосторожное движение может негативно отозваться на комфорте соседей. Вентили неправильно установленные конечно тоже неплохо бы повернуть в нужную сторону, но это так, порядка ради, на скорость не влияет.
|
|
|
|
|
21.6.2013, 12:09
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
опять начинаем лечение не поставив диагноз... в принципе пациент сам виноват, но там же ребенок! RAVzi, если здоровье ребенка вам дорого - не занимайтесь самолечением по интернету
|
|
|
|
|
21.6.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2013
Пользователь №: 196689
|
Цитата(Егор @ 21.6.2013, 13:09) опять начинаем лечение не поставив диагноз... в принципе пациент сам виноват, но там же ребенок! RAVzi, если здоровье ребенка вам дорого - не занимайтесь самолечением по интернету Обратился к интернету в надежде, что мою проблему смогут увидеть многие специалисты и помогут сделать правильный выбор. Нанимать мастера не особо хочется, вот доверился одному, а он вон чего понаворотил! Трубы то я паять умею, меня правильность их подключения смущает.
|
|
|
|
|
21.6.2013, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(HeatServ @ 21.6.2013, 6:20) Вентили неправильно установленные конечно тоже неплохо бы повернуть в нужную сторону, но это так, порядка ради, на скорость не влияет. Да не вентили это, а вот эти красавцы, которые как ни ставь... Цитата(RAVzi @ 21.6.2013, 10:24) Нанимать мастера не особо хочется, вот доверился одному, а он вон чего понаворотил! Дык, оказывается, Вы это сами были инициатором поконструировать и улучшить действующую систему? Тогда я, принципиально не участвую в таких обсуждениях.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
21.6.2013, 22:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(испытатель @ 21.6.2013, 22:17) Да не вентили это, а вот эти красавцы, которые как ни ставь... Да, согласен, этих надо удалять из схемы.
|
|
|
|
|
21.6.2013, 22:31
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(испытатель @ 21.6.2013, 23:17) Да не вентили это, а вот эти красавцы, которые как ни ставь... А что это - киньте ссылочку.
|
|
|
|
|
22.6.2013, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Это кран регулировочный плунжерный по ГОСТ 10944. Там не проходной диаметр, а дроселлирующее отверстие диаметром 4 мм, с поджатием положения плунжером. Мы заколебались их на однотрубках снимать. Покупают из-за удобства присоединения к ОП и красивого названия "кран регулировочный...по ГОСТ"
|
|
|
|
|
22.6.2013, 10:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(испытатель @ 22.6.2013, 9:28) Это кран регулировочный плунжерный по ГОСТ 10944. Там не проходной диаметр, а дроселлирующее отверстие диаметром 4 мм, с поджатием положения плунжером. Он поворотный или прямоходный? Мне не удалось найти в ГОСТ 10944-2001 слово "плунжер"... А-а, понял... В ГОСТе это называется по-другому: Цитата Кран дроссельного типа - кран, в котором регулирующий узел выполнен в виде иглы с возвратно-поступательным движением
Сообщение отредактировал tiptop - 22.6.2013, 10:42
|
|
|
|
|
22.6.2013, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2013
Пользователь №: 196689
|
Цитата(испытатель @ 21.6.2013, 23:17) Дык, оказывается, Вы это сами были инициатором поконструировать и улучшить действующую систему? Тогда я, принципиально не участвую в таких обсуждениях. Три года назад обращались в ЖКХ по причине плохого прогрева батарей(тогда грелись равномерно, но тоже как-то слабо), они посоветовали заменить старые трубы с радиаторами, якобы система забилась и т.д. Нанял мастера-ломастера и на полном доверии ему предоставил квартиру. Ну и нагородил на своё усмотрение... Чтобы улучшить систему и речи не шло, просто замена старого на новое. Он мне всё объяснил, рассказал, показал, тогда меня всё полностью устроило. Но откуда мне было знать, что эти вентиля придуманы не для этого? Скажите, что мне делать? В перемычки врезать краны или нет? Вентиля менять все на полуоборотные? Я думаю температуру можно и с помощью них регулировать. Ошибаюсь я или нет в том, что если врезав кран в перемычку стояка на кухне и закрыв его, батарея в зале будет греть значительно меньше той, что установлена в кухне? Спасибо за то, что помогаете!
Сообщение отредактировал RAVzi - 22.6.2013, 13:18
|
|
|
|
|
22.6.2013, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2013
Пользователь №: 196689
|
Совсем забыл упомянуть про полотенцесушитель...
У меня в ванной комнате установлен полотенцесушитель на обратке(как сказали в ЖКХ) и на нём установлены такие же вентиля, снизу и сверху. Вот он у меня всегда равномерно горячий, в общем как надо! Вот я подумал, если причина моего недуга это вентиля, то почему в ванной комнате греет хорошо?
|
|
|
|
|
22.6.2013, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Ванная тут не причем, Напор на вводе (в тепловом пукнете) ут не причем! У Вас получилось плохое затекание воды в прибор - мало теплоносителя. Осевое замыкание - вода проскакивает мимо подводок - вода не дура, ищет где легче, ищет место, где больше "гидравлическая дырка". Лучше бы слесаря попросили поставить трёхходовой кран (ТХК)- им можно в прибор "загнать" больше или меньше воды. Но у Вас "двухстороннее присоединение", что вдобавок ещё больше ухудшает систуацию с затеканием в приборы. Переделайте на смещенный, как здесь показано было. Краны - поставьте шаровые, а над каждым замыкающим лучше уж ТХК. Можно оставить один замыкающий, тогда ТХК нельзя ставить. По нормам и вентиль на замыкающий нельзя ставить, кроме электропомещений. Это круто - трудоемко, но кпд "обогрева"шибко не улучшит против "двустороннего" присоединения даже с одним замыкающим участком... Ещё важно было сохранить внутренней сечение труб или взять больше, чем было у стальных труб.
|
|
|
|
|
22.6.2013, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230
|
Все-таки эти краны похожи на регулировочные с простым клапаном( Вальтековские)артикул VT.008,(просто поставте их в правильном направлении на обратке-другой стороной,через разборное соединение)Правда у Вальтека есть и с повышенной пропускной способностью (для однотруб.СО)VT.033
|
|
|
|
|
22.6.2013, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675
|
Автор, эти клапана ставят на подающем трубопроводе. Арматура valtec мне хорошо известна =)
|
|
|
|
|
22.6.2013, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Что Вы в эти краны уперлись, это только плюсом. Они нормально работают на проток в двухтрубках и полотенчиках, но неприменимы для условий затекания в однотрубных системах. Главный вопрос и мое нежелание давать советы в таких случаях- это то, что стояк - комплексная составляющая единой СО жилого дома. Даже, если Вы у себя сделаете тропики, Вы можете навредить соседям. Делайте все колхозом, поскольку это объект кондоминиума и самостоятельно крутить его не рекомендую.
|
|
|
|
|
22.6.2013, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2013
Пользователь №: 196689
|
Цитата(испытатель @ 22.6.2013, 18:26) Что Вы в эти краны уперлись, это только плюсом. Они нормально работают на проток в двухтрубках и полотенчиках, но неприменимы для условий затекания в однотрубных системах. Главный вопрос и мое нежелание давать советы в таких случаях- это то, что стояк - комплексная составляющая единой СО жилого дома. Даже, если Вы у себя сделаете тропики, Вы можете навредить соседям. Делайте все колхозом, поскольку это объект кондоминиума и самостоятельно крутить его не рекомендую. Вот вот, ещё три года назад предлагал деду сверху заменить систему отопления вместе со стояком канализации, но тот отказался. Через два года у соседей с четвёртого этажа прогнило соединение и фикалии потекли к дедушке. После этого все пришли ко мне, просили, плакали, лишь бы я разрешил им врезать в мой пластиковый стояк свои трубы. Я согласился, пыли была полная квартира! Ни какие мокрые полотенца в щелях не спасли и до сих пор в ванной комнате стоит запах этой вонючей пыли... Это недавний случай, а пять лет назад произошло замыкание в проводке, выявили, что требуется замена силового кабеля за счёт собственников. НИКОМУ это не нужно! А ведь тогда у многих сгорели электроприборы, в том числе телевизоры и даже холодильники! С таким отношением никто не будет делать ремонт сообща. Много советов, но я так и не понял как мне поступить. Нанимать ещё одного "мастера"?
|
|
|
|
|
22.6.2013, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.5.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 59162
|
Хочу порекомендовать автору посмотреть обсуждение в этой теме для более широкого понимания проблемы: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83593&st=20Быть может в вашем случае имеет место не одна, а ряд проблем, из-за которых радиаторы не работают: 1. Использование регулировочных кранов с высоким гидравлическим сопротивлением, применяемых в двухтрубной системе отопления, как было подсказано выше; (Решение: замена установленной регулировочной арматуры на запорную. Иными словами замена на шаровые краны) 2. Проблема, связанная с включением биметаллического или алюминиевого радиатора по схеме, когда по стояку подача приходит снизу. Тогда нижний вход радиатора - это подача, а верхний - обратка. Из-за такого подключения нарушается нормальная работа радиатора. (Возможное решение обсуждалось в теме, ссылка на которую дана выше) 3. Произведена замена отопительных приборов с внутренним сечением секций на порядок больше установленных. При этом однотрубный стояк остался прежним (конечно речь не идет об изменении диаметра стояка, который обусловлен расходом теплоносителя в согласии с проектом). По сути весь расход теплоносителя проходит через стояк. В связи с этим перепад давления минимальный и его недостаточно, чтобы обеспечить циркуляцию в новом радиаторе. (Решение: смещение замыкающего участка ближе к радиатору.) 4. Проблема перегретого полипропилена и, как следствие, заужение внутреннего прохода трубы (см. фото разрезанного полипропиленового угольника) 5. И еще одно решение, которое может улучшить ситуацию: заменить угольники 90 градусов, установленных у радиаторов на подаче и обратке на по два 45 градусов (уточка). Или же вообще отказаться от уголков. Вынести радиатор за счет длинных кронштейнов в сечение подводящей трубы от стояка. Благо подоконная доска позволяет это сделать и радиатор останется под ней.
|
|
|
|
|
23.6.2013, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 445
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата(Николай_Иванович @ 22.6.2013, 21:05) Все-таки эти краны похожи на регулировочные с простым клапаном( Вальтековские)артикул VT.008,(просто поставте их в правильном направлении на обратке-другой стороной,через разборное соединение)Правда у Вальтека есть и с повышенной пропускной способностью (для однотруб.СО)VT.033 ну вот же они. Одного должно хватать вполне для регулировки. 2 это много. большое сопротивление будет. И да. замыкающий участок смещать надо. только без крана на нем.
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 23.6.2013, 10:12
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
27.6.2013, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2013
Пользователь №: 196689
|
Вчера наконец смог попасть в гости к соседу сверху, у него ещё старые радиаторы. Схема подключения как на первом рисунке, стояк идёт мимо, а в него через крестовины врезаны трубы на батареи. Говорит, что зимой тоже мёрзнет... Два года назад спрашивал у него, говорил, что всё греет замечательно...
Скажите, может всё-таки можно просто врезать кран в перемычку? Зимой посмотреть как это отразится на теплоотдаче, а потом принимать решение о реконструкции или замене? Не опасно ли это?
|
|
|
|
|
27.6.2013, 8:19
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Зачем человека путаете, рекомендуете на стояк ставить вентиль. может по стояку как раз и холодно от того, что какой то сосед любит свежесть и как раз регулирует тепло расходом по стояку. нельзя врезать вентиля в стояк. Да и по факту вопроса, надо смотреть все этажи и делать основательный вывод. пусть ТСЖ занимается. И зачем ставить пластик на отопление высотного дома. Это же опасно, если присоединение к телповым сетям зависимое (а скорее всего так и есть).
|
|
|
|
|
|