> Кондиционирование и вентиляция, как найти температуру смешения вентиляции
Гость_ЯнаЯ_*
сообщение 22.4.2008, 13:31
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, будь ласка, как найти температуру воздуха, после смешивания рециркуляционного и наружного (в зимний период). И еще вопрос, можно ли рассчитать необходимую нагрузку (для нагрева воздуха в холодный период) на калорифер по этой формуле: Q=0,288*(tвн-tн)*1,163*L, Вт. Дякую smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.4.2008, 13:38
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По формуле можно. По температуре смеси: берете I-d диаграмму, наносите точки наружного и рециркуляционного воздуха. Соединяете. Делите полученный отрезок в соотношении Lнар/Lрец и получаете искомую точку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 22.4.2008, 14:17
Сообщение #3





Guest Forum






Для расчёта мощности нагревателя надо брать некую среднюю температуру, для простоты - среднюю арифметическую.
А температуру смеси, если нет под руками I-d диаграммы, можно определить по прилагаемой программе. Воспользуйтесь закладкой "Mischen...".
Инсталяция не требуется.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.rar ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 490
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 22.4.2008, 14:59
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



2 ЯнаЯ

Не так давно набросал в ексель данные по той же теме (см. вложение)...Гляньте, - буду рад критике rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  I_d_система_ПВ5_ХП.xls ( 342,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.4.2008, 15:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Да чего там определять то.
tсм=(tнар*Lнар+tрец*Lрец)/Lсм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 22.4.2008, 16:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Цитата(ЯнаЯ @ 22.4.2008, 13:31) [snapback]245962[/snapback]
Подскажите, будь ласка, как найти температуру воздуха, после смешивания рециркуляционного и наружного (в зимний период). И еще вопрос, можно ли рассчитать необходимую нагрузку (для нагрева воздуха в холодный период) на калорифер по этой формуле: Q=0,288*(tвн-tн)*1,163*L, Вт. Дякую smile.gif

а откуда 1,163? Q=0,28*L*c*p*(tвн-tн), Вт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.4.2008, 17:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Nkassandra у вас что-то лишнее в формуле
0,288 это уже и есть с*p
а 1,163 это перевод из ккал/ч в Ватты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 22.4.2008, 22:27
Сообщение #8





Guest Forum






Прошу извинить за допущенную описку tomato.gif
Цитата
Для расчёта мощности нагревателя надо брать некую среднюю температуру, для простоты - среднюю арифметическую.


Я имел в виду, что плотность воздуха при расчёте мощности нагревателя следует брать, как для средней температуры процесса нагрева, упрощённо – для средне арифметической величины температур на входе и на выходе калорифера.
smile.gif
--------------
И хочу уточнить, что
Цитата
0,288 это уже и есть с*p


Коэффициент 0,288 (обычно применяется коэффициент 0,28) получается делением удельной теплоёмкости воздуха С = 1005 Дж/(кг*°С) на 3600.

Сообщение отредактировал ex_promt - 22.4.2008, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 23.4.2008, 12:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 17:13) [snapback]246122[/snapback]
Nkassandra у вас что-то лишнее в формуле
0,288 это уже и есть с*p
а 1,163 это перевод из ккал/ч в Ватты

Открываем Богословского,"Вентиляция", § 61 РАСЧЕТ КАЛОРИФЕРОВ
Расход тепла для нагревания воздуха определяется по формулам:
Q` =Gxcx(tк-tн)
Q=0.278Q`
где
Q` — расход тепла для нагревания воздуха, кДж/ч (ккал/ч);
Q – то же, Вт;
0,278 — коэффициент перевода кДж/ч в Вт;
G — массовое количество нагреваемого воздуха, кг/ч, равное Lp (здесь L — объемное количество нагреваемого воздуха, м3/ч);
р — плотность воздуха (при температуре tк), кг/м3);
с — удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг-К) [0,24 ккал/(кг°С)];
tк — температура воздуха после калорифера, °С;
tн — температура воздуха до калорифера, °С.

Сообщение отредактировал Nkassandra - 23.4.2008, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.4.2008, 12:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Это ничего не меняет.
Q=L (м3/ч) * с (0,24 ккал/кг *оС)* p (1.2 кг/м3)* dt (oC) =L*0.288*dt= ХХХ ккал/ч * 1,163= ХХХ Вт

Сообщение отредактировал Wiz - 23.4.2008, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.4.2008, 12:36
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Коллеги, о чем спор? Вопрос поставлен не академический, все просто - можно ли использовать приведенную автором темы формулу? Ответ - можно. С вполне достаточной точностью определяется потребная мощность нагревателя, о чем еще дискутировать?

Многие проблемы создаются упрощенчеством и наукообразием. Не надо скатываться ни в одну, ни в другую сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 23.4.2008, 14:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Wiz , извиняюсь, сама запуталась, спасибо что поправили.
Skaramush , ну я сама запуталась с коэффициентами и засомневалась в формуле (вечная проблема с этими единицами измерений), а при расчете это важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий из Самары_*
сообщение 25.4.2008, 9:30
Сообщение #13





Guest Forum






А чо, простой формулой для расчёта мощности калорифера воспользоваться нельзя?
Q(кВт)=1,2(tвн-tн)хL/3600
L=(м3/час)
прилагаю файлик в EXEL, где легко считать Q(кВт) или tвн по остальным параметрам
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_кВт_и_м3_ч.xls ( 15,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 25.4.2008, 15:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Цитата(tuguzak @ 22.4.2008, 15:59) [snapback]246033[/snapback]
2 ЯнаЯ

Не так давно набросал в ексель данные по той же теме (см. вложение)...Гляньте, - буду рад критике rolleyes.gif


tuguzak, если я правильно понял, в помещение подается ТОЛЬКО воздух параметров т.9 И удаляется из помещения с параметрами точки 10. Т.о. процесс 9-10 - процесс ассимиляции воздухом теплоизбытков в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 12.3.2015, 13:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 14:25) *
Да чего там определять то. tсм=(tнар Lнар+tрец Lрец)/Lсм


А справедлива ли эта формула для энтальпий:

iсм=(iнарLнар+iрецLрец)/Lсм ?

Если считать для ассимиляции теплоизбытков с применением рециркуляции.

Сообщение отредактировал Chupryna - 12.3.2015, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gmaka
сообщение 3.1.2017, 18:36
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.1.2017
Пользователь №: 312489



Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 16:25) *
Да чего там определять то.
tсм=(tнарthumbdown.gifнар+tрецthumbdown.gifрец)/Lсм


Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f2f
сообщение 24.11.2020, 9:53
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 248877



Программа расчета
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Смешивание_воздуха.exe ( 94,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения