Подскажите, будь ласка, как найти температуру воздуха, после смешивания рециркуляционного и наружного (в зимний период). И еще вопрос, можно ли рассчитать необходимую нагрузку (для нагрева воздуха в холодный период) на калорифер по этой формуле: Q=0,288*(tвн-tн)*1,163*L, Вт. Дякую
|
|
|
|
|
22.4.2008, 13:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
По формуле можно. По температуре смеси: берете I-d диаграмму, наносите точки наружного и рециркуляционного воздуха. Соединяете. Делите полученный отрезок в соотношении Lнар/Lрец и получаете искомую точку.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
22.4.2008, 14:17
|
Guest Forum
|
Для расчёта мощности нагревателя надо брать некую среднюю температуру, для простоты - среднюю арифметическую. А температуру смеси, если нет под руками I-d диаграммы, можно определить по прилагаемой программе. Воспользуйтесь закладкой "Mischen...". Инсталяция не требуется.
Прикрепленные файлы
1.rar ( 1,75 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 490
|
|
|
|
|
22.4.2008, 14:59
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166
|
2 ЯнаЯНе так давно набросал в ексель данные по той же теме (см. вложение)...Гляньте, - буду рад критике
|
|
|
|
|
22.4.2008, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Да чего там определять то. tсм=(tнар*Lнар+tрец*Lрец)/Lсм
|
|
|
|
|
22.4.2008, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
|
Цитата(ЯнаЯ @ 22.4.2008, 13:31) [snapback]245962[/snapback] Подскажите, будь ласка, как найти температуру воздуха, после смешивания рециркуляционного и наружного (в зимний период). И еще вопрос, можно ли рассчитать необходимую нагрузку (для нагрева воздуха в холодный период) на калорифер по этой формуле: Q=0,288*(tвн-tн)*1,163*L, Вт. Дякую а откуда 1,163? Q=0,28*L*c*p*(tвн-tн), Вт
|
|
|
|
|
22.4.2008, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Nkassandra у вас что-то лишнее в формуле 0,288 это уже и есть с*p а 1,163 это перевод из ккал/ч в Ватты
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
22.4.2008, 22:27
|
Guest Forum
|
Прошу извинить за допущенную описку Цитата Для расчёта мощности нагревателя надо брать некую среднюю температуру, для простоты - среднюю арифметическую. Я имел в виду, что плотность воздуха при расчёте мощности нагревателя следует брать, как для средней температуры процесса нагрева, упрощённо – для средне арифметической величины температур на входе и на выходе калорифера. -------------- И хочу уточнить, что Цитата 0,288 это уже и есть с*p Коэффициент 0,288 (обычно применяется коэффициент 0,28) получается делением удельной теплоёмкости воздуха С = 1005 Дж/(кг*°С) на 3600.
Сообщение отредактировал ex_promt - 22.4.2008, 22:35
|
|
|
|
|
23.4.2008, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
|
Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 17:13) [snapback]246122[/snapback] Nkassandra у вас что-то лишнее в формуле 0,288 это уже и есть с*p а 1,163 это перевод из ккал/ч в Ватты Открываем Богословского,"Вентиляция", § 61 РАСЧЕТ КАЛОРИФЕРОВ Расход тепла для нагревания воздуха определяется по формулам: Q` =Gxcx(tк-tн) Q=0.278Q` где Q` — расход тепла для нагревания воздуха, кДж/ч (ккал/ч); Q – то же, Вт; 0,278 — коэффициент перевода кДж/ч в Вт; G — массовое количество нагреваемого воздуха, кг/ч, равное Lp (здесь L — объемное количество нагреваемого воздуха, м3/ч); р — плотность воздуха (при температуре tк), кг/м3); с — удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг-К) [0,24 ккал/(кг°С)]; tк — температура воздуха после калорифера, °С; tн — температура воздуха до калорифера, °С.
Сообщение отредактировал Nkassandra - 23.4.2008, 12:20
|
|
|
|
|
23.4.2008, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Это ничего не меняет. Q=L (м3/ч) * с (0,24 ккал/кг *оС)* p (1.2 кг/м3)* dt (oC) =L*0.288*dt= ХХХ ккал/ч * 1,163= ХХХ Вт
Сообщение отредактировал Wiz - 23.4.2008, 12:24
|
|
|
|
|
23.4.2008, 12:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Коллеги, о чем спор? Вопрос поставлен не академический, все просто - можно ли использовать приведенную автором темы формулу? Ответ - можно. С вполне достаточной точностью определяется потребная мощность нагревателя, о чем еще дискутировать?
Многие проблемы создаются упрощенчеством и наукообразием. Не надо скатываться ни в одну, ни в другую сторону.
|
|
|
|
|
23.4.2008, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
|
Wiz , извиняюсь, сама запуталась, спасибо что поправили. Skaramush , ну я сама запуталась с коэффициентами и засомневалась в формуле (вечная проблема с этими единицами измерений), а при расчете это важно.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий из Самары_*
|
25.4.2008, 9:30
|
Guest Forum
|
А чо, простой формулой для расчёта мощности калорифера воспользоваться нельзя? Q(кВт)=1,2(tвн-tн)хL/3600 L=(м3/час) прилагаю файлик в EXEL, где легко считать Q(кВт) или tвн по остальным параметрам
|
|
|
|
|
25.4.2008, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480
|
Цитата(tuguzak @ 22.4.2008, 15:59) [snapback]246033[/snapback] 2 ЯнаЯНе так давно набросал в ексель данные по той же теме (см. вложение)...Гляньте, - буду рад критике tuguzak, если я правильно понял, в помещение подается ТОЛЬКО воздух параметров т.9 И удаляется из помещения с параметрами точки 10. Т.о. процесс 9-10 - процесс ассимиляции воздухом теплоизбытков в помещении?
|
|
|
|
|
12.3.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112
|
Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 14:25) Да чего там определять то. tсм=(tнар Lнар+tрец Lрец)/Lсм А справедлива ли эта формула для энтальпий: iсм=(iнарLнар+iрецLрец)/Lсм ? Если считать для ассимиляции теплоизбытков с применением рециркуляции.
Сообщение отредактировал Chupryna - 12.3.2015, 14:01
|
|
|
|
|
3.1.2017, 18:36
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.1.2017
Пользователь №: 312489
|
Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 16:25) Да чего там определять то. tсм=(tнар нар+tрец рец)/Lсм Спасибо!!!
|
|
|
|
|
24.11.2020, 9:53
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 248877
|
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|