|
|
Теплый пол |
|
|
|
3.8.2017, 14:36
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.11.2016
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 309413
|
Кто-то когда-то проектировал теплый пол на помещения порядка 100м2? Здание -детский сад, автономное отопление. Поделитесь опытом, как это все сделать? Как я понял одну петлю проектировать нельзя, так как вода вряд ли будет доходить полностью до конца петли. и как подключаться ? от труб , которые идут на радиаторы или устанавливать гребенку в котельной, чтобы пустить отдельно на ТП трубу.
|
|
|
|
|
3.8.2017, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195
|
Цитата(Канонир @ 3.8.2017, 13:36) Кто-то когда-то проектировал теплый пол на помещения порядка 100м2? Здание -детский сад, автономное отопление. Поделитесь опытом, как это все сделать? Как я понял одну петлю проектировать нельзя, так как вода вряд ли будет доходить полностью до конца петли. и как подключаться ? от труб , которые идут на радиаторы или устанавливать гребенку в котельной, чтобы пустить отдельно на ТП трубу. Посмотрите книгу "Системы водяного отопления" Покотилов В.В. (Стр. 120). Там хорошо прописано всё, по поводу тёплых полов. Система отопления для ТП своя, у неё температура теплоносителя порядка 55-40*С (подача), в отличии от вашей радиаторной системы, где явно больше. Ну и на 100 квадратов рекомендовано пускать где-то 3 контура отдельных. Главное, чтобы один контур был длинной не более 100-120м. Есть вариант установки узла регулирования контуров за пределами ИТП, если ИТП находится на большом расстоянии от обслуживаемого помещения.
Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 3.8.2017, 15:23
|
|
|
|
|
3.8.2017, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Канонир @ 3.8.2017, 14:36) Кто-то когда-то проектировал теплый пол на помещения порядка 100м2? Здание -детский сад, автономное отопление. Поделитесь опытом, как это все сделать? Как я понял одну петлю проектировать нельзя, так как вода вряд ли будет доходить полностью до конца петли. и как подключаться ? от труб , которые идут на радиаторы или устанавливать гребенку в котельной, чтобы пустить отдельно на ТП трубу. Длина петли (максимальная) - 120 метров (это с учетом подводов). Площади "разбрасываются" зонами до 30 квадратов, в местах соприкосновения зон делаются деф.швы в стяжке (краевая лента от одной и другой зоны). Кроме того, если зона по длине более чем в 2 раза превышает ширину - тоже разбивается на участки. Есть "бюджетные" схемы подключения от радиаторов, но они на участки пола не более 15 квадратов, плюс там пульсирующий нагрев будет... Посему - да, в котельной делаете гребенку со смесительным узлом, желательно с расходомерами, чтобы потом отрегулировать расходы через петли зон. Либо в котельной смесительный узел, а от него трубы на гребенки, расположенные в доме в оптимальных местах. Если уже определились с производителем труб и т.д. - настоятельно рекомендую скачать рекомендации производителя и внимательно их изучить. Там много подводных камней, которые могут существенно испортить жизнь. Например, требование, чтобы при заливке труб в стяжку в трубах было избыточное давление не менее 3 бар...
|
|
|
|
|
3.8.2017, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.11.2016
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 309413
|
Цитата(lovial @ 3.8.2017, 16:54) Длина петли (максимальная) - 120 метров (это с учетом подводов). Площади "разбрасываются" зонами до 30 квадратов, в местах соприкосновения зон делаются деф.швы в стяжке (краевая лента от одной и другой зоны). Кроме того, если зона по длине более чем в 2 раза превышает ширину - тоже разбивается на участки. Есть "бюджетные" схемы подключения от радиаторов, но они на участки пола не более 15 квадратов, плюс там пульсирующий нагрев будет... Посему - да, в котельной делаете гребенку со смесительным узлом, желательно с расходомерами, чтобы потом отрегулировать расходы через петли зон. Либо в котельной смесительный узел, а от него трубы на гребенки, расположенные в доме в оптимальных местах. Если уже определились с производителем труб и т.д. - настоятельно рекомендую скачать рекомендации производителя и внимательно их изучить. Там много подводных камней, которые могут существенно испортить жизнь. Например, требование, чтобы при заливке труб в стяжку в трубах было избыточное давление не менее 3 бар... А, кстати, эти бюджетные варианты , они же потом плохо влияют на гидравлику системы отопления, да?
|
|
|
|
|
3.8.2017, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(lovial @ 3.8.2017, 16:54) Есть "бюджетные" схемы подключения от радиаторов, но они на участки пола не более 15 квадратов, плюс там пульсирующий нагрев будет... вы бы такое сделали бы детском саду?????? А тем более советовать такое человеку, который не знает как посчитать диаметр трубы, он же ветку теплого пола напрямую к радиатору то и воткнет
Сообщение отредактировал Composter - 3.8.2017, 17:54
|
|
|
|
|
3.8.2017, 18:03
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.11.2016
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 309413
|
Цитата(Composter @ 3.8.2017, 17:54) вы бы такое сделали бы детском саду?????? А тем более советовать такое человеку, который не знает как посчитать диаметр трубы, он же ветку теплого пола напрямую к радиатору то и воткнет Уже знаю, спасибо.
|
|
|
|
|
4.8.2017, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Канонир @ 3.8.2017, 17:23) А, кстати, эти бюджетные варианты , они же потом плохо влияют на гидравлику системы отопления, да? Да, но не больше, чем термостатический клапан с термоголовкой... Цитата(Composter @ 3.8.2017, 17:54) вы бы такое сделали бы детском саду?????? А тем более советовать такое человеку, который не знает как посчитать диаметр трубы, он же ветку теплого пола напрямую к радиатору то и воткнет Не сделал бы, разумеется. Хотя... В санузле\душевой для воспитательниц... И не советовал. Просто проинформировал о таких вариантах, отдельно уточнив, что они не для такого случая...
|
|
|
|
|
4.8.2017, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
... Каждый по разному делает кнч. Мои рекомендации такие: ТП в ДОУ делают для выполнения СП, которое регламентирует температуру пола. То есть не для отопления. Значит СО считать как без теплоотдачи ТП. При расчете ТП рекомендую теплотдачу 20Вт/м2; трубы металлопластиковые ф20*2,0; шаг 200; длина петли 80 метров. В примечании желательно написать чтоб трубу петли прокладывали из одной бухты. шоб небыло пресссоединений в полу. Узел смешения, рекомендую сделать один, но не в котельной/ИТП. Доступ к узлу должен иметь тамошний завхоз. В ИТП, к примеру, его ТСО может не пускать. С котельными проще, но тоже по всякому бывает. В спецификацию, рекомендую, включать все. Слой утеплителя, пластификаторы, краевые ленты и пр. птм общестройские работяги 90% придурки которым доверять устройство ТП незя. А с подрядчиками сантехниками договорица можно.
Бюджетный вариант тока в мусорокамерах можно делать. И то не рекомендую.
|
|
|
|
|
4.8.2017, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Амиго @ 4.8.2017, 10:28) ... Каждый по разному делает кнч. Мои рекомендации такие: ТП в ДОУ делают для выполнения СП, которое регламентирует температуру пола. То есть не для отопления. Значит СО считать как без теплоотдачи ТП. При расчете ТП рекомендую теплотдачу 20Вт/м2; трубы металлопластиковые ф20*2,0; шаг 200; длина петли 80 метров. В примечании желательно написать чтоб трубу петли прокладывали из одной бухты. шоб небыло пресссоединений в полу. Узел смешения, рекомендую сделать один, но не в котельной/ИТП. Доступ к узлу должен иметь тамошний завхоз. В ИТП, к примеру, его ТСО может не пускать. С котельными проще, но тоже по всякому бывает. В спецификацию, рекомендую, включать все. Слой утеплителя, пластификаторы, краевые ленты и пр. птм общестройские работяги 90% придурки которым доверять устройство ТП незя. А с подрядчиками сантехниками договорица можно.
Бюджетный вариант тока в мусорокамерах можно делать. И то не рекомендую. ИМХО, танцевать в ДОУ надо "от печки" - приняв трубу и конструктив пола, считать прежде всего температуру поверхности пола, которая жестко регламентирована. А для нужной температуры пола и шаг будет свой, и теплоотдача будет определена (ЕМНИП, = 11,5*(Твоздуха - Т поверхности пола), и в зависимости от шага и площади пола длина трубы "вылезет"...
|
|
|
|
|
4.8.2017, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата ИМХО, танцевать в ДОУ надо "от печки" - приняв трубу и конструктив пола, считать прежде всего температуру поверхности пола, которая жестко регламентирована. Не. В ДОУ все полы одинаковы. А значит температурой поверхности можно играть на узле смешения и это будет работать для всех помещений. Бессмысленно считать точно, потому что самые простяцкие/дешевые термостатические трехходовики(типа калефи трехходовой с выносным зондом) не имеют на головках точные значения температуры. А значит при пусконаладке настраивают "примерно". Ну если покрытие разное тоже надо считать серьезнее. Играть уже шагом трубы и диаметром. Так как вы пишите, кнч, правильнее, чо уш там. )
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|