Подскажите в таком случае как на картинке 1 можно ли использовать для подсоединения унитаза и ванны такой тройник (картинка2)? В СНиПе написано нужно использовать косые тройники и креставины, а тут только один отвод под 45 град. Или лучше подсоединить как на картинке 3?
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 6.3.2018, 23:05
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 61,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
2.jpg ( 118,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
3.pdf ( 4,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63
|
|
|
|
|
7.3.2018, 9:32
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 909
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
залповый сбос с унитаза - 1,6 л/с. наполнение трубы D100 будет около 0,3 (при уклоне 0,02) при переходе на 45 угол скорость увеличится, а наполнение просядет. Так, при угле 10гр наполнение уже будет 0,2. А теперь можно представить себе - будет или не будет затекать вода в боковой отросток 50. Правде, непонятно, что сверху приходит.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 9:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Инженер по ВК @ 6.3.2018, 23:59) Подскажите в таком случае как на картинке 1 можно ли использовать для подсоединения унитаза и ванны такой тройник (картинка2)? В СНиПе написано нужно использовать косые тройники и креставины, а тут только один отвод под 45 град. Или лучше подсоединить как на картинке 3? Лучше сдвинуть унитаз выпуском напротив стояка.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578
|
Двухплоскостные крестовины можно в данном случае использовать.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
Такие? Они не косые же. Если сдвигать унитаз,то такие креставины не уберутся
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 7.3.2018, 13:46
|
|
|
|
|
7.3.2018, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Инженер по ВК @ 6.3.2018, 22:59) В СНиПе написано нужно использовать косые тройники и креставины, Подскажите, пожалуйста, а где такое в СНиПе или в СП написано? Я не нашёл... Разве нельзя использовать тройники и крестовины 87 градусов?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.3.2018, 15:07
|
|
|
|
|
7.3.2018, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578
|
В горизонтальной плоскости нельзя использовать, если и на стояке нельзя то такие крестовины вообще не должны существовать.
В СП 30.13330.2012 был пункт 8.2.4, в СП 30.13330.2016 написано как-то мутно - пп 8.3.4-8.3.6.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Nasosnik25 @ 7.3.2018, 15:47) В СП 30.13330.2012 был пункт 8.2.4, в СП 30.13330.2016 написано как-то мутно - пп 8.3.4-8.3.6. В старом добром СНиПе так же было написано.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 17:41
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Сейчас конкретизировали. Косые требуются для подключений под потолком и в горизонтальной плоскости. И для подключения двух ванн в ЛПУ. Требования по использованию над полом косых крестовин и тройников убрали
|
|
|
|
|
8.3.2018, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
Значит лучше использовать двухплоскостную креставину в таком случае? Или можно все ж использовать как на картинке 2?
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 8.3.2018, 8:49
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 118,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
|
|
|
|
|
8.3.2018, 11:35
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
И так и так можно
|
|
|
|
|
9.3.2018, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
Спасибо
|
|
|
|
|
12.3.2018, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845
|
Цитата(Инженер по ВК @ 6.3.2018, 23:59) Подскажите в таком случае как на картинке 1 можно ли использовать для подсоединения унитаза и ванны такой тройник (картинка2)? В СНиПе написано нужно использовать косые тройники и креставины, а тут только один отвод под 45 град. Или лучше подсоединить как на картинке 3? Так ее повернуть надо просто, сверху 50 приходит опуском в подвал например, а 110 это просто как магистральное присоединение.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|