Инженер по ВК
6.3.2018, 22:59
Подскажите в таком случае как на картинке 1 можно ли использовать для подсоединения унитаза и ванны такой тройник (картинка2)? В СНиПе написано нужно использовать косые тройники и креставины,
а тут только один отвод под 45 град. Или лучше подсоединить как на картинке 3?
залповый сбос с унитаза - 1,6 л/с.
наполнение трубы D100 будет около 0,3 (при уклоне 0,02)
при переходе на 45 угол скорость увеличится, а наполнение просядет. Так, при угле 10гр наполнение уже будет 0,2.
А теперь можно представить себе - будет или не будет затекать вода в боковой отросток 50.
Правде, непонятно, что сверху приходит.
Serg Ivanov
7.3.2018, 9:34
Цитата(Инженер по ВК @ 6.3.2018, 23:59)

Подскажите в таком случае как на картинке 1 можно ли использовать для подсоединения унитаза и ванны такой тройник (картинка2)? В СНиПе написано нужно использовать косые тройники и креставины,
а тут только один отвод под 45 град. Или лучше подсоединить как на картинке 3?
Лучше сдвинуть унитаз выпуском напротив стояка.
Nasosnik25
7.3.2018, 9:35
Двухплоскостные крестовины можно в данном случае использовать.
Инженер по ВК
7.3.2018, 13:34
Такие? Они не косые же. Если сдвигать унитаз,то такие креставины не уберутся
Львиное сердце
7.3.2018, 15:07
Цитата(Инженер по ВК @ 6.3.2018, 22:59)

В СНиПе написано нужно использовать косые тройники и креставины,
Подскажите, пожалуйста, а где такое в СНиПе или в СП написано? Я не нашёл...
Разве нельзя использовать тройники и крестовины 87 градусов?
Nasosnik25
7.3.2018, 15:47
В горизонтальной плоскости нельзя использовать, если и на стояке нельзя то такие крестовины вообще не должны существовать.
В СП 30.13330.2012 был пункт 8.2.4, в СП 30.13330.2016 написано как-то мутно - пп 8.3.4-8.3.6.
Львиное сердце
7.3.2018, 16:01
Цитата(Nasosnik25 @ 7.3.2018, 15:47)

В СП 30.13330.2012 был пункт 8.2.4, в СП 30.13330.2016 написано как-то мутно - пп 8.3.4-8.3.6.
В старом добром СНиПе так же было написано.
Ferdipendoz
7.3.2018, 17:41
Сейчас конкретизировали. Косые требуются для подключений под потолком и в горизонтальной плоскости. И для подключения двух ванн в ЛПУ. Требования по использованию над полом косых крестовин и тройников убрали
Инженер по ВК
8.3.2018, 8:46
Значит лучше использовать двухплоскостную креставину в таком случае? Или можно все ж использовать как на картинке 2?
Ferdipendoz
8.3.2018, 11:35
И так и так можно
Инженер по ВК
9.3.2018, 8:12
Спасибо
Катерина Сергеевна
12.3.2018, 11:27
Цитата(Инженер по ВК @ 6.3.2018, 23:59)

Подскажите в таком случае как на картинке 1 можно ли использовать для подсоединения унитаза и ванны такой тройник (картинка2)? В СНиПе написано нужно использовать косые тройники и креставины,
а тут только один отвод под 45 град. Или лучше подсоединить как на картинке 3?
Так ее повернуть надо просто, сверху 50 приходит опуском в подвал например, а 110 это просто как магистральное присоединение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.