Посоветуйте двухходовой клапан с электроприводом, Не регулирующий |
|
|
|
11.10.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009
|
В ветке водоснабжения и отопления не ответили, поэтому спрошу здесь. Посоветуйте хорошие (надежные клапана с электроприводом. Не регулирующие, а открыт-закрыт. Идти будет грязная вода. Нужны на Ду 20, Ду 25 и Ду 32. Присматриваюсь к Danfoss серии ev200B. Какие по ним отзывы, у кого-нибудь есть опыт эксплуатации? Ну и какие еще есть аналоги/производители с лучшим качеством? Спасибо!
|
|
|
|
|
11.10.2017, 12:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 12:00) Посоветуйте хорошие (надежные клапана с электроприводом. Не регулирующие, а открыт-закрыт. Идти будет грязная вода. Нужны на Ду 20, Ду 25 и Ду 32. А какой будет перепад давления? Прямого действия (без микроканалов), наверное, не найти... Используйте шаровой кран или ДПЗ - трубы не будут прыгать.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2017, 12:52
|
|
|
|
|
11.10.2017, 12:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.4.2017
Пользователь №: 319192
|
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 12:00) В ветке водоснабжения и отопления не ответили, поэтому спрошу здесь. Посоветуйте хорошие (надежные клапана с электроприводом. Не регулирующие, а открыт-закрыт. Идти будет грязная вода. Нужны на Ду 20, Ду 25 и Ду 32. Присматриваюсь к Danfoss серии ev200B. Какие по ним отзывы, у кого-нибудь есть опыт эксплуатации? Ну и какие еще есть аналоги/производители с лучшим качеством? Спасибо! Укажите Вашу почту или пришлите в лс, я Вам подберу аналог
|
|
|
|
|
11.10.2017, 13:14
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 16:00) В ветке водоснабжения и отопления не ответили, поэтому спрошу здесь. Посоветуйте хорошие (надежные клапана с электроприводом. Не регулирующие, а открыт-закрыт. Шаровые краны с 3-х позиционным приводом. Есть у Белимо, Сименса. Подбирайте с самым мощным приводом из возможных, чтобы Вашу "грязь" мог перекрыть. Дисковые затворы, как правило, на бОльшие диаметры.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009
|
Цитата(Максим53 @ 11.10.2017, 12:55) Укажите Вашу почту или пришлите в лс, я Вам подберу аналог vladimir_j@list.ru Спасибо. Цитата(tiptop @ 11.10.2017, 12:48) А какой будет перепад давления? Прямого действия (без микроканалов), наверное, не найти... Используйте шаровой кран или ДПЗ - трубы не будут прыгать. Там несколько кранов на разные среды. Какой будет перепад думаю сами разработчики до конца не знают (установка экспериментальная) А посоветуйте хорошие шаровые краны на небольшие диаметры. И желательно разъясните, чем плохи клапана (насколько я понимаю, выбирать лучше прямого действия если найду)
|
|
|
|
|
12.10.2017, 7:59
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
|
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 18:36) ...И желательно разъясните, чем плохи клапана (насколько я понимаю, выбирать лучше прямого действия если найду) Вам же человек русским языком объяснил чем плохи эл/магнитные клапаны: "Используйте шаровой кран или ДПЗ - трубы не будут прыгать." Как обычно, самая здравая мысль остаётся без внимания... Также соглашусь с tiptop - лучший вариант в данном случае, использовать приводы на шаровой кран (и грязь не помешает, и гидроударов не будет). У belimo целая линейка есть таких приводов..
|
|
|
|
|
12.10.2017, 8:16
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
|
|
|
|
|
12.10.2017, 9:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(kdu @ 12.10.2017, 7:59) У belimo целая линейка есть таких приводов.. "Целые линейки" есть много, у кого. Думаю, что мало кому нужна эта "целая линейка". Себе в квартиру я ставлю шаровые краны из нержавейки. А по теме воды с грязью: надо, наверное, посмотреть конструкции с эксцентриситетом.
Сообщение отредактировал tiptop - 12.10.2017, 9:16
|
|
|
|
|
31.10.2017, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009
|
Цитата(Lex @ 12.10.2017, 8:16) К сожалению, Belimo не прошел. Там ограничение по температуре +120, а Заказчик как выяснилось хочет до +160. Вопрос, кто-нибудь сталкивался с кранами Generbe? И что такое ISO-фланец для привода и есть ли какая-либо совместимость у приводов различных производителей? Ну и альтернативные производители шаровых кранов из нержавейки с электроприводом и температурой среды до +160 тоже интересуют.
Сообщение отредактировал Lenprom - 31.10.2017, 16:17
|
|
|
|
|
31.10.2017, 19:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Lenprom @ 31.10.2017, 16:16) производители шаровых кранов из нержавейки с электроприводом и температурой среды до +160 тоже интересуют. С виду мне понравились эти: www.g-mar.ru
|
|
|
|
|
31.10.2017, 22:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Посмотрите ещё межфланцевые "Pekos P 96".
|
|
|
|
|
1.11.2017, 5:20
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата(Lenprom @ 31.10.2017, 20:16) И что такое ISO-фланец для привода и есть ли какая-либо совместимость у приводов различных производителей?
Ну и альтернативные производители шаровых кранов из нержавейки с электроприводом и температурой среды до +160 тоже интересуют. Есть стандарт ISO-фланцев. По идее, от разных производителей должны подходить, потому что мы однажды подбирали приводы AUMA для клапанов Bernard (или наоборот) на основе совпадения обозначения фланца. Мы когда-то применяли клапаны производства Самсон http://samson.ru/main/programm.htmу них есть высокотемпературные изделия, в основном для пара, например: https://www.samson.de/document/t99280ru.pdf
|
|
|
|
|
1.11.2017, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.10.2017
Пользователь №: 330066
|
Делали паровой водонагреватель, поставили как раз клапан Danfoss EV220B, полдюймовый. По качеству к клапану нареканий нет (разбирал его от и до). Но в нашем случае не заработал. При подаче пара в трубу он закрыт, открываем его, пытаемся закрыть, выключив напряжение - не закрывается полностью! Закрывается только если убрать давление на входе. Так и не понял, в чем причина, скорее всего, недостаточный перепад давления между входом и выходом клапана.
|
|
|
|
|
2.11.2017, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009
|
Цитата(digoron @ 1.11.2017, 14:16) Делали паровой водонагреватель, поставили как раз клапан Danfoss EV220B, полдюймовый. По качеству к клапану нареканий нет (разбирал его от и до). Но в нашем случае не заработал. При подаче пара в трубу он закрыт, открываем его, пытаемся закрыть, выключив напряжение - не закрывается полностью! Закрывается только если убрать давление на входе. Так и не понял, в чем причина, скорее всего, недостаточный перепад давления между входом и выходом клапана. Нифига себе. А я именно его заложил на пар. Спасибо за информацию!
|
|
|
|
|
2.11.2017, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.10.2017
Пользователь №: 330066
|
Цитата(Lenprom @ 2.11.2017, 15:55) Нифига себе. А я именно его заложил на пар. Спасибо за информацию! Еще момент с такими клапанами. До данфосса поставили ASCO SCG240A101. Сразу после запуска начал пропускать в закрытом состоянии. Заусенец попал между мембраной и седлом, оставив вмятину в латуни (!!!). Даже не стал пытаться его чинить. Мораль - обязательно надо ставить фильтры.
|
|
|
|
|
3.11.2017, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
Цитата(Lenprom @ 2.11.2017, 15:55) Нифига себе. А я именно его заложил на пар. Спасибо за информацию! На пар есть такие, прямого действия. не требующие перепада: http://asteama.ru/valves/solenoid/steam/ЭСК_275-276(2)_doИли пилотного управления: http://asteama.ru/valves/solenoid/steam/ЭСК_295-296_poНо какой бы хороший клапан не был, золотое правило: Цитата(digoron @ 2.11.2017, 16:15) Мораль - обязательно надо ставить фильтры. Причем, чтобы между фильтром и клапаном ничего не было. Извлекать окалину приходилось практически из всех устанавливаемых клапанов, где фильтр был не достаточно близко.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 3.11.2017, 22:14
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3